Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:22 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 3 категория электроснабжения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ГостьS
гость

 

3 категория электроснабжения

06 июня 2013 г., 06:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3 категория - от ВРУ хотим отдельной линией запитать аварийное освещение - 4-5 групп. Линию защищать автоматами?Вроде в линии где аварийка не должно быть аппаратов коммутации. Подскажите как правильно выполнить подключение? Или с рабочего щита освещения запитать?Светильники с аккумуляторами. Кто как делает?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

tatarin
профи

Сообщений: 391

 

Re: 3 категория электроснабжения

06 июня 2013 г., 07:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


- CП31-110-2003 п.7.12 и 7.13 по тому откуда питать и как питать.

- защищаю автоматами.

не должно быть аппаратов защиты в цепях управления СПЗ п.4.12 и через УЗО и диф.автоматы нельзя питать СПЗ п.4.13 (сп 6.13130.2013). немного путаница у Вас, как мне кажеться.

emailicq: 325113175

Корзамов
профи

Сообщений: 241

 

Re: 3 категория электроснабжения

06 июня 2013 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»

7.104 Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.

Следовательно можно питать по 3-й категории при условии, что основное освещение питается от отдельного ввода.
Автоматы нужно ставить. Не знаю откуда Вы взяли, что не должно быть аппаратов коммутации

Подробнее здесь:
http://spravka380.ru/page/avarijnoe-osveshhenie

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: 3 категория электроснабжения

13 июня 2013 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А ТОГДА господа подскажите такой момент, если светильники автономные авар-ные непостоянного действия в помещении устанавливаются и они не входят совместно в состав рабочего освещения, т.е. это отдельные светильники авар-ные светильники эвакуации и группы у них свои, тогда как запитать эти группы:

1. К отдельным групповым линиям в самом щите рабочего освещения установить автоматы и там их запитать или брать новый щиток ЩАО и там устанавливать эти группы. Потом этот щиток запитать из ВРУ.
2. Эти группы светильников запитать отдельными линиями установив автоматы в ВРУ.
3. Или как-то по другому, тогда как аварийные светильники непостоянного действия должны знать, что питание пропало в ВРУ (1 неисправность) или на самом рабочем щитке (2 неисправность или временно дядя Вася отключил вводной аппарат в рабочем щитке и меняет что-то в нем) после вводного автомата (рубильника)? Что нужно какое-то реле контроля фаз устанавливать? А если рабочее на разных фазах сидит, как тут контролировать?
Где можно правильное решение посмотреть?
Я думаю что из ВРУ тянуть линии тут не подходит, тут должно быть по другому

email

SAt
специалист

Сообщений: 139

 

Re: 3 категория электроснабжения

14 июня 2013 г., 16:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


моё мнение. Щиток ЩАО и отдельной группой его от ВРУ. Какие светильники? Или просто БАП строен? Там обычно есть выход под контроль фазы, включаемый мимо выключателя. Как питания с автомата пропадает, светильник включается.

email

Гость
гость

 

Re: 3 категория электроснабжения

15 июня 2013 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поясню еще раз. Светильники только непостоянного действия. Работают только тогда, когда пропало в конкретном помещении (100м2) рабочее освещение. Рабочее освещение запитано от своего щитка ЩО. Как правильно не нарушая наших кривых-недоделанных по питанию (другого слова не нахажу) светильников норм подключить эти светильники? Такие светильники должны включаться в 2-х вариантах аварий (это мое мнение):
1. Пропало питание в ВРУ - общее пропадание питания - авар. светильники в конкретном нужном мне помещении работают.
2. Освещение пропало (или дядя Вася начал ковырять щиток раб.освещения) только в моем помещении и нужные мне авар. светильники включились - работают.
Чем мне или коким устройством постоянно контролировать эти варианты для непостоянного действия светильников.
Мое мнение - я бы взял и группу аварий. непостоянного дейсвтия и подключил в щитке ЩО к груповой линии где запитанны рабочии светильники данного помещения. А когда мне надо их отключить и неразрядить аккумулятор я бы нажимал на Теlemando

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru