Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:57 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Бывает полиэтилен... пакетики...


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Бывает полиэтилен... пакетики...

09 августа 2012 г., 00:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ингда их рвут...
а другие... все эти обрывки собирают и сшивают...
и потом этой гадостью изолируют жилы кабелей...

иногда жилы кабелей бывают вместе...
а у меня... по всей вероятности... не получится так....
более толстые потребуются... 300 квадратных медей...
о как...

кто такое прокладывал...?...?
чо с экранами делать...?
2 км... около...

нагрузок пол города... я их еще не считал...

интересует особенность прокладки трёх одножильных...
ну и чо там с экранами за заморочки...?
вот...


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ingvarr_
профи

Сообщений: 218

 

Re: Бывает полиэтилен... пакетики...

09 августа 2012 г., 06:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


км...четкость и ясность мысли присутствует..
Я так понимаю, речь идет о 6 (10) кВ?
У производетелей зачастую выходят брошюры информативные по этим кабелям (есть, к примеру, АВВ, Nexans). Посмотрите "ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАБЕЛЕЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НА НАПРЯЖЕНИЕ 6, 10, 20, 35 кВ"
СПЭ прокладываются либо треугольником, либо в плоскости. Для "треугольника" есть специальные крепления. В зависимости от способа прокладки разное сопротивление. Кабель проверяется на термическую стойкость - в том числе сечение экрана, которое бывает "стандартным", но необязательным, т.е. при необходимости можно увеличивать.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Бывает полиэтилен... пакетики...

09 августа 2012 г., 07:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при сечении жилы 300 по меди лучше брать экран побольше. экономически выгоднее взять 400 по алюминию ток будет тот же цена раза в 1.5 ниже где то.
МОЭСК только прокладку треугольником разрешает, в проект надо заложить стяжки.

отправил на почту расчет потерь в экране и пример проекта с СПЭ кабелем

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Бывает полиэтилен... пакетики...

09 августа 2012 г., 22:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вообщем...
сказал в монтажной организации про тенденцию...
состроили страшные глаза и сказали даже невздумай...
АСБ и всё.

придется считать поменьше...

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru