Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

иван
гость

 

ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 13:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В ГОСТ 51732 по ВРУ указаны конкретные значения отключающей способности для устанавливаемых автоматов
например, для 16А не ниже 3кА

А какое значение принимать для монтируемых в ГРЩ автоматов?

Имею ГРЩ на ток 5000А, транс 2500ква, стойкость шин на 32кА

проектировщик заложил в проект подключение к ГРЩ потребителей на токи 16-32А

вот и задумался- где брать занчения?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


32 кА и брать

email

Гость
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ок
ценник похоже будет огого

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


или запросить расчетные токи короткого замыкания, но там как раз и будет окло 30-40 кА скорее всего

email

golubkin
модератор

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 17:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


раз в 20 дороже

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 20:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


KruA! а что такое хар-ка N?

речь идет скорее о таких http://www.elec.ru/files/127/000001212/attfile/01.pdf

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 21:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я тут уточнил значение тока КЗ на шинах-52,5кА без учета системы(дома нет всех данных)

будут АВВ

32А-55кА...
как то недешево..

а есть вариант применения токоограничивающих?

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 23:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


52,5кА - что то слишком. Где и как считали? А почему "без учета системы"? с учетом то поменьше будет.

Смотрите ВА-СЭЩ, например:

email

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

06 апреля 2013 г., 23:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2КОСТЯ. IRK
прикидочно считал по шабаду
http://rza001.ru/rzt/4-kz-za-transami

по системе сказал- дома таких данных, что бы учесть, нет
уточню в понедельник
ток снизится-это понимаю, насколько- посмотрим


за табличку спасибо

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 08:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да не будет там маленьких цифр.... трансы мощные. Считал для подобного объекта 37 кА что ль вышло...

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


52,5 тоже многовато.
У меня так:



Это за трансформатором, без учета шин, кабеля или что там до ГРЩ идет.
Ну и однофазные, сооветственно...

email

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 14:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa
много или мало можно судить только на основе расчета
завтра будут данные по системе- уточню
а так, если метода верная, говорить об уровне цифр бессмысленно-они такие какие есть


КОСТЯ. IRK
считал через полное сопротивление транса
принимал по его данным 4,4мом

у меня будут Подольские ТСЛ

до ГРЩ у меня будут шинопроводы ВСК- примерно до 10м-не думаю, что влияние на ток КЗ будет столь существенно- но так то да, надо просчитать и выйти на непосредственный ток на шинах ГРЩ

email

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


КОСТЯ. IRK

кстати, Триал отключали при перегреве?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Считать надо через Uкз транса.... не важно какие именно.
Для любых сухих трансов надо ставить тепловую защиту. Если это 3 датчика в обмотках то есть схемка на реле Т-154, если это 6 датчиков (Триал, часть Безов то только MSF 220)

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 16:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


иван - kifa правильно сказал, конечно с тепловой защитой. можете и не ставить. Но...
1. слетает с гарантии завода-изготовителя.
2. прослужит не столь долго, как хотелось бы.

email

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 18:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa

чем этот способ лучше трех?
тем, что все данные нам известны по каталогам заводов и точность расчетов, следовательно, выше?

вопрос вообще без тепловухи не стоял- вариант когда и РУВВ и РУНН на балансе одной организации ПУЭ допускает возможность работы только на сигнал- пункт поищу

был опыт монтажа Триалов 2000ква- поставил внутрь обмоток датчики от Т-154, сам ЩТЗ на Т-154 и заработало
уставки по температуре там те же

да в описании Триалов возможны два варианта датчиков

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 18:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


это если внутрь датчики верные поставить согласен. А сейчас там в основном 2 группы датчиков идет по MSF . Как раз недавно разбирался с этим вопросом толкьо с трансами BEZ

А смысл не делать отключение? транс спалить?
Да ничем не лучше...просто данные по сопротивлениями редко известны именно те что надо. Если они есть конечно можно ими воспользоватся

email

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 20:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


по Триалам
у меня на объекте так срослось, что получилась пересортица- часть триалов часть подольских ТСЛ
не разобравшись заказал и на Триалы ЩТЗиВ с Т-154

когда мануал по Триалам почитал и цену их ШТЗ посмотрел как то поплохело- подольские же щиты уже приехали

потому под них и отдельно комплект датчиков заказал- около 12 т.р(думал в разы дешевле), старые вынул, новые вставил


кстати по поводу смысла отключения- у меня контора проектно-монтажная, дилектор очень бабки экономит , да еще и за чужую ответственность

кстати, на уже упоминаемом объекте на трех трансах в первый месяц работы по одной фазе ушли в перегрев-вентияляторы по неделе молотили, пока сам просто по случаю не приехал

стрельнул тепловизором-все в норме
гасили трансы- где то при монтаже задрали соединительные провода, где то на заводе на железо посадили
правда, проектное отключение реализовано не было- дали команду особо на ВВТелы не заводить сигнал

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

07 апреля 2013 г., 20:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня наоборот данные что под Триал щиты дешевле чем подольсике)) У нас тоже преоктно монтажная контора.

Без отключения можно на замену трансов попасть, дороже обойдется если че.

ИМХО надо делать как положено 2 ступени сигнал + отключение

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

08 апреля 2013 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так вы что обсуждаете то тепловую защиту триалов или автоматы ГРЩ??

Часто задаюсь этим вопросом, считаю в ГОСТе не верно написано
Цена тут непричем, смысл ставить автомат если при выполнении своих функций он превратится в пепел?

Вот ПУЭ

3.1.3. Аппараты защиты по своей отключающей способности должны соответствовать максимальному значению тока КЗ в начале защищаемого участка электрической сети (см. также гл. 1.4).
Допускается установка аппаратов защиты, нестойких к максимальным значениям тока КЗ, а также выбранных по значению одноразовой предельной коммутационной способности, если защищающий их групповой аппарат или ближайший аппарат, расположенный по направлению к источнику питания, обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, для чего необходимо, чтобы ток уставки мгновенно действующего расцепителя (отсечки) указанных аппаратов был меньше тока одноразовой коммутационной способности каждого из группы нестойких аппаратов, и если такое неселективное отключение всей группы аппаратов не грозит аварией, порчей дорогостоящего оборудования и материалов или расстройством сложного технологического процесса.

Допустить отключение вводного ГРЩ при КЗ на фидере думаю недопустимо!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

иван
гость

 

Re: ГРЩ-отключающая способность для автоматов 16А

08 апреля 2013 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как обычно- смешались люди, кони..

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru