Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:34 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Ошиновка или обвязка КЛ от Тр-ра до РУНН


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Ошиновка или обвязка КЛ от Тр-ра до РУНН

22 июля 2013 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте!
Подскажите, кроме опыта и т.д. есть ли нормативные документы, которые ограничивает использование кабельных линий в пластмассовой изоляции от Трансформатора до РУ НН.

Встроенная подстанция (не типовая), заказчик настаивает не на шинопроводе, а на КЛ, всего их получается 44х1х240 от одного транса.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Stanley
гость

 

Re: Ошиновка или обвязка КЛ от Тр-ра до РУНН

22 июля 2013 г., 15:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может все таки 4х1х120 )))

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

22 июля 2013 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет, от трансформатора до РУ-0,4кВ - 44х1х240 (3ф. + ноль)

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re:

22 июля 2013 г., 16:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В типовиках, как шины, так и КЛ от тр-ра до РУНН-0,4, при заказе на заводе тоже спрашивают.
Сечение 4(4х1х120)?

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

22 июля 2013 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


11 кабелей в параллель транс 2000 или 2500? ограничений в общем то нет. я делал 8х4х1х240 мм2 на транс 1600 но считаю это неверным..если нет денег надо голые шины делать а лучше всего ШП

email

Al
гость

 

Re:

22 июля 2013 г., 17:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Волшебная кабельнаятрасса!!! КОнечно шинопровод

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

22 июля 2013 г., 17:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если изгибов много получается дороже заказчики жадничают

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

22 июля 2013 г., 17:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
Я вот тоже явных ограничений не нашла, но может кто встречал по нормам, что панели РП-0,4кВ должны обслуживаться с двух сторон? (сама тоже не нашла)...
Но по идее, эти кабельные наконечники должны иметь доступ для обслуживания...
Вы делали отедльный шкаф со сборкой шин, или в этом же шкафу стоял вводной автомат?
...мой транс на 2500кВА, + коэф. прокладки в пучке и т.д., получается 11.

PS: да, заказчик жадничает, хотя я не вижу смысла, пытаюсь его переубедить... поэтому хоть что-дь, намек где глянуть...

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

22 июля 2013 г., 17:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нет не должны да они почти все с односторонним обслуживанием.
Стоял ряд шкафов ГРЩ отдельный автомат в отдельном шкафу, специльано под кабели предусматривали ввод изготовители UHO/
Вы ему стоимость посчитайте ШП можети выйте дешевле если трасса прямая. Это кажется 6 метров.... а если х44хкол-во трансов то уже не так радужно

2500 я бы не рискнул кабелями подключать, в случае КЗ сорвет все к чертовой матери, 1600 то стремно...но 2 месяца боданий ни к чему не привели

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

23 июля 2013 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
))) Вот и мне стремно и дело даже не в дешевизне, у них далее шинопровод на 2000А почти 2х100м идет, а 2х30м. на 4000А жмутся...

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

23 июля 2013 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


но кое-что накапала, если поможет, выложу)))

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

24 июля 2013 г., 07:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


выкладывай)
30 метров? т.е 2х15? или как?

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:

24 июля 2013 г., 10:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кабельную конструкцию по динамической стойкости разработать...
получится хорошая стоимость... может быть...

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 июля 2013 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kifa:
2х30м.

2Redj:
с кабельной конструкцией по динамической стойкости? цитирую "это из области вашей фантазии", отвечает заказчик, "не надо лезть в дебри"...
в общем сложно...

продолжаю собирать инфу...

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

24 июля 2013 г., 12:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2х30 без защиты вас ростехнадзор замучает до 6 метров без защиты. С ШП еще есть шанс а вот скабелями тяжело будет доказать что эти кабели 10 кВ защита защищает

Это не из области фантазий, в случае КЗ все по срывает к чертовой матери

email

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re:

24 июля 2013 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Redj:
по расчетам в ГОСТе подразумевается, что кабель висит, а не лежит, а уж заниматься сопроматом некогда(

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re:

24 июля 2013 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чото получается... вы воздушную ЛЭП там собираетесь строить... с кабельными проводами...
тип опор уже подобрали...? куда ставить...

посмотрел вот справочник... случайно...
Справочник по проектированию электроснабжения / Под ред.
Ю. Г. Барыбина и др. -- М.: Энергоатомиздат, 1990. -- 576 с. ...

на странице 147 средний абзац в левой колонке сообщает, что при токах свыше 2 кА шинные связи трансформаторов с РУ как правило выполняются симметричными токопроводами с защитными кожухами из листового алюминия, что резко уменьшает электродинамические силы при КЗ...

... вероятно никому тогда еще в голову не приходило... что можно проложить свободновесящую гроздь проводов... которые даже при коммутации будут дергаться... а уш при КЗ вся эта толпа в кучу собъется...

вот такая мысль сообразилась...

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru