Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Выбор сечения СИП 6 кВ для магистральной линии, питающей ТП.


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Таля
специалист

Сообщений: 110

 

Выбор сечения СИП 6 кВ для магистральной линии, питающей ТП.

09 сентября 2012 г., 14:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые господа проектировщики! Большая просьба не кидаться тапками!
Есть проект - реконструкция двух линий (замена голого провода А95 на СИП-3) 6 кВ от ПС 35/6, линии магистральные, питают как тупиковые так и проходящие ТП, КТП и РП городских сетей. ТП распределены вдоль линий. Обе линии подключены на 2 с.ш. ПС. Ессть также данные замеров тока в ячейках, на одной линии 370 А, на второй 390 А.
Вопрос: как рассчитать необходимое сечение в линии? Что брать за основу расчета?Считать по данным замеров? Или нужно брать мощность всех ТП, подключенных к линии, и исходя из этого уже рассчитывать?
т.е., например, ТП1 Р=360кВ I=250/1.73*6=24A
ТП2 P=400 кВ I=400/1.73*6=38 А
I общ=24+38=62А?
Еще раз, огромная просьба помочь, дуракам тоже кушать хочеться и от задания начальства не всегда можно отмазаться

ICQ 203-063-845

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

МособлЭСО
гость

 

Re: Выбор сечения СИП 6 кВ для магистральной линии, питающей ТП.

10 сентября 2012 г., 09:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ув. коллега ! Я думаю нужно считать исходя из установленной трансформаторной мощности подстанций. Не забывая про коэффициент мощности . Сумму считать с коэффициентом одновременности Ко ТП согласно РД 34.20.178 ( скинте адресок- я его вышлю). Сosф и Ко в этом документе есть.

email

Таля
специалист

Сообщений: 110

 

Re: Выбор сечения СИП 6 кВ для магистральной линии, питающей ТП.

10 сентября 2012 г., 21:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пасибо!)) адрес talyastar собака mail.ru

ICQ 203-063-845

email

МособлЭСО
гость

 

Re: Выбор сечения СИП 6 кВ для магистральной линии, питающей ТП.

17 сентября 2012 г., 13:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Получили ?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru