Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 11:43 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Объединение вводов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 13:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
У меня в ВРУ приходят два кабеля с одной ТП с разных сторон А и В
Кабели приходят на свои ввода с расчетными счетчиками. По отдельности мне по мощности их не хватает. Вопрос: могу ли я оъеденить ввода, т.е. запараллелить и вывести на общие шины, с которых снимать всю нагрузку.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если оперировать данными которые у вас, то нельзя!

email

Гость
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А в чем сомнение?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нет нельзя.

email

Гость2
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 15:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А чего это нельзя?
А если трансформаторы одинаковые?

email

Гость
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 16:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну хорошо, а если оба ввода с одного трансформатора?

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если с одного транса, тогда сечения должны быть одинаковые, подключены в одной ячейке, одно (общее на оба кабеля) устройство защиты, один учет

emailicq: 199-299-896

zotac
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 16:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ТС, нарисуй желаемую схему

email

Гость
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что тут рисовать? До учета и учет - дела энергосбытовские, трогать нельзя, а после учета выводим на общие шины первый и второй ввод. С этих шин будет сниматься вся нагрузка.
Кабель одинаковый, вставки в ВРУ одинаковые. Ячейки скорее всего разные, учет естественно тоже. Хотя вопрос. Я почему засомневался. Обычно приводится с ТП два паралельных кабеля и сажается в ВРУ на один учет. И может случиться такой вариант, что каждый кабель посадили на отдельный учет.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 17:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


написано с разных сторон А и В какие параллельные кабели?

email

Гость
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пока это не выяснено, по документам так, но очень большой бардак, т.к.здание из рук в руки переходит, нужно смотреть на ТП. Сейчас просто гипотетически хочется выяснить, что можно придумать. начальство требует ЦОД замутить на объекте на 200А , а у меня 2 ввода по 100А

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 19:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


если это два кабеля с одного аппарата в ТП то это 3 категория какой ЦОД то?

email

al9999
гость

 

Re: Объединение вводов

05 ноября 2013 г., 19:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня в ВРУ приходят два кабеля с одной ТП с разных сторон А и В
Кабели приходят на свои ввода с расчетными счетчиками. По отдельности мне по мощности их не хватает. Вопрос: могу ли я оъеденить ввода, т.е. запараллелить и вывести на общие шины, с которых снимать всю нагрузку.

Это ж сколько выпито!!!

email

Гость
гость

 

Re: Объединение вводов

06 ноября 2013 г., 00:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кифа! Кроме этого ввода планируется еще один, куча ИБП и ДГУ. Впрочем это к делу не относися, когда ответить нечего начинаются подобные вопросы или откровенное хамство вундер-кундеров
А в принципе я понял, нельзя!!! Почему нельзя толком сами не знаем:, а если знаем - все-равно не скажем

email

al999
гость

 

Re: Объединение вводов

06 ноября 2013 г., 00:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


относися
двесися, трисися, а лучше пятьсися!

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Объединение вводов

06 ноября 2013 г., 09:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нельзя по условию параллельной работы трансов. Ниже есть тема. запараллелив вы тупо сожжете кабели

email

Гость2
гость

 

Re: Объединение вводов

08 ноября 2013 г., 08:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да почему же нельзя! Если трансы одинаковые (по условию параллельной работы - мощности, группы соединения, класс напряжения). Да ввода на них разные (условно разные), но блин система то у нас единая в ней как стандарт принято 50 Гц, и 10 кв (условно 10, может быть и 6, 6,3, 6,6 и 20 и110), регламентный разброс потерь напряжения на линии. Проверяешь чередование фаз. И что мешает?

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: Объединение вводов

08 ноября 2013 г., 09:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Трансформаторы параллелить можно. но никак не через кабельные линии к потребителю

email

Гость3
гость

 

Re: Объединение вводов

08 ноября 2013 г., 10:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при таком варианте при выводе одной из секции из работы можно получить обратку на шины,нет?

автору
простите но не на каждый бред нужна норма
ваша ситуация понятня и в такой бывал и сам
решать ее надо иначе

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Объединение вводов

08 ноября 2013 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всегда есть вероятность, что при ремонте обрыва КЛЭП-6/10кВ будет выполнена не правильно фазировка, при включении двух секций РУНН-0,4кВ на них будет не правильное чередование фаз (секционник отключен), а теперь напруга с двух разных секций оказалась у вас на панели ВРУ/ГРЩ, последствия понятны.

Гость2
гость

 

Re: Объединение вводов

08 ноября 2013 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот тока не надо про квалификацию обслуживающего персонала .... Вы ЦОД строить собрались, или так в бытовом городке плитку для "ролтона" устанавливаете.

Встречка может быть, это да. Но опять же бывает вывесишь плакат "работают люди", а его умник какой-нибудь снимет и что теперь на работать в принципе?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru