Форум / Электрика / Анкерный пролет для СИП-2 |

|
|
владимир гость

|

Как расчитать длину анкерного пролета для провода СИП-2?
|
Продолжение темы: страница 3
Ответы
|
|
Гость гость

|

ОК! Спасибо Halturin Anton. Примерно к такому же выводу и прихожу, что нет четких указаний или методик расчета анкерных пролетов. Но это странно, т.к. на мой взгляд есть разница делать жесткое анкерное крепление скажем череж 100м или через 200, или тем более через 400. Ведь вес всего кабеля в анкерном пролете разный. А поскольку промежуточные крепления не жесткое, то вся нагрузка приходится на анкерные опоры. А если еще добавить гололед и ветер, то еще хуже. Как же так, не учитывать такие существенные разные условия прокладки?
|
Old Zo профи

Сообщений: 845 |

нормативов как то тоже не встречал...
может все таки почитать Крюкова?... порисовать эпюры...
я вот чего то думаю, что анкерные опоры воспринимают боковую нагрузку от веса провода на первом и половине второго пролета, боковая нагрузка от остальных пролетов компенсируется на промежуточных опорах...
в любом случае по указанной книге можно посчитать нагрузку на анкерный зажим и сравнить её с допустимой нагрузкой применяемого зажима...может нормативов и нет, ввиду того, что зажимы бывают разные, чем он крепче, тем больше анкерный пролет может быть...
|
Halturin Anton специалист

Сообщений: 157 |

Монтаж СИП зачастую выполняют кусками по 200 м. Соответственно и анкерные опоры ставить можно через 200 м
|
Дмитрий СЭМ профи

Сообщений: 235 |

Кто знает, подскажите!
Почему для освещения все металлические опоры идут с нагрузной либо 400, либо 700кг.
|
Гость гость

|

Натяжка 4 пролета по 42 метра сип маловат надо 3x35+1x54,6
|
starinfonic новичок

Сообщений: 3 |

Надеюсь, ВЛИ уже проложена и исправно работает.
Запоздалые рассуждения имеют свой смысл, поэтому выскажу свое мнение.
Поддерживаю мнение Антона: 200 метров между 2-мя анкерными опорами, на мой взгляд, для СИП-2 3х25+50 или СИП-2 3х35+50 будет оптимальным с точки зрения удобства и качества монтажа ВЛИ. Наверное многие обращали внимание, что на протяженных прямых участках на соседних промежуточных опорах кронштейны с зажимами смещены в одну сторону. Это связано с тем, что монтажники поленились и оставили остаточную механическую нагрузку на участке ВЛИ, направленную в сторону натяжения линии. В момент монтажа это никак не сказывалось на смещении промежуточных узлов крепления, но под действием ветровых нагрузок пошло смещение. Чем меньшим будет анкерный пролет, тем проще будет монтажникам снимать остаточное смещение. В то же время частое применение двойного анкерного крепления на промежуточной опоре удорожает проект. Поэтому оптимум лежит где-то в районе 200 метров.
|
Владимир гость

|

starinfonic
Спасибо за совет.
Линии проложена. Ни разу ее не видел. Если кто бывал, бывает или живет Переславль-Залесском, то она там. Как работают светильники и как освещена главная улица?
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru