Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:20 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Два фидера в один ТТ н.п.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 11:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К существующей ячейке ЗРУ-6кВ подключена трехжильным кабелем сущ. КТП.
Необходимо к этой же ячейке подключить вторую КТП новым трехжильным кабелем.
Вопрос!
Можно ли через трансформатор тока нулевой последовательности (защита от замыканий на землю)
провести второй трехжильный кабель?

Допустимо ли это
(чисто физически два кабеля пройдут через один ТТ).
Как в этом случае ТТ н.п. будет измерять токи? Складывать?
P.S. От ТТ н.п. идет вход на защиту от замыканий на землю. Вход там один. Поэтому даже если поставим на новый кабель новый ТТ н.п. сигналы придется параллелить (заводить на одни клеммы ЗЗ).


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 13:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот я в этом вопросе, мягко говоря, "плаваю"... как Титаник в океане))), но если просто логически рассуждать, у ТТ есть направление, т.е. по вводному кабелю через него мощность пойдет в одном направлении, а на отходящей, в другом... Уже, что-то настораживает..., +ОЗЗ бывают направленными

email

Дмитрий
гость

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Sharikov:
у ТТ есть направление, т.е. по вводному кабелю через него мощность пойдет в одном направлении, а на отходящей, в другом...
Это оба отходящих кабеля. Два кабеля/фидера запитаны от одной ячейки. Схема не лучшая, но такие ТУ.

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Эта защита на сигнал/отключение? КЛ на разные потребители?

ПУЭ.. 3.2.97

email

Дмитрий
гость

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


КЛ на разные потребители?
Да, КЛ на разные потребители.
См. выше.
К существующей ячейке ЗРУ-6кВ подключена трехжильным кабелем сущ. КТП.
Необходимо к этой же ячейке подключить вторую КТП новым трехжильным кабелем.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 15:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я бы запараллелил да и все все равно скорее всего оно на сигнал

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 21:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Установить второй ТТ0 с дополнительной группой автоматики для него, с действием на сигнал/отключение в параллель к существующей схеме для ее селективности.

emailicq: 274281web-сайт

Volk
гость

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 21:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Считать надо. У ТТ есть погрешность. Емкостной ток увеличивается. Добавляются новые аварии. Че внизу надо смотреть. Возможно, загрублять сильно придется защиту. Если на отключение-могут быть проблемы... А так, вроде запрета явного или косвенного не припомню, но ситуация как-то не попадалась такая. Причем в зависимости от общей схемы шестерки может теоретически быть так (особенно если подключаемая нагрузка мощная, а все остальные -не очень), что токи при взаимовычете дают большую погрешность (по одному фидеру в направлении замыкания ток, по остальным-обратный емкостной ток)... А так-пробуй. Мож под вечер утомился, че и не продумал...

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

07 октября 2013 г., 22:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А зачем обвязывать тт? Просто добавить группу

emailicq: 274281web-сайт

Дмитрий
гость

 

Re: Два фидера в один ТТ н.п.

08 октября 2013 г., 05:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Установить второй ТТ0 с дополнительной группой автоматики для него, с действием на сигнал/отключение в параллель к существующей схеме для ее селективности.
Защита действует на сигнал.
В любом случае при аварии придется отключать всю ячейку и оба фидера будут отключены (такие ТУ, см. выше).

Причем в зависимости от общей схемы шестерки может теоретически быть так (особенно если подключаемая нагрузка мощная, а все остальные -не очень),
Обе нагрузки - две обычные КТП по 400 и 630 кВА.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru