Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Вводно-учетный щит наружного исполнения - материал корпуса


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Вводно-учетный щит наружного исполнения - материал корпуса

25 августа 2012 г., 16:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа! Можно использовать пластиковые корпуса с IP56 для наружных щитов учета?

email

Продолжение темы: страница 4

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

жанн
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 13:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


все дело в том, что часто стали попадаться объекты, далекие от опор. Надо для себя решить, как их недорого и правильно соединять. Все ситуации подобные. В одном случае, вообще, будет лежать бронированный кабель. А броню с двух сторон надо землить. (((

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 13:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну тогда землите/нулите его на пен и дело с концом, пен это тоже защитный проводник, правда совмещенный (у нас при совдепии что такое PE и незнали и жили)

не по правилам конечно, но если в щит на фотографии приходит 2-х жильный провод и уходит 2-х жильный провод, то или землить на пен или оставить так как вы сделали сначала (фото)

и так и так с нарушениями, но если ничего сдавать никому не надо, то так как сделали вы на фотографии - безопаснее, чем если землить на пен

и если не брать в учет очень легкое устройство тыртть электричество, то для садового общества - просто супер, я бы сказал по советскому

email

golubkin
модератор

 

Re:

30 августа 2012 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Жанн! Слушай сюда! По твоей фото. Нужно заменить 2П автомат на 1П (ну не в Швейцарии мы). У счетчика, как я понял, заводская перемычка. Тогда счетчик подключен правильно. Добавь еще проводок от болта корпуса щита куда подключена земля дверцы на Шину куда заходят PENы вх и вых. Все.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 14:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kfstroj
Вы ПУЭ то откройте, прежде чем утверждать "не по правилам"
Жанн слушай Голубкина

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
2Volk:
Разве в данной ситуации заземление щитка не является обязательным?

Если мы снова говорим про строгое соблюдение правил, то счетчик подключен не верно и сбыт его не примет! (по крйней мере если щит полностью не опломбировать, а если щит опломбировать полностью то никакого смысла подключать питающий ПЕН на шинку - его надо подключать на счетчик)

email

Volk
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.7.76

email

жанн
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 16:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, придется делать, как товарищь Голубкин. ))) В таком случае, нужно будет пломбировать щит. Например, специальным скотчем. Это чья головная боль будет? потребителя или....местных электриков? В противном случае, честный садовод, просто, по забывчевости или....плохой контакт, но счетчик откажется иногда считать )))

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
внимательно прочитал, требуется защита при косвенном прикосновении, но ворос:
Разве в данной ситуации ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ щитка не является обязательным?

защит при косвенном прикосновении много 1.7.51

email

Гость
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 17:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


TN-C-S может быть, если ВЛ позволяет (новая или реконст, на практике-сип), а значит пень уже заземл в неск точках. Обяз оснований ещё земл нет, см нормы

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 17:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


иногда демократия на форуме всетаки плохо...
2Гость:
Обяз оснований ЕЩЁ земл нет, см нормы
речь идет не о ЕЩЕ заземлении ВЛ а о защитном заземлении щита на фото он ЕЩЕ вообще не заземлен (я так понял по крайней мере), он подключен к PEN и я задаю просой вопрос, который задавать то стыдно здесь:
Разве в данной ситуации ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ щитка не является обязательным?

возможно я запутался в понятиях, ну тогд поправьте меня, гуру, к вам вопрос

email

golubkin
модератор

 

Re:

30 августа 2012 г., 18:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kfstroj! PEN- это PE+N

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 18:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kfstroj Гость был я, пробежкой отправил сообщение
По сути ответа-см ответ golubkin-а.
Если наше мнение вам не аргумент, пвторю фразу из МЭК 411.4.3 В неподвижных установках единый проводник может использоваться и как защитный проводник, и как нейтральный проводник (PEN-проводник) при условии, что выполняются требования п.543.4 стандарта МЭК 60364_5_54.

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 18:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
PEN- это PE+N, ну конечно я это знаю, но подсоединение оборудование к PEN проводнику это не заземление, в строгом, нормативном понимании, я задавал другой вопрос.

просто после ваших с волком дружных ээээ.... не одобрительных постов я таки не понял толи я гдето что то не понимаю тогда прошу мне помочь либо все таки (что было бы странно) вы с волком не доконца в данной конкетной теме щитка жана

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

30 августа 2012 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk
единый проводник может использоваться и как защитный проводник, и как нейтральный проводник
по пуэ бывает:
-Защитный заземляющий проводник
- Нулевой защитный проводник
PE в PEN это Нулевой защитный проводник ?
тогда получается щит не заземлен, а занулен?
т.е. защитное заземление щита не выполнено?
это правильно и достаточно?

email

golubkin
модератор

 

Re:

30 августа 2012 г., 18:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kfstroj! Ты наверно удивишься, но в сетях TN земля занулена.

Volk!
Во как круто сказал!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 19:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


golubkin

email

Volk
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


kfstroj
Предлагаю вдумчиво перечитать гл 1.7 или ГОСТ Р 50571.3-2009 (здесь и короче и современее и в полной мере отвечает требованиям МЭК) а потом уже задавать вопросы
golubkin
Кстати, все никак не скажу-наконец нормативно закреплено ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ объединение фнукционального и защитного заземления-вышел (точнее переведен))) очередной ГОСТ Р 50571 взамен 50571.18, 19, 20 (не помню точно название, на работе инфа... наверняка найдешь в сети)

email

golubkin
модератор

 

Re:

30 августа 2012 г., 19:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Й-ЕС!!!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

жанн
гость

 

Re:

30 августа 2012 г., 20:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нда....вместе с водой вылили дитя(( Это очень заметно, что участники невнимательно читают некоторые ответы, а видят только то, что хотят увидеть. kfstroj специалист задавал, именно, мой вопрос - нужно ли заземлять щит и как, чтобы избежать воровства.
Вот сейчас мне пришло в голову. Итак, пень заходит в счетчик. Из счетчика пень на шину. с шины на дом и с этой же шины землить щит и дверку

email

golubkin
модератор

 

Re:

30 августа 2012 г., 20:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Жанн! С точки зрения ЭлБезопасности ПЕН заводить напрямую в счетчик нельзя (это тоже самое, что розетки шлейфом), но это не значит, что так не делают. Может мы тут первые, кто на это обратил внимание.

ВО. Volk и его друг, т.е. Я могут начать гордиться.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5 6

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru