Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Молниезащита и как ее не делать


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

night
специалист

Сообщений: 178

 

Молниезащита и как ее не делать

02 октября 2012 г., 08:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Хотела присоседиться к другой ветке, но там страсти кипят - не до меня.

Как делать молниезащиту в обычных обстоятельствах - я знаю.
Как делать молниезащиту, если:
1. Половина здания принадлежит другой организации
2. Не хотят согласовывать проект с сетями (по установке заземлителей)

Я не совсем в курсе как это согласование происходит - на каком этапе и с кем конкретно надо согласовывать земляные работы, насколько это сложно?

Есть предложение сделать сетку на половину здания, а в указаниях написать - присоединить к молниезащите другой половины (не хочу под этим подписываться)

И... (страшно произносить) завести токоотводы в здание , а заземлители установить под бетонным основанием. А еще обвязать все контуром в помещении, который и будет ГЗШ.

Вот.

Но нигде же не написано прямым текстом, что токоотводы в здание нельзя. Как выкрутиться? Как бы не делать молниезащиту вообще?

emailicq: 341078887

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

iec
профи

Сообщений: 252

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

02 октября 2012 г., 09:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И... (страшно произносить) завести токоотводы в здание , а заземлители установить под бетонным основанием. А еще обвязать все контуром в помещении, который и будет ГЗШ.

Информацию по выполнению токоотводов, заземлителей и др. можно посмотреть в стандарте МЭК 62305-3:2010.


Как выкрутиться? Как бы не делать молниезащиту вообще?

Отдайте эту "почетную" работу архитектору и конструктору здания.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

02 октября 2012 г., 12:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Считаю делать защиту на пол здания глупость, либо делать везде либо не делать. Я бы начал с писем зазачику с подробной формулировкой ситуации и предлагемых вами решений. С чем связано отсутствие возможности сделать на все здание?
Опуски и контур внутри здания вопрос технической возможности и разработки решения с конструкторами, никаких запретов нету. Мы же используем колонны как опуски и фундамент как заземлитель. Только осторожней с соединением опусков и ГЗШ, точкой соединения должна быть система заземления

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Берлиоз
гость

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

02 октября 2012 г., 15:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Увы, не раз приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Реконструируется часть дома, др. часть-в др. частной собственности. Что делать? Делайте на свою часть, но пишите-предусмотреть возм.подсоединения молниеприемной...и т.д., которая будет предусмотрена во 2-м этапе реконструкции. Другого выхода нет. ИМО.
П.С а возьмите старый город, где 10-15 домов представляют собой одну непрерывную крышу...

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

03 октября 2012 г., 08:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я вот думаю, если заводить токоотводы в здание, то нужно их делать в изоляции и присоединять непосредственно к заземлителю, а уже оттуда тянуть к полосе, которая проложена по периметру помещений (к ней, кстати , присоединены трубы, лотки, корпуса оборудования, щитов и т.п.).
Вот только вопрос, сколько заземлителей делать. Ведь путь должен быть наикратчайшим. Пока заземлителя 2 (периметр"половины" 5х9). И как же быть с обвязкой на глубине 0,5 м?
А почему на улице не изолируют токоотводы? Разве это не опасно?

emailicq: 341078887

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

03 октября 2012 г., 08:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И еще.
Надо делать ЛИБО по СО, ЛИБО по РД?
Вопрос возник по токоотводам.
По СО сечение токоотвода для стали 50 мм2.
А по РД 12 мм2 для загазованных мест . По мне так весь наш город загазован.
Т. о. токоотводы не могут быть менее 12 мм?
Или можно сказать - я по СО работаю ?

emailicq: 341078887

Volk
гость

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

03 октября 2012 г., 12:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


night выполняйте ВСЕ требования СО и РД-мой личный Вам совет

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

03 октября 2012 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2night:
Какие еще 12мм, это где вы вычитали, диаметр 8-10мм всегда было, (8ка это и есть 50мм сечением)

Вы путаете диаметр и сечение

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

03 октября 2012 г., 14:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Путать диаметр и сечение мне уже как-то непростительно .

В соответствии с п. 2.31 РД 34.21.122-87 не менее 12 мм в зонах с высокой загазованностью.
Я согласна, что загазованность понятие неопределенное, но тем не менее факт имеет место быть.

emailicq: 341078887

Дмитрий
гость

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

04 октября 2012 г., 06:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в соответствии с п. 2.31 РД 34.21.122-87 не менее 12 мм в зонах с высокой загазованностью.

Так это же пункт про башни и дымовые трубы!!!

2.31. Защита от прямых ударов молнии неметаллических труб, башен, вышек высотой более 15 м должна быть выполнена путем установки на этих сооружениях при их высоте:

Причем здесь токоотводы здания?!!!

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re: Молниезащита и как ее не делать

04 октября 2012 г., 08:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так и есть. Но начальник уверен в обратном .

emailicq: 341078887

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru