Форум / ОПС и пожаротушение / Заставляют делать проводку в стальн. трубах за подвесн. пот. |

|
|
(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)
san259 специалист

Сообщений: 52 |
|
Заставляют делать проводку в стальн. трубах за подвесн. пот. |
26 февраля 2013 г., 20:18
|
обратиться
цитировать
|

Проводка за подвесным потолком выполнена кабелем ППГнг-HF в гофротрубах, заставляют переделать на проводку в стальных трубах, чтобы не делать АУПТ, обосновывая СП.5.1.13130.2009 таблица А2 п.11 и примечание 2) а.
У меня за потолком не только освещение но и сила, но обьем горючей массы кабеля менее 7л/м.
Утверждают что если за потолком есть короба вентиляции и мои кабели, то АУТП делать полюбому, независимо от обьема горючей массы моих кабелей.
Я думаю что если обьем меньше 7л, то мне нужно делать проводку в стальных трубах.
Кто из нас прав ????
|

Ответы
|
|
Гость гость

|

У тебя вентиляционные коробы идут из горючего материала
1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими установками не оборудуются (за исключением пп.1-3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |