Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:09 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчет несимметричных токов короткого замыкания


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Расчет несимметричных токов короткого замыкания

27 августа 2012 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!
Нужна помощь в расчете однофазного тока короткого замыкания на землю. Для защиты VIP300 нужно просчитать токи уставки. Для фазных токов вопросов нет, а для замыкания на землю возникли проблемы. Схема следующая: РТП питается по 2КЛ-20кВ от ПС (ток КЗ на шинах 20 кВ ПС известен), нужно рассчитать ток однофазного КЗ на шинах 20кВ РТП.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Расчет несимметричных токов короткого замыкания

27 августа 2012 г., 15:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


однофазного кз в сети с изолированной нейтралью нет. есть замыкание на землю. защита должна работать на сигнал а не на отключение. по факту на VIP300 еще ни разу не было необходимости делать. и надо все таки уточнить режим работы нейтрали на пс. может быть эффективно заземленная. или требуется расчет замыкания на экран?

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

27 августа 2012 г., 16:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хорошо, пусть однофазного нет, а если двухфазное на землю. Мне же все равно какие-то уставки нужно выставить. Сопротивление нулевой последовательности системы на ПС мне могут дать?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

27 августа 2012 г., 16:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


двухфазного на землю тоже нет. трехфазное и междуфазное. всегда только фазную защиту делал. СРЗА МКС больше не требует.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

27 августа 2012 г., 16:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


двухфазного на землю тоже нет. трехфазное и междуфазное. всегда только фазную защиту делал. СРЗА МКС больше не требует. завтра с работы кину расчет кз посмотришь.

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

27 августа 2012 г., 16:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


спасибо, буду ждать

email

Volk
гость

 

Re:

27 августа 2012 г., 19:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kifa
есть сети, где замыкание на землю-на отключение
например, на АЭС)))

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

27 августа 2012 г., 19:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну на АЭС может быть ну чет я сомневаюсь что человек АЭС проектирует

email

Loxmaty
новичок

Сообщений: 13

 

Re:

28 августа 2012 г., 09:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В сети 20 кВ в Москве нейтраль на ПС заземлена через сопротивление

С уважением

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

28 августа 2012 г., 09:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


неа, не вся, у ФСК 20 кВ изолированная, у ОЭК по моему тоже, у МКС через сопротивление

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

28 августа 2012 г., 09:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нашел тут формулу одну грубой оценки величины тока замыкания на землю:
Iз=√3хUхL/N - где L - длина линии в км, N=350 для ВЛ, N=10 для КЛ.
Можно по этой формуле рассчитать ток для уставки защиты VIP300.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

28 августа 2012 г., 09:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


N это очень ориентировочно надо по кабелю рассчитывать или искать характеристику емкостного тока А/км, для СПЭ есть в каталоге АББ Москабель.
а откуда вообще идея ток замыкания на землю с помощью випа отстраивать?
на сигнал ( замыкания не землю) в ячейки типа RM6 и так есть сигнализация. кто принял решения отключать при замыкании на землю?

да и вообще какой смысл, защита есть только в ячейке Д, а это транс, какое там замыкание на землю то?

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

28 августа 2012 г., 09:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ячейку будут не rm6, a sm6. Ну отключать замыкания на землю одной из фаз нужно, так как чтобы оно не перешло в 2-х фазное, а оно уже опаснее.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а в sm6 vip ставится? там же обычно Sepam идет
вообще идея сети с изолированной нейтралью как раз в том что при повреждении фазы сеть в работе а не гасится

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вообще идея сети с изолированной нейтралью как раз в том что при повреждении фазы сеть в работе а не гасится эт точно?

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну так в институте учили.
да и как раз недавно был проект с подобной идей в экспертизе, как раз с защитой от замыкания на землю, пришли к такому же выводу. если опровергнете буду раз узнать что то новое

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


тоже много где читал, что для сети с изолированной нейтралью однофазное замыкание на землю не является аварийным режимом

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В сети с изолированной нейтралью при наличии однофазного замыкания (о чем сигнализируют приборы контроля изоляции) продолжают работать электроприемники. Это возможно, так как при однофазных замыканиях линейное (междуфазное) напряжение изменяется и все электроприемники получают энергию бесперебойно. Но при всяком однофазном замыкании в сети с изолированной неитралью напряжения неповрежденных фаз по отношению к земле возрастают до линейных, а это способствует возникновению второго замыкания на землю в другой фазе. Образовавшееся двойное замыкание на землю создает серьезную опасность для людей. Следовательно, любая сеть с наличием в ней однофазного замыкания должна рассматриваться как находящаяся в аварийном состоянии, так как общие условия безопасности при таком состоянии сети резко ухудшаются.

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну да все правильно http://svetservice.com.ua/stati/elektricheskie-seti-s-izolirovannoie-i-zazemlennoie-neietralyu

Если на оборудовании в сети с заземленной нейтралью произойдет замыкание одной фазы (одного провода) на землю, то возникнет замкнутая электрическая цепь с малым сопротивлением или, как говорится в электротехнике, замкнутый контур тока (фаза, замкнутая на землю, нейтраль трансформатора, который имеет электрическую связь с этой фазой и снова фаза, контур замкнулся). А поскольку сопротивление данного контура маленькое, то ток возникающий в таком контуре «огромадный». Он называется током однофазного короткого замыкания (потому что проходит не через нагрузку, а не доходя ее по укороченному пути) и в считанные секунды нагревает провода до такой степени, что они расплавляются, а точнее испаряются. Поэтому сети с заземленной нейтралью еще называют сети с большим током замыкания на землю. Для исключения повреждения оборудования при возникновении однофазного короткого замыкания это оборудование необходимо сразу же отключать с помощью устройств релейной защиты и автоматики (РЗА), то есть это повреждение устраняется с возможным перерывом питания потребителей (если, к примеру, это тупиковая линия).

Если такая же ситуация произойдет в сети с изолированной нейтралью, то замкнутого контура не будет, так как он разорван в месте нейтраль – земля и тока большой величины в точке замыкания не будет. Большого тока не будет, но ток , хоть и небольшой, все же будет – это зарядный или емкостной ток данной сети. Величина его зависит от емкости данной сети, которая в данном случае работает как конденсатор, емкость которого зависит от протяженности линий этой сети. Сети сети с изолированной нейтралью еще называют сети с малым током замыкания на землю. В случае однофазного замыкания на землю в сети с изолированной нейтралью немедленного отключения оборудования, на котором произошло замыкание, не требуется, т.к. отсутствуют большие токи способные привести к повреждению оборудования и оно может работать сколь угодно долго не прерывая питания потребителей. На первый взгляд. Но существует ряд причин, по которым режим однофазного замыкания в сети с изолированной нейтралью не желателен и его нужно устранить в возможно более короткий срок.

Во-первых, при нормальном режиме работы сети напряжение каждой фазы относительно земли в v3 раз меньше напряжения между фаз (напряжение каждой фазы относительно земли называется фазным, а напряжение между фазами – линейным). При замыкании одной фазы на землю, на двух других фазах по отношению к земле напряжение повышается до линейного (увеличивается в v3 раз), т.к. земля в данной сети уже имеет такой же потенциал, как и фаза замкнувшая на землю. Если в какой-то точке сети на одной из неповрежденных фаз из-за слабой, по какой-то причине, изоляции произойдет ее «пробой», то возникнет двухфазное короткое замыкание (по контуру: фаза - точка замыкания на землю – земля - пробитый изолятор - вторая фаза - обмотки трансформатора), которое сопровождается большими токами повреждающими оборудование. Другими словами – однофазное замыкание на землю в сети с изолированной нейтралью опасно переходом в двухфазное короткое замыкание.

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re:

28 августа 2012 г., 10:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сети 6-35 кВ экономически выгоднее делать с изолированной нейтралью – не происзодит отключения оборудования, а значит и погашения потребителей при однофазном замыкании и есть время у оперативного персонала перевести потребителей на резервное питание прежде чем отключить поврежденный участок.

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re:

28 августа 2012 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хорошо, значит мне не нужно отстраивать защиту?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru