Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:46 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электроснабжение высотного здания


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Liss
новичок

Сообщений: 16

 

Электроснабжение высотного здания

22 января 2014 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день,
есть проблема, помогите решить:
Имеется высотное здание с несколькими пожарными отсеками и соответсвенно в каждом отсеке свой щит ВРУ с 2-мя секциями. Допустимо ли запитать несколько ВРУ по магистрали. Т.е. по двум линиям будут запитано несколько пож .отсеков

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Liss
новичок

Сообщений: 16

 

Re: Электроснабжение высотного здания

28 января 2014 г., 21:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В СТУ подробно расписано электроснабжение пож. панелей, а вот про основную ни слова

email

Январь
профи

Сообщений: 245

 

Re: Электроснабжение высотного здания

04 февраля 2014 г., 13:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Из опыта электронабжения высотных зданий:
- при проектировании инженерных систем здания работает принцип "дом на доме". "дом"= пожарный отсек. каждый пожарный отсек почти всегда содержит в себе одинаковый набор инженерных систем. Это помгает унифицировать схему электроснабжения пожарных отсеков. Если мощность электроприемников одного пожарного отсека может быть обеспечена одним ТП тогда вопросов возникнуть не должно. В противном случае есть два пути, которые не противоречат требованиям норм, в том числе и СТУ на ППЗ (как правило): магистральное или радиальное подключение ВРУ разных пожарных отсеков. Для повышения надежности электроснабжения при этом:
- рабочие, резервные и аварийные линии (от ДГУ) электроснабжения прокладываются в разных коммуникационных шахтах с огнестойкостью по СТУ.
- при магистальном электроснабжении в ВРУ разных пожарных отсеков устанавливаются АВР на вводах (3 ввода)
Немного спутанно получилось наверное - тороплюсь, некогда. Если интересно, поделюсь опытом свом и чужим =))) - обращайтесь в личку.

Витя, Максим, привет! Давно не встречались .

emailicq: 212360910

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Электроснабжение высотного здания

04 февраля 2014 г., 17:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кто занимался проектированием высотного здания, поделитесь оптом

Я уже выкладывал лет 6 назад проект Башни. Повторяю ещё раз:

http://dfiles.ru/files/5wkp2v4xx

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru