Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:56 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Замечание экспертизы по применению СИП-4


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Владимир
гость

 

Замечание экспертизы по применению СИП-4

05 июня 2013 г., 09:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день уважаемые форумчане!
Был выполнен проект наружного освещения придомовой территории. Проектируемая ВЛИ уличного освещения выполнена проводом СИП-4 на железобетонных опорах.
Получено замечание из экспертизы - "Обосновать применение для наружного освещения СИП-4, т.к. известно, что данный тип проводов применен для ввода в здание (жилой дом) и прокладку по фасадам сооружений; не имеет возможности соединения в пролетах (только в шлейфах на опорах); вызывает трудности в определении различия жил: токопроводящих и нулевой и все жилы одинакового сечения."
Вопрос - Какой лучше всего провод применить для наружного освещения, что бы не было претензий со стороны экспертизы?
С уважением Владимир!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Замечание экспертизы по применению СИП-4

05 июня 2013 г., 09:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Однозначно СИП-2
в ГОСТе 52373 на СИП (пункт 10.3) четко прописана область применения проводов СИП-4 (ответвления к вводам и прокладка по стенам)

тем более типовиков на СИП-4 нету актуальных..............

Кроме того при выборе СИП-2 нужно сечение несущей жилы магистрали с ПУЭ согласовать (не менее 50 мм для 2го гололедного района).

таким образом получаем СИП-2 3х35+1х50

email

Владимир
гость

 

Re: Замечание экспертизы по применению СИП-4

05 июня 2013 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Благодарю за ответ!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru