Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:53 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ildiko
ученик

Сообщений: 26

 

4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 07:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дд, уважаемые. Подскажите пожс-та, ситуация такая проектирую кап.ремонт элснаб-я, обеъкт с 1-ой особой, запуск ДЭС. Заказчик настаивает не трогать алюминиевый 4-х жильный кабель проложенный в траншее от АВР 2 до ДЭС. Но согласно ПУЭ 1.7.135 совмещение шин N и PE после разделения не допускается, т.к. ВРУ выполнено их разделение. Т.о. если нет напряжения на обоих вводах в здание, то от ДЭС будет оно запитано по 4-х жилке! Причем заказчик уверяет, что они так делали на других объектах, чет сомневаюсь... Как быть? Настаивать на замене кабеля на 5-ти жильный?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Дмитрий
гость

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 07:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Но согласно ПУЭ 1.7.135 совмещение шин N и PE после разделения не допускается
1) Неточное цитирование ПУЭ.

1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения -проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. -проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного -проводника.
Ключевое - не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.

У Вас на АВР приходит 5-тижильный кабель?

Если АВР входит в состав ВРУ/ГРЩ, то как правило, на ВРУ/ГРЩ приходит 4-хжильный кабель.
Шины N и РЕ для всех панелей ВРУ/ГРЩ общие.
Т.е. по сути на АВР приходит РЕN.

Тогда и от ДГУ вы можете спокойно проложить 4-хжилку.

Ведь энергия будет распределяться от ДГУ к АВР, а
ненаоборот.

2) Если на АВР2 приходит пятижильный кабель и шины N и РЕ на АВР2 разделены, тогда Вы правы. От ДЭС придется тащить пятижилку либо дополнительно их разделять перед АВР2 (возможно, лучше АВР2 сделать с РЕN - см. п.1).

email

ildiko
ученик

Сообщений: 26

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 07:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 ой вариант, т.к. ВРУ с АВР 1, для ввода питания если пропадает напр. с первого ввода, а АВР 2 (отдельный блок контроля и управления) запуск ДЭС если и на втором прорало напр.

email

ildiko
ученик

Сообщений: 26

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 07:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


))) неточное цитирование, главное смысл сразу ясен!

email

ildiko
ученик

Сообщений: 26

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 07:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"дополнительно их разделять перед АВР2" это как?

email

Дмитрий
гость

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 08:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ildiko:
2 ой вариант, т.к. ВРУ с АВР 1, для ввода питания если пропадает напр. с первого ввода, а АВР 2 (отдельный блок контроля и управления) запуск ДЭС если и на втором прорало напр.

От АВР2 до ВРУ идет пятижильный кабель?

Просто в этом случае схемы могут быть разными (к с РЕN, так и с отдельными РЕ и N).
Без схемы сложно тут что-либо понять.

В Вашем случае надо определиться со схемой самого ДГУ.

ДГУ существующий?

Действительно ли нужен 5-тая жила от АВР2?

))) неточное цитирование, главное смысл сразу ясен!

Не-а. В том-то и дело, что не ясен. С этими словами
не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
смысл становится другим.

email

ildiko
ученик

Сообщений: 26

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 09:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


от ВРУ до АВР2 5-ти жильный
ДГУ существующий, схем ДГУ нет

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: 4-х жильный кабель после разделения в ВРУ

28 ноября 2012 г., 09:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что из себя представляется ВРУ? Секции шин от которого запитаны все потребители и тот самый 4-х жильный кабель?, если да, то ИМХО нельзя объединять. Есть локальные разделения, щитовые, тут другая ситуация...

Как бывает на практике:

Выло ВРУ у нас 0,4, там разделение, все 5-ти жильные, но один подрядчик)) прокинул 4х240, на получил замечание... по факту, тот же кабель, экран его кинут на РЕ))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru