Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:39 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка кабеля под трубопроводом


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

кса 2011
ученик

Сообщений: 26

 

Прокладка кабеля под трубопроводом

06 ноября 2012 г., 17:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем доброго времени суток!
Возможен ли параллельный монтаж кабельной трассы в лотке расположенном ниже канализационной или водопроводной трубы при открытой электропроводки внутри помещений?
Возможно избежать протечеку водопровода и канализации на кабеленесущию систему методом ПУЭ и СНиП.
ПУЭ не допускает данную прокладку в земле (2.3.89).
При открытой регламентируют выдерживать только расстояния.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Volk
гость

 

Re: Прокладка кабеля под трубопроводом

06 ноября 2012 г., 20:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Запрета нет

email

Volotner
профи

Сообщений: 435

 

Re: Прокладка кабеля под трубопроводом

06 ноября 2012 г., 23:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2кса 2011: в земле не допускает, птому как копают довольно часто в земле трубы да и что там под землей творится без вскрытия не проконтролируешь.
А чтобы обезопаситься от протечки - крышку на лоток
Сплошь и рядом так делаем, птому как инженерные коммуникации всегда сначала делают на кабельные трассы всегда остатки пространства. 1единственный раз за 2 года работы передвинули 2 трубы когда шла трасса что питала весь цех 4 транса по 2500 и транзит на примерно 15МВА

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru