Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:21 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Аварийное освещение


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Xylio
гость

 

Аварийное освещение

08 апреля 2013 г., 10:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите, пожалуйста советом. Есть производственное здание 15 тыс. м2 надо сделать антипаническое освещение больших площадей главного цеха 10 тыс. м2, резервное освещение и эвакуационное освещение. Заказчик хочет либо отдельный ИБП или встроенные блоки аварийного питания в светильнике. Здание с 2-мя вводами и ДГУ. Что лучше централизованный ИБП или отдельные батареи в светильниках?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Берлиоз
гость

 

Re:

08 апреля 2013 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Xylio. "Заказчик хочет либо отдельный ИБП или встроенные блоки аварийного питания в светильнике"
Заказчик у вас -идеальный. Он ничего не хочет-все решения оставляет вам. Не понятно, xylio вам надо. Если меньше хлопот-автономные акумы на светилники. Если поломать голову-ставите (специальный, не обычный) отдельный ИБП, в кондиционированном помещении. Делал так в финском супермаркете. Но тогда заказчик не оставил мне выбора. Оправдано при большом кол. светильников.

email

Xylio
гость

 

Re:

08 апреля 2013 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Светильников там очень много, так как в цехе рабочее освещение должно быть 400 лк. Берлиоз, какой это специальный ИБП? Дай ссылку. Там электрощитовая будет кондиционируемая, так что место найдется. В чем ломать голову с отдельным ИБП? Сколько ИБП не ставил проблем вроде не было, но это были ЦОДы, а не освещение.

email

camii dobrii
профи

Сообщений: 339

 

Re:

09 апреля 2013 г., 10:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ммм... Так для просвещения - это что же за производство, где надо 400 лк?
Производство букв для 10го шрифта?
Больно высокий класс.
Даже на сварке 300 лк хватает.

Разберитесь с уровнями аварийной освещенности!!! Это очень важно в Вашем случае.

Профессиональный светотехник.
Рук. проектной группы

email

Берлиоз
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 10:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну, по МЭК требованиям (так я делал) этот ИБП должен быть 1. сертифицирован специально для светильников 2. отдельный от других потребителей. А ссылку вам дали выше-см.

email

Xylio
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 10:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Берлиоз, про отдельный ИБП я знал, но про сертифицирован нет. Дай номер МЭК где это написано.

email

Xylio
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


camii dobrii, освещенность определили технологи по категории работ, а так как в цехе нет естественного освещения то поднимаем на 1 ступень. Поэтому 400 лк. В цеху будет антипаническое больших площадей, так как нет требований от технологов и этот вопрос с ними решался. Проблема в том что там много помещений с резервным освещением и как обеспечить там освещение 30% со встроенными аккумуляторами вопрос.

email

Al
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 11:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


30 % , никак!!!
тема " ИБПдля АО " неоднократно поднималась на форуме. Суд я по скромным комментам форумчан многие ставят просто онлайн типа с двойным преобразованием. Коллега Кузьменко может просветит с сылкой на оборудование????

email

camii dobrii
профи

Сообщений: 339

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вово...
Я о том же, 30% от 400 лк, да еще с Кз под 1,8... Да и помещения не маленькие...

У Вас получится ну ОЧЕНЬ мощное АО. И светильников много будет...

К сожалению, я не знаю конкретного случая сложившегося у Вас.
Но рекомендую рассмотреть все возможности организации необходимой категории надежности по эл. снабжению.
В ПУЭ они все прописаны. Батарейки - как правило самое плохое решение. Но наименее геморное с точки зрения проектировщика.

Профессиональный светотехник.
Рук. проектной группы

email

Xylio
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, есть диспетчерские, там допускается прерывание работ, поэтому там нет необходимости делать резервное освещение по СП 52.13330.2011, НО по СП 31-110-2003 там надо делать освещение безопасности в любом случае. Но в СП 52.13330.2011 нет понятия освещение безопасности. Так сколько 305 или 5% от нормируемой освещенность в диспечерской или вообще без АО?

email

Xylio
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


camii dobrii, в цеху будет антипаническое 0,5 лк на полу, там в любом случае не будет 30%, 30% в диспетчерских, электрощитовой и ИТП, и на посте охраны. Просто одних диспетчерских 3 шт. С точки зрения ТУ там первая категория, НО заказчику нужны обязательно ИБП или ав. блоки это в договоре прописано, просто на сколько нужно 30% резервного от ав. блоков если все равно АВР переключится быстрее чем 60 секунд.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


После 11сентября американцы вроде пересмотрели отношение к централиз системам.

Т.е все, Теперь как в кино обесточить здание перекусив кусачками красный проводок не получится?


При при проектировании АО в пром зданиях надо понимать еще слебующее:
1. батарейки в светильниках на большой высоте мало эффективны, так как они выдают очень маленький % светового потока и всего для одной лампы
(Кстати всегда интересовал вопрос - как рассчитывают освещеность от АО в автономном режиме учитывая данную особенность. ИМХО навскидку если 30% от рабочего то расчету выйдет что надо все светильники ставить с батарейками)

2. При проектировании центрального ИБП - Надо делать больше независимых групп АО. Под ИБП скорей придется выделить помещение со всеми вытекающими вентиляция, кондиционирование. Задание конструкторам.
Так как одно дело скажем ИБП на 10кВт, другое дело ИБП на 10кВт и на 1час работы минимум

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Xylio
гость

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Victor zmey, там будет источник на 500 кВА, для оборудования так что место для еще одного маленького найдется. Только на сколько необходимо держать от ИБП 1 час, если есть ДГУ?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re:

09 апреля 2013 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну с ДГУ на время запуска, выхода на ном. реж, переключения АВР, думаю 5минут за глаза

ну тогда у вас все гораздо проще!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re:

13 апреля 2013 г., 01:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al:
Наверно так и есть - у нас своего ничего уже нет - все продали-пропили. Берут всяких иностранцев наверное и лепят наклейки и орут на каждом углу мы такие крутые - умные. Таргаши несчасные.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru