Господа, прошу совета:
есть большое желание разместить электрические щиты в коридоре общественного здания (часть здания с подсобными и технологическими помещениям общепита). Щиты предполагаются большими, несколько: силовые общепита, силовой розетки, освещение, аварийный, возможно еще.
Щиты будут встроены в стену (не выступают в коридор и не мешают проходу, из коридора только доступ к лицевой двери щита). Стены не горючие (монолит, керпич и тд).
Вопрос можно ли так делать?
Это не ВРУ и ГРЩ это распред. щиты технологии и освещения.
Смущает то, что щиты будут мощными (трудно сейчас сказать, но некоторые будут до 160-250 А на вводе) и их не 1-2, хотя возможно распределить по длинне коридоров.
Почему не в щитовой: Электрощитовую на этаже хотят выписать очень не удобно - средная длинна линии от нее цо центра нагрузки технологического оборудования 60-80м и под потолком будет фарш из кабелей - дорго да и места может не хватить со смежниками разойтись.
|

Ответы
|
|
Пончик профи

Сообщений: 635 |

у меня в проекте есть ниша шириной 1м между помещениями, в её установлен шкаф 2000х600х400мм (АВ-160А) - не знаю что напишет экспертиза но других мест установки просто нет
|
iec профи

Сообщений: 252 |

Нужно посмотреть требования ГОСТ Р 50571.17 и, возможно, каких-то еще нормативных документов, разработанных под технический регламент "О требованиях пожарной безопасности".
|
Light2786 профи

Сообщений: 602 |

Мое мнение: теоретически сделать так ничто не запрещает. Но есть несколько НО:
1. нужно согласовать такое решение с ахитекторами и строителями-конструкторами и выдать при положительном ответе подробное строительное задание с точным указанием размеров ниш и их расположения, а также штроб к ним. При этом продумать, как будете подводить питание и уводить групповые и распред. сети, способ крпеления щитов в нишах. Степень огнестойкости стен в которых планируете размещать ниши не должна снижаться
2. пуэ гворит, что для этих щитов должно быть исполнение IP31.
3. В соответсвии с веяниями техрегулирования и пожарными нормами я бы взял металлические оболочки модульных щитов и щиты с монтажной панелью типа ЩМП (да и кнопки управления наверняка на лицевой стене щитов у Вас будут).
4. Добрым словом Вас могут вспоминать монтажники, если строители накосячат при выполнении ниш (но это канеш их забота)
5. а нет альтернативы? например, сделать зашивки (напримр, из кирпича) у колонн с негорючими (металлическими) запираемыми дверьми (организовать так сказать, электротехнические отсеки). А в этих отсеках взять щитиы и шкафы на стены - навесные). Опять же штробы будут не нужны - все сети по стене внутри отсеков пойдут
|
iec профи

Сообщений: 252 |

2Light2786:
5. а нет альтернативы? например, сделать зашивки (напримр, из кирпича) у колонн с негорючими (металлическими) запираемыми дверьми (организовать так сказать, электротехнические отсеки). А в этих отсеках взять щитиы и шкафы на стены - навесные). Опять же штробы будут не нужны - все сети по стене внутри отсеков пойдут
Этот вопрос следует адресовать конструктору здания, чтобы для РУ и элекрических цепей в здании им были запроектированы специальные помещения и полости.
|
kfstroj специалист

Сообщений: 122 |

спасибо за ответы, мое виденение таково:
-со строителями я сижу рядом и работать будем тесно, ниши будут от пола до потолка, фактически - местное расширение коридора на глубину щитов (250мм), установка щитов и обшивка их за подлицо будет производится по месту - главное чтоб ниша была не менее глубины щита. Чем обшиваться - с гипом поговорим, общая головная боль чтоб не сгорело.
-исполение щитов будет 40 (moellr profi-line), стльные
-штроб не будет, кабели LS в лотках за потолком спуск к щитам также в лотках в нишах
сейчас мне важно возможноли в принципе (нормативно) такое и какие обремениения могут возникнуть
|
Гость1 гость

|

Cтепень защиты щитов не ниже IP31.
И на растоянии 1 м от щитов не должно быть труб водопровода отопления и канализации.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru
|
|
 |