Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

M.A.B.
специалист

Сообщений: 54

 

Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

08 октября 2013 г., 10:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, товарищи!!!
Вопрос следующий - мне необходимо сделать сопротивление заземлителя 1 Ом, не особо хочется делать FE, поэтому я собираюсь делать все повторное ЗУ 1 Ом. Периметр здания 90 м. Подскажите, как можно добиться такого низкого сопротивления, может кто сталкивался? Если пятиметровые уголки погружать, тогда их число выходит около 50 штук, очень неразумное занятие, к тому же мне кажется что растекание не будет таким замечательным. Слышал что с медью что-то колдуют, никто не в курсе?

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

09 октября 2013 г., 22:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость
Ну что вы наседаете на ozi . Разве разговор о том как измерять? Бог с ним растеканием и погрешностями. Примем в качестве инженерного приближения-1 Ом. Приняли. Какой возможный (пусть и маловероятный) самый наихудший ток для данного проводника?-все верно, сами же подтвердили слова ozi-при обрыве PE(PEN) и максимально близком (электрически) замыкании на часть, гальванически связанную с заземляющим проводником. С одной стороны-могут быть и наверняка есть некие местные сопротивления, с другой стороны-источник питания по фазе то на самом деле вернее брать не 220, а 231 В..а значит, то на то и выходит по расчету. Т.е., иначе г1ляющий проводник прикидка ozi как "220/сопротивление=220/1=220 А" вполне имеет право быть.
Вот. Другое дело, что причины сечений заземляющих проводников это, конечно и мех защита, и коррозия, и срок службы, а теперь еще и всякая ЭМС при всяких там гармониках. И понапридумывают, понимаешь. Ща начнут интергармоники изучать и еще че-нить натыкают в нормы...

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

09 октября 2013 г., 22:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


часть текста тютькой звали (после фразы "Т.е., иначе"...), но смысл вроде особо не исказился, ну и ладно )))

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

10 октября 2013 г., 11:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk, спасиб. Ты - настоящий друг
>http://rewalls.com/pic/201108/2560x1600/reWalls.com-43033.jpg


Когда всё так не определенО, можно взять наихудший вариант. Однофазное КЗ хоть на РЕ, хоть на N - рядовое явление. При этом отгорает PEN - почти типовая ситуация. При этом ток определится сопротивлениями ТП (50-80%) и нашим 1 Ом (20-50%). Остальное или окажется менее 1 %(на что замкнуло, диаметры, длины...), или войдет в эти сопротивления. Сопротивление заземлителя ТП 4 Ома почти всё и определит - ток 220/(4+1), но вполне допустимо 220/(1+1). Результат положить на вилку номиналов диаметра провода, помножить на коэф перебдения (взять следующую ступень номиналов) и 50 мм2 вполне имеет право жить. Методики и цыфирьки в НТД приводятся часто от гораздо большей балды.

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

10 октября 2013 г., 22:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сами же подтвердили слова ozi-при обрыве PE(PEN) и максимально близком (электрически) замыкании на часть, гальванически связанную с заземляющим проводником.

Вы исказили мои слова. При обрыве РЕ проводника и пробое на корпус через заземляющий проводник ток совсем не потечет.

Заземляющий проводник и ток в нем при обрыве PEN проводника неуместны. Если PEN проводник был единственным, а питающая подстанция находится за пределами потенциальных и токовых штырей измеряемого заземления на грунте с худшим удельным сопротивлением и многими худшими условиями, как правило, ток через заземляющий проводник будет стремиться к нулю. О токе в этом случае можно говорить как о производной величине от потенциала, который является первичным. Заземление должно в первую очередь обеспечить снижение потенциала на заземляемом устройстве менее 50В.

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

10 октября 2013 г., 23:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ууу...карамба...

Гость, я вам рекомендую нарисовать что имели ввиду-иначе кроме вас вас никто не поймет...похоже мы о разном...)))

email

Гость
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

10 октября 2013 г., 23:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Упрощенная эквивалентная схема протекания токов через сопротивления заземления при обрыве единственного PEN проводника можно представить как сумму эквивалентных сопротивлений соединенных последовательно: нейтраль+ заземляющий проводник+ контур ТП+ удельное сопротивление земли между ТП и заземляющим контуром 1Ом+ контур 1Ом+ заземляющий проводник. Самым большим сопротивлением в этой сумме может оказаться четвертое слагаемое: участок вечной мерзлоты, пустыня, горная местность и тп, т.е. грунт с большим удельным сопротивлением. Ток при этом будет стремиться к 0.

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

11 октября 2013 г., 00:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если грунт коррозионно-активный (выско-проводящий)? В РФ-полно. А если ТП встроенная (через одно приличное производство)? А если контуры связаны (как рекомендовано и выполняются при близких расположениях или необходимости низкого сопротивления-в частности 1 Ом? Вы считали на 0.5 Ома, например сопротивление классических конструкций ЗУ (не глубинную и без искусственного усаливания) в суглинках или даже супесях, уж о еще худших речь даже не веду? Там без объединения или огромной сетки никак...
Наконец, если вернуться к предложенной вами разности потенциалов: без уравнивания между зданиями разность может достигать весьма значительных величин...такая вот она...неэталонная земля )))
В общем, ничуть не возражаю против инж допущения-ток КЗ при обрыве равен фазной напруги источника деленный на сумму сопротивлений заземлений (либо единственном сопротивлении-в зависимости от случая)

email

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

11 октября 2013 г., 00:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


*хорошо-хорошо..-не КЗ, а замыкания на землю

email

golubkin
модератор

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

11 октября 2013 г., 05:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


опять законы ома и кирхгофа изучаем?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

11 октября 2013 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ага, повторение- мать учения.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Сопротивление заземляющего устройства 1 Ом

11 октября 2013 г., 10:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пусть сопротивление меди и меньше сопротивления земли в тыщи раз, зато сечение "земли" в тыщи раз больше Особенно если создать побольше зону повышенной проводимости непосредственно у заземлителя, типа просолить. И создание 1 Ом заземлителя не наше дело, а конкретных электриков. Пусть и заморачиваются. Это их дело большой ток в землю и обратно обеспечить

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru