Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:10 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электроснабжение систем противопожарной защиты


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 11:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги. Как бы вы решили следующую проектную задачу:

Большое складское здание, один пожарный отсек.
Собственная 2-х трансформаторная подстанция, в здание приходят 4 кабеля (с разных секции щита 0,4 кВ, каждый со своего фидера).
Электрощитовая в одном углу, насосная пожаротушения – в другом (150 метров), диспетчерская – в третьем (30 метров).

В электрощитовой установлено:
6 шкафов управления противодымной вентиляцией (вентиляторы, клапана).

В насосной установлено:
2 шкафа ШКП-250 (пожарные насосы АУПТ, рабочий-резервный)
http://www.bolid.ru/production/devices/devices_127.html
2 шкафа ШКП-30 (пожарные насосы ВПВ, рабочий-резервный)
1 шкаф ШКП-4 (жокей-насос)
2 прибора Поток-3Н, ~220
1 источник питания -24В с аккумулятором (емкость рассчитано только для бесперебойной работы), ~220
3 уровнемера РОС-301, ~220.

В диспетчерской:
1 источник питания -24В с аккумулятором (емкость рассчитана только для бесперебойной работы), ~220
АРМ на базе ПК
Стойка речевого оповещения.

Как правильный электрик должен это запитать?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Важное дополнение.
На стадии П в насосную проложены 2 кабеля непосредственно от подстанции, рассчитанные на полную нагрузку насосной.
Я проектирую автоматизацию систем противопожарной защиты.

email

Гость
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 12:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нина
основное сомнение- как электрически связать дымоудаление и аупт?

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re:

25 ноября 2012 г., 15:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Разве это имеет отношение к теме ветки?
Тема взимоотношений инженерных систем здесь не рассматривается.
Или правильным электрикам нужно это знать? Тогда объясню.
Или я не поняла вопроса?
Что значит: "электрически связать дымоудаление и АУПТ"?

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нина
Нельзя сказать однозначно - что правильно именно так. Всегда есть варианты.
У вас достаточно обширно стоит задача в общем, поэтому для продуктивного диалога предлагаю вам
1) ответить: "в здание приходят 4 кабеля (с разных секции щита 0,4 кВ, каждый со своего фидера)" - это что, по два разных ввода с двух секций (всего четыре) или по одну вводу с каждой секции (всего два). а кабели просто запараллелены? Если вводов четыре, то это связано с выделением пожарной сборки на отдельные вводы или просто общая нагрузка поделена на две сборки?
2) прояснить, в чем именно сомнения, подробно их озвучив, так как я понял, уже есть определённые наработки.
3) уточнить характер здания и объекта в целом, вид работ и производства, классификацию систем и помещений при необходимости. Пожаротушение производится для данного здания или иного? Что тушим конкретно и где?
4) возможно стоит отталкиваться от уже наработанной полностью или частично силовой схемы ЭС для минимизации корректировок, для чего следует привести в любом виде (но лучше графически) данную схему.
5) Для исключения лишнего «загруза» электриков ми возможных недопониманий предлагаю вам сразу выделить потребители из общего перечня, которые исключительно в вашем ведомстве и на которые вы, предположительно, должны давать задание элеткрикам..Возможны вы их предполагаете вынести на отдельный щит или иные пожелания/требования. И это самое задание желательно описать вкратце.
PS и да, основная масса электриков появится на форуме к понедельнику...

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


PPS и дайте назначение и характеристику каждой единицы оборудования в диспетчерской. Что питает ИП с аккумуляторами, имеется ли локальный ИБП для ПК, АРМ технологический или относится к противопожарным системам (в случае насосной для целей тушения в иных зданиях насосы не являются СППЗ данного здания и АРМ управления ими будет просто технологическим, если же с данного Арма управляются СПЗ данного здания-АРМ относится к СППЗ)..ну и так далее...

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1) ответить: "в здание приходят 4 кабеля (с разных секции щита 0,4 кВ, каждый со своего фидера)" - это что, по два разных ввода с двух секций (всего четыре) или по одну вводу с каждой секции (всего два). а кабели просто запараллелены? Если вводов четыре, то это связано с выделением пожарной сборки на отдельные вводы или просто общая нагрузка поделена на две сборки?
Ответ:
по два разных ввода с двух секций (всего четыре).
С чем это связано – не знаю, подозреваю что с желанием уменьшить сечения питающих кабелей.

2) прояснить, в чем именно сомнения, подробно их озвучив, так как я понял, уже есть определённые наработки.
Мы не рассматриваем определенные наработки, мы выбираем оптимальное решение при начальных условиях, которые я обрисовала.

3) уточнить характер здания и объекта в целом, вид работ и производства, классификацию систем и помещений при необходимости. Пожаротушение производится для данного здания или иного? Что тушим конкретно и где?
Здание промышленного-логистического корпуса Озон с высотностеллажным хранением.
Тушим именно его, водой, все (кроме В4 и Д).

4) возможно стоит отталкиваться от уже наработанной полностью или частично силовой схемы ЭС для минимизации корректировок, для чего следует привести в любом виде (но лучше графически) данную схему.
Не думаю. Обсуждать чужой проект всегда проще, чем предложить свое решение.
Графически, конечно, лучше, но «кто ясно мыслит – тот ясно излагает».
Надеюсь, мы друг друга поймем.

5) Для исключения лишнего «загруза» электриков и возможных недопониманий, предлагаю вам сразу выделить потребители из общего перечня, которые исключительно в вашем ведомстве и на которые вы, предположительно, должны давать задание электрикам..Возможны вы их предполагаете вынести на отдельный щит или иные пожелания/требования. И это самое задание желательно описать вкратце.
Все потребители в перечне – в моем ведомстве и на электроснабжение их всех было выдано задание с указанием мощности; категорийности; режима работы: рабочий - резервный; наличию источников бесперебойного питания и «мягких» пускателей.
Пожелание/требование было только одно: в соответствии с действующими нормами и правилами.

PS
основная масса пожарников с форума вообще не уходит...

PPS
А как здесь цитировать?

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ИБ с аккумуляторами питает аппаратуру пожарной сигнализации;
локальный ИБП для АРМ имеется;
АРМ - именно для этого здания, и все системы ППЗ управляются с него (при отказе АРМа управление переходит к пульту С2000М, запитанному от ИБП).

email

Гость
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нина
вот так вопрос звучит ниже
"2) прояснить, в чем именно сомнения, подробно их озвучив"




и чего сразу обзыаться

и еще -генератор ведь будет?

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


цитирование работает в ограниченном перечне браузеров, вроде в IE

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Генератора не будет.
Господа, сомнений нет.
Есть задача.
Есди вы можете обрисовать свое видение ее решения - пожарники будут вам очень благодарны

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
цитирование работает в ограниченном перечне браузеров, вроде в IE
Ну все как у нас на 0-1

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нина
Прежде чем продолжить проясним еще раз:
-изначально предусмотрено четыре ввода, два независимых взаиморезервируемых исключительно для насосной пожаротушения и два независимых взаиморезервируемых на все остальное, включая и обычную технологию вспомогательные системы и остальные системы противопожарной защиты (дымоудаление, огнезадерживающие клапаны и системы подпора воздуха,, АПС , оповещение при пожаре)? Или назначение вводов еще можно менять?
- неясно отдельные потребители имеют по два ввода или один (например, "1 шкаф ШКП-4") и к кому вы предъявили требование по необходимости ИБП, во избежание разночтений еще раз настоятельно предлагаю озвучить для непонятливых подробно требования к ВАШИМ потребителям...
- у вас что АРС объединено технологический и пожарный? Это вообще не очень, мягко говоря. И как работает АРМ с шкафами управления в щитовой, если судя по количеству они релейные? Это кто же такую схему придумал...не самая лучшая. мягко говоря... Или я что не понял, проясните...
PS вопросы не праздные, организовать питание можно по-разному...

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И для анализа желателен хотя бы порядок мощности - насосов (насосной), СППЗ, общей технологии, ТП

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


PPS
ТП встроенная или отдельностоящее? )

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


волк, ты пропал, на форуме 0-1 теперь тебя искать?

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


изначально предусмотрено четыре ввода, два независимых взаиморезервируемых исключительно для насосной пожаротушения и два независимых взаиморезервируемых на все остальное, включая и обычную технологию вспомогательные системы и остальные системы противопожарной защиты (дымоудаление, огнезадерживающие клапаны и системы подпора воздуха,, АПС , оповещение при пожаре)? Или назначение вводов еще можно менять?

4 ввода в электрощитовую здания на все;
2 ввода непосредственно в насосную станцию этого здания для потребителей установки пожаротушения
отдельные потребители имеют по два ввода или один (например, "1 шкаф ШКП-4")

Шкафы ШКП имеют 1 ввод.
к кому вы предъявили требование по необходимости ИБП

аппаратура АПС питается напряжением -24В. Применены ИБП типа
http://www.bast.ru/bastion/product/skat2400i7.htm
но емкость аккумуляторов выбрана из условия бесперебойности, но не полного резервирования на 24+3 часа.
у вас что АРС объединено технологический и пожарный? Это вообще не очень, мягко говоря. И как работает АРМ с шкафами управления в щитовой, если судя по количеству они релейные?

Что значит: АРМ объединено технологический и пожарный?
АРМ конкретно на системы ППЗ на основе системы Орион от Болида. Со шкафами в щитовой он работает как надо, через промежуточные устройства, за это можете не переживать.
Это кто же такую схему придумал...не самая лучшая. мягко говоря...

Схему придумала я. Можете придумать схему автоматизации на Болиде лучше – милости просим к нам, автоматчикам.

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
ТП встроенная или отдельностоящее? )
ОтдельностоящАЯ

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


почему? просто здесь вопрос интересных не было, вот и меня не было)
А вот где Кузьменко Володя? ...На почту не отвечает...Никто не в курсе?

email

Volk
гость

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


^
2SergeiX139

email

Нина
специалист

Сообщений: 85

 

Re: Электроснабжение систем противопожарной защиты

25 ноября 2012 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И для анализа желателен хотя бы порядок мощности - насосов (насосной), СППЗ, общей технологии, ТП
А вот это в понедельник
Насосы я еще помню, а вот общую технологию - нет.
А почему Вы разделяете насосы и СППЗ?
Это все - системы противопожарной защиты здания.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru