Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:18 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подскажите по автомату ВА55-43


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Подскажите по автомату ВА55-43

30 января 2014 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться с характеристиками данного автомата.
Есть у него номинальный ток расцепителя Iр (от 0,4 до 0,9 Iном, тут все просто).
Есть еще отдельно защита от перегрузки (она включается/выключается опционально и для нее регулируется уставка по времени от 4 до 12 с). Эта уставка регулируется при 6*Iр.
Есть отсечка (от 2 до 12 Iр, тут вроде тоже все понятно).
И для отсечки же регулируется уставка по времени (от мгновенной до 0,6 с).
У меня сомнения вот по какому поводу:
- если защита от перегрузки выключена (то есть уставки по времени от 4 до 12 с при токе 6*Iр не работают), то какой будет кривая на участке от 1,25Iр до отсечки например в 5*Iр?
- что за отсечки такие в правой части время-токовой характеристики с кратностью 6-10 и 15-20 Iн? Допустим, у меня время срабатывания отсечки 0,6с. Будет ли при токе 6-10Iн вторая ступень отсечки с мгновенным временем срабатывания (по факту не мгновенно, конечно, а 0,02)? Как регулируется эта уставка?
-что будет при токах 15-20Iн? Это предельная отключающая способность автомата в 31 кА? Смущает, что там тоже вертикальные участки. В каком случае можно на них попасть, минуя вертикали в 6-10*Iном? Мануал читаю второй час уже, но ясности нет
Время токовые характеристики для МРТ4:
http://i011.radikal.ru/1401/58/f2fb7b2b18ea.jpg
Таблица уставок:
http://i037.radikal.ru/1401/03/43bb8f17e52a.jpg
Внешний вид панели настройки:
http://s57.radikal.ru/i157/1401/91/7a101d7c7f9d.jpg
Мануал целиком есть вот тут, например:
http://www.ktp.ru/Cat/cat/00053.pdf

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Volk
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

30 января 2014 г., 22:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для начала рекомендую смотреть данные производителя. Завод контактор, выключатель ВА 55-43 http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/detail_page.php?ID=197
Далее предлагаю разобраться в конструкции (в общих чертах).
http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/detail_page.php?ID=197 - это не совсем так. И ниже немного запутались. Вот и сложности.
1) Поехали
Есть автомат с электронным расцепителем -блоком типа МРТ. Для автоматов ВА55 обозначение номинального ток выключателя производителем регламентируется не согласно международным стандартам как длительно допустимый ток контактной системы, а номинальным током датчика (трансформатора тока). И если для ВА55-43 эти значения фактически совпадают (1600 и 2000 А, хотя есть мнение что автоматы на 2000 А и на 1600 А - одни и те же автоматы но с разными датчиками тока), то для ВА 55-41 - это разные вещи. Длительный ток контактной системы до 630 А (или 1000 А - см. примечание производителя) фактически одинаков у всей линейки, а вот датчики встроены разные - на 250, 400, 630 А (1000 А). Это нужно понимать для понимания функционирования.
Подытожим: производителем регламентирован номинальный ток автомата как НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДАТЧИКА In
2) Электронный расцепитель (разные типы МРТ имеют некие отличия, подробнее см. данные производителя, раз вам удобно-будем рассматривать МРТ4) - это электронный блок, который оперирует с информацией от датчиков. Таким образом в зависимости от настройки (представьте регулировочную ручку) мы можем настроиться на доли от номинального тока датчика In. Т.е. уставка по току срабатывания Iр - это просто настройка электронного блока в долях от номинального значения. Это значение токового сигнала, от которого "пляшут" все остальные настройки/уставки, со значением которого оперирует схема, относительно которой строится график кривых срабатывания. Часто эту уставку называют "номинальным током расцепителя"(в т.ч. и сам производитель), но это технически не совсем отражает смысл. Производитель называет уставку еще и так - "уставка номинального тока Iр".
Еще раз - это просто некая исходная базовая уставка, параметр настройки расцепителя. В техническом жаргоне иногда употребляют термин "уставка расцепителя от перегрузки" (не совсем корректно-так как перегрузку можно отключить, а базовое значение все равно останется) .
3. Поехали дальше. Защита от перегрузок. Схема построена так, что защита или есть, или нет. Т.е. защиту от перегрузки можно только включить и отключить соответствующим переключателем на лицевой панели. Начало трогания защиты составляет с учетом разброса параметров 1.15...1,35 от Ip (нормировано 1.25).
4. Так называемая "шестикратная защита" (для переменного тока, для постоянного - пятикратная, см. данные изготовителя и параметры соотв. блоков). Изначально задумана как защита от длительных перегрузок, в частности от перегрузки мощных двигателей, но с разрешением пусков. При включении защиты от перегрузки эта самая "шетикратная защита" может быть учтена проектировщиком/релейщиком/наладчиком для разных целей (повышение чувствительности защиты от низких КЗ, защита от перегрузки мощных сборок, двигателей и пр.) с разным временем, для чего выбираются соответствующими переключателями на лицевой панели уставки по времени 4, 8, 12, 16 сек - параметр Tп (нормированное время при 6Ip, разброс характеристик-см. данные производителя). Если кому интересно, откуда взялись 6-крат изначально, так, по-моему, это отвечает неким усредненным тепловым характеристикам ряда нагрузок - двигателя, в частности.
5. Селективная (с выдержкой времени) защита от КЗ определяется выбором уставок тока срабатывания и уставок времени срабатывания защиты из рядов [2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12] Ip по току и [мгновенно (задержку срабатывания можно просто отключить соотв. переключателем); 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6 сек] по времени (параметр Tк). Уставки выбираются соответствующими переключателями на лицевой панели, разброс параметров - см. данные производителя. Следует учесть, что для для других расцепителей (не МРТ4) присутствует еще защита от однофазного КЗ. Подробнее-см. данные производителя. Зато у МРТ4 (МРТ2) есть защита от тока включения - можно переключателем или включить или отключить. Соответствует 1.5-кратному значению уставки по току от КЗ, но при работе автомата на холодную отключает автомат не с выдержкой времени, а за время не более 0.1 сек, что позволяет при включении на сверхтоки уменьшить термические и электродинамические усилия и негативные последствия в электроустановке.
6. Селективность при использовании защиты в п. 5. может быть обеспечена только до так называемого предельного тока селективности, т.е. некой "уставки срабатывания выключателей без выдержки времени", фактически же - это значение тока, при котором (с разбросом, естественно-см. данные производителя) срабатывает электромагнитный расцепитель (точнее максимальный расцепитель неселективных токов на базе полупроводникового устройства). Для ВА 55-43 составляет 31 кА (действующее значение). Увеличивать нельзя, так как требуется тогда совсем другая конструкция-автомат то не бесконечной термической и динамической стойкости. Время работы ограничено только временем работы механизма и не превышает 0.04 сек даже с учетом разброса
7. Независимый и нулевой расцепители, а так же электромагнитный привод, контакты сигнализации-отдельные единицы, не связанные с МРТ. Характеристики - см. данные производителя.
Напоследок рекомендую все же подробнее ознакомиться с данными производителя по указанной ссылке...а уж если останутся вопросы-конструкторский отдел завода вполне вменяемый и профессиональный.
PS Предельная коммутационная способность на 380 для ВА 55-43 выключателя на 1600 А составляет 80 кА (дейс твующ значение), не путайте с предельным током селективности

email

Volk
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

30 января 2014 г., 22:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


*Далее предлагаю разобраться в конструкции (в общих чертах).
http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/detail_page.php?ID=197 - это не совсем так.

читать так
Далее предлагаю разобраться в конструкции (в общих чертах).
http://www.kontaktor.ru/auto_breakers/detail_page.php?ID=197
Есть у него номинальный ток расцепителя Iр (от 0,4 до 0,9 Iном, тут все просто) - это не совсем так

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

31 января 2014 г., 08:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поищи мои темы я подробно расписывал как работать с такими расцепителями. На примере абб и шнайдера.

email

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

31 января 2014 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk, благодарю. Прочитала еще раз внимательно мануал с учетом Ваших разъяснений. Наверное я чего-то торможу, но все же мне не понятно, что за участок справа (обвела на рисунке). Что такое ток Iм и при каких условиях при 8-10*Iн (для ВА на 1600А, например) отработает мгновенно именно эта защита, а не , допустим, восьмикратная отсечка по току КЗ с какой-либо установленной выдержкой времени?
http://s020.radikal.ru/i722/1401/e1/7230161fcc4b.jpg
2kifa, спасибо. Нашла Ваши темы по E-max и программы abb-шные, которые Вы выкладывали. Буду разбираться.

email

Volk
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

31 января 2014 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


lemurz9
Сами себя опять запутали- смотрите кривые для ВА53, а не для ВА55. Для ВА55 см. правее- т.е. при токе в данной зоне автомат работает мгновенно, "отсечкой", так как достигнут (или превышен) предельный ток селективности. Писал в п. 6. Все что выше вплоть до ПКС- то же самое. По двум осн причинам- насыщение датчиков и термич стойкость потрохов автомата

email

lemurz9
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

31 января 2014 г., 16:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Е-мое, конечно же там ВА 53-43 слева)) Я тормоз, спасибо

email

Дмитрий
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

07 февраля 2014 г., 08:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2lemurz9:
2kifa:
2kifa, спасибо. Нашла Ваши темы по E-max и программы abb-шные, которые Вы выкладывали. Буду разбираться.
Дайте, пожалуйста, ссылки на эти темы.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

07 февраля 2014 г., 09:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я не могу найти где писал причем там даже ссылка была на мой расчетный файл

email

Дмитрий
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

07 февраля 2014 г., 09:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
там даже ссылка была на мой расчетный файл
А файлик можете снова выложить?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

07 февраля 2014 г., 09:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Уже нашел Вашу тему . Использовал функцию "найти все сообщения данного пользователя". Так проще было искать.

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=114259&message=194504

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Подскажите по автомату ВА55-43

07 февраля 2014 г., 10:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а там как раз в теме 2 файла на яндекс диске

где то я еще большой опус писал на тему настройки)))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00