Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:08 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ВРУ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

ВРУ

05 июля 2013 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!

Не можете подсказать производителей ВРУ 0,4 кВ со схемой "крест" с автоматическими выключателями на вводе. Куда не сунусь везде предохранители...
Или предпочтительно поставить именно предохранители?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: ВРУ

05 июля 2013 г., 14:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что значит производителей? Рисуйте схему как вам надо и отсылайте на изготовление сборщикам. Или вы хотите готове вру купить? Его же все равно собирать - что по типовой схеме что не по типовой

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: ВРУ

05 июля 2013 г., 16:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да хотелось бы заложить в проект типовое ВРУ. На сайтах производителей всё с предохранителями...
А так то ясно, что соберут по любой схеме.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ВРУ

05 июля 2013 г., 17:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нетиповое делайте и не ломайте голову

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: ВРУ

08 июля 2013 г., 22:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Может у них что есть http://ooo-leader.ru/

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: ВРУ

13 июля 2013 г., 03:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот как раз тема подходящая... Как раз схема креста.
В нормальном режиме нагрузка каждой секции составляет ампер 250. В послеаварийном соответственно всё повиснет на одном вводе.
Вопрос: защиту, ТТ выбирать по нормальному или послеаварийному режиму? Совсем запамятовал и запутался. Где-то давно читал.... А вот где...

email

Гость
гость

 

Re: ВРУ

13 июля 2013 г., 04:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ох, туплю... оборудование же после креста... вопрос снят...

email

Гость
гость

 

Re: ВРУ

06 августа 2013 г., 09:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Подскажите, 1-ю категорию организуем от верхних клемм перекидного рубильника.
А при ВРУ по схеме "крест" это имеет смысл? или можно брать и после рубильника?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: ВРУ

06 августа 2013 г., 09:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость - по СП31 требуется как раз после рубильника.
Хотя это не логично и не верно но все так делаем, так как если сделать правильно вам напишут замечание что это не правильно)))

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: ВРУ

06 августа 2013 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да я вот подумал.... при кресте, если подключить "до", то при выводе транса в ремонт один кабель АВР окажется без напряжения. В тоже время если подключить "после", то пусть и от одного источника, но будут оба под напряжением.

СП гляну, что-то я это упустил

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru