Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:48 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

06 августа 2012 г., 16:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день.

Нужна помощь в выборе типа и сечения кабеля 20 кВ.
Прокладка осуществляется в земле и коллекторах общая протяженность около 15 км.
Достаточно ли проверить его:
- по нагреву при длительно допустимых нагрузках;
- по нагреву токами короткого замыкания;
- по экономической плотности тока;
- по потерям напряжения?
И для каких режимов его проверь: рабочий и послеаварийный?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

06 августа 2012 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на вскидку:
АПВПу2г 1х240/70 мм2

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

06 августа 2012 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну на вскидку смело не зная мощности\
проверить на длительный ток, ток КЗ в экране, и проверит на наведенный ток в экране, возможно потребуеться транспозиция\
марку кабеля Александ уже сказал теперь надо сечения жилы и сечение экрана определить

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

08 августа 2012 г., 20:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


- по нагреву при длительно допустимых нагрузках; стоит узнать длительно допустимый ток в нормальном режиме и при расчетной перегрузке...

- по нагреву токами короткого замыкания; если защита неэффективная... то надо...

- по экономической плотности тока; а смысл...?

- по потерям напряжения? после проверки по допустимости тока в нормальном режиме... стоит и посчитать потери на конце...

а какие там обычно... на 20 кВ...? случаются...? потери...

вооооот...

не пройдет по потерям...
берем следующее сечение... и с первой цифры...

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

10 августа 2012 г., 13:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну мощность около 12МВт по двум вводам.
А по воду перегрузки, разве можно КЛ-20 кВ перегружать?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

10 августа 2012 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а почему нельзя? 20 % можно.
категория если 1 и 2 значит каждый ввод по 12 Мвт.

напиши на kifa15@yandex.ru скину те расчет кабеля на 12 МВт по 2 вводам 10 кВ под 20 сам переделаешь
навскидку 300/70 по алюминию лучше 400

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

13 августа 2012 г., 09:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По поводу перегрузки выкладка из ПУЭ:
"1.3.6. На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей с полиэтиленовой изоляцией допускается перегрузка до 10 % а для кабелей с поливинилхлоридной изоляцией до 15 % номинальной на время максимумов нагрузки продолжительностью не более 6 ч в сутки в течение 5 сут, если нагрузка в остальные периоды времени этих суток не превышает номинальной.
На период ликвидации послеаварийного режима для кабелей напряжением до 10 кВ с бумажной изоляцией допускаются перегрузки в течение 5 сут в пределах, указанных в табл. 1.3.2.
Для кабельных линий, находящихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть понижены на 10 %.
Перегрузка кабельных линий напряжением 20 - 35 кВ не допускается."

Как этот пункт правильно понять?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

13 августа 2012 г., 12:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как Перегрузка кабельных линий напряжением 20 - 35 кВ не допускается..
Т.е. надо выбрать такое сечение КЛ, чтобы при аварийном режиме кабель не перегружался.

email

boroda
новичок

Сообщений: 10

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

13 августа 2012 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е. при проверке по нагреву при длительно допустимых нагрузках я выбираю кабель из расчета 12 МВт на каждую нитку, хотя в нормальном режиме он потреблять будет по 6 МВт на секцию.
А по экономической плотности тока и потерям расчет веду только для нормального режима (6 МВт)?

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

13 августа 2012 г., 16:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нет. по 12Мвт. По экономической, просто кол-во часов можешь уменьшить в год.

email

Al
гость

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

14 августа 2012 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на сайте мособлэкспертизы выложен тру-расчет кабелей СН.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

14 августа 2012 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


где именно?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Выбор типа и сечения кабеля 20 кВ

14 августа 2012 г., 11:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


информационный вестни №4(23) там где кабели 0,4 кВ и потом экран по 10ке?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru