Форум / Электрика / п.4.11 СП 6.13130.2013 |

|
|
Максим гость

|

Коллеги доброго дня.
Как правильно понимать требование этого пункта.
4.11 Для электроприемников АУПТ первой категории надежности имеющих автоматически включаемый технологический резерв (при наличии 1 резервного 1 рабочего насосов устройство АВР не требуется).
Я обычно подключаю АУПТ от "красных автоматов" устанавливаемых в распред. секциях 1 и 2 (Объект питается по второй категории). Ошибка или допускается?
Получил задание от пожарников "Запитать от АВР двумя независимыми вводами основной и резервный . . ."
|

Ответы
|
|
Гость гость

|

Ну так и понимать, не надо в этом случае резерв. Каждый насос питается от своей линии. Но пожарники... чего с них взять, они ж все как бревно, не подвинешь, только обойти. Сможешь переубедить сославшись на этот пункт, отлично. Нет, делай как он предписывает.
|
Гость гость

|

Сори, надо читать так: ...не надо в этом случае АВР...
|
|
|