Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:57 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Допустимая перегрузка трансформаторов?


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Volodich
новичок

Сообщений: 6

 

Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте, уважаемые!
Со времен института нас учили, что силовые трансформаторы (я говорю про ТП 6-10/0,4кВ) допускается перегружать с коэффициентом не более 1,4. Дальше у них стоит отсечка и отключение.
Поэтому я как правило брал перегрузку не более 1,2.
Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.
Неужели это так и в проекте можно учитывать такую перегрузку?
Мы как привыкли делать: двухтрансформаторная подстанция. В рабочем режиме загружаем трансформаторы примерно на 0,7. В итоге в аварийном режиме получится не больше 1,4.
А теперь, получается, в рабочем режиме можно загружать на 0,9 и тогда в аварийном будет 1,8 ?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не знаю насчет экспертизы но эксплуатация такое не пропустит никогда

email

Дмитрий
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volodich:
Подобные цифры были и раньше. Но там условия были (например, меньшая предварительная загрузка трансформатора).
А так обычно усредненно в книгах писали 1,4 (для масляных). Но это не более. Меньше делать вправе.
По теории оптимальная загрузка трансформатора в нормальном режиме около 50-60%.

ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки...
- по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно...

См. иное в каталоге или паспорте у производителя.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 10:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Перегрузка часто решается индивидуально в зависимости от требований ТУ, Заказчика. Тип транса: сухой / маслянный
и устройстве ТП
Но я чтобы выше 1,4 тоже особо не встречал.
В любом случае при возможности лучше уточнить у завода какие доп. перегрузки на конкретный транс

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

.Максим.
профи

Сообщений: 1631

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 11:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сколько помню всегда коэф. 1,7 был на перегрузку трансов

email

Дмитрий
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 11:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раньше в книгах писали.
Правила устройства электроустановок (сейчас в ПУЭ этого нет) допускают перегрузку трансформаторов при противоаварийных режимах до 40%, на время максимума общей суточной продолжительности не более 6 ч, в течение не более 5 суток.
При этом коэффициент заполнения суточного графика нагрузки трансформатора в условиях его перегрузки
должен быть не выше 0,75.

Среднесуточная нагрузка трансформатора
Sср<=0,75*1,4*Sн.тр=1,05*Sн.тр.

Как видно, даже перегрузка в 40% допускалась не всегда.

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 11:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8.


смотря что эксперт хочет
если выбор шин,кабельных перемычек, уставок - то может и прав
если вопрос в выборе мощности силового транса через допустимую перегрузку- то при перегрузке 1.8 время работы транса составит 0.00...мин

и тогда как верно выше написали ни одна служба эксплуатации такой вариант не пропустит

email

Volodich
новичок

Сообщений: 6

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем!
Действительно, эксперт требовал учитывать перегрузку при выборе аппаратов 0,4 на ТП - разъединителей, автоматических выключателей, шин и т.п.
Я просто когда выполнял проект городского квартала брал загрузку трансформаторов 50-60%, как написал Дмитрий.
Теперь вот засомневался после замечания эксперта.
Но по Вашим ответам вижу, что зря сомневался. Буду снова брать среднюю загрузку 50-60% в рабочем режиме.
Я только одного не понимаю. Вы пишете, что трансформаторы при такой перегрузке работать не будут. Но в ГОСТе же она допускается. Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов. Как так?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 13:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Но в ГОСТе же она допускается.
Продолжительностью чуть ли не до 2-х часов.
Два часа мало (максимальная нагрузка может больше длиться). Либо тогда трансформатор разгружать надо.
6 часов уже другое дело (но то же за трансформатором следить надо). См. выше.
ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия
6.2.7 Допустимые систематические нагрузки и перегрузки...
- по ГОСТ 14209, если иное не указано в НД на конкретные трансформаторы, для масляных трансформаторов мощностью до 100 MB·А включительно...

ГОСТ на трансформаторы разрешает испольовать не только ГОСТ 14209, но и НД под конкретный вид трансорматора.
Поэтому лучше смотреть информацию завода-изготовителя.

email

Volk
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

22 апреля 2014 г., 23:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Отстраненно по поводу теоретической конструкции электрических машин и трансформаторов в целом - говорят, что в Советском Союзе их делали не по "шестипроцентному" правилу как за бугром, а по "восьмипроцентному", с учетом реалий страны. Правило формулируется так - на графике зависимости срока службы от перегрезки перегрузка на шесть (восемь) процентов сокращат срок службы изделия в два раза(!). Насколько это соответствует нынешней действительности не готов сказать

email

Halturin Anton
специалист

Сообщений: 157

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

28 апреля 2014 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПТЭЭП
2.1.21. В аварийных режимах допускается кратковременная перегрузка трансформаторов сверх номинального тока при всех системах охлаждения независимо от длительности и значения предшествующей нагрузки и температуры охлаждающей среды в следующих пределах:
Масляные трансформаторы:
перегрузка по току,%
30 45 60 75 100
длительность перегрузки, мин.
120 80 45 20 10
Сухие трансформаторы:
перегрузка по току,%
20 30 40 50 60
длительность перегрузки, мин. 60 45 32 18 5

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 10:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПТЭЭП
1.1.2 Правила не распространяются на электроустановки электрических станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 13:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В помощь ГОСТ 14209-97 (МЭК 354-91).
Более понятнее изложено в рекомендациях завода http://www.metz.by/download_files/st.pdf
Коэффициент перегрузки величина расчетная.

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ 14209-97, МЭК 354-91
Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов

C 27.03.2008 не действует.
C 01.01.2002 по 27.03.2008 действовал.

Комментарий: Утратил силу в РФ. Приказом № 73-ст от 28.03.2008 отменено постановление № 158-ст от 02.04.2001 о введении в действие на территории РФ ГОСТ 14209-97; на территории РФ действует ГОСТ 14209-85 (ИУС 6-2008 )

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласен ГОСТ 14209-97 отменен, взамен ГОСТ 14209-85. Хотя раньше было наоборот.
Но суть остается. Все зависит: от первоначальной температуры и нагрузки, и от послеаварийной. Получаем время и коэф. перегрузки.

насчет "для расчета питающей сети по высокой стороне, что каждый трансформатор рассчитывать с учетом производителя?" непонял.

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 14:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


допустим есть несколько ТП, которые запитаны по одной КЛ, у них известны номинальные мощности установленных трансформаторов. какое значение перегрузки брать применительно к выбору параметров КЛ

email

siber
специалист

Сообщений: 92

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 15:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не нужно путать расчетную мощность нагрузки и номинальную мощность трансформатора. Пример, у вас 3 однотрансформаторные тп с трансформаторами по 630 кВА, а суммарная расчетная мощность 1,2 Мвт (указанная в ТУ). Так вот питающий кабель до первой тп нужно выбирать именно на 1,2 Мвт. Ибо в ячейке ВВ будет отсечка именно на эту нагрузку.

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Повторю с чего началась тема:
"Сейчас же мне экспертиза сделала замечание, что согласно ГОСТ 14209-97, а также п.4.3.13 РД 34.20.185-94, допустимая перегрузка для трансформаторов может составлять до 1,8. "
"Спасибо всем!
Действительно, эксперт требовал учитывать перегрузку при выборе аппаратов 0,4 на ТП - разъединителей, автоматических выключателей, шин и т.п. "

Для питающей сети 10 кВ нужно ли учитывать тот факт что трансформаторы могут быть перегружены в 1,8 раза?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 17:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А есть ли смысл? Линии 6-10 кВ обычно питают от нескольких ПС до целой кучи (особенно сельские)... И если один из многих ТМ будет работать в режиме перегрузки, то как скажется это на общем токе питающей линии? Тут уже вступает в действие теория вероятностей. Сечение же городских КЛ обычно определяют токи КЗ, а не потери и токи нагрузки. Считать всё надо, хотя бы приблизительно...

email

Гость
гость

 

Re: Допустимая перегрузка трансформаторов?

02 июня 2014 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


спасибо! просто сомнения что то закрались.
у меня небольшой райцентр и токи кз на шинах питающей ПС тоже небольшие I3(кз)max порядка 2,9 кА

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru