Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:48 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Функциональное заземление.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Функциональное заземление.

27 июля 2012 г., 07:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте коллеги. В очередной раз мою голову будоражит вопрос где именно оно нужно.
Из всего мной прочитанного уяснил что данное заземление выполняется исходя из требований производителя оборудования или заказчика или нормативных документов.
Так же читал что якобы в нормативах есть требования для медицинских установок выполнять заземление такого типа.
Проштудировалнесколько документов и в ГОСТ Р 50571.22-2000 Электроустановки зданий. Часть 7. Треб к спец электроуст.Раздел 707. Зазем оборудования обработки информации. В нем встретил примеры оборудования и установок, на которые распространяется настоящий стандарт. Но это только примеры.
Прошу вас поделится ответами на конкретные вопросы:
1 Какие нормативные документы предъявляют требования к обязательной организации функционального заземления.
2 Приведите пример оборудования АСУТП и ли связи в паспорте или иных документах которого требовалось бы функциональное заземление.
3 В каких случаях и какими нормативными документами/рекомендациями производителя рекомендуется устройство функционального заземления с отдельным заземлителем.
4 Какие нормативные документы/рекомендации производителя регламентируют соединение заземлителей защитного и функционального заземлений.
Исходя из определения из ГОСТ Р 50571.21-2000 "Функциональное заземление - заземление, для обеспечения нормального функционирования аппарата, на корпусе которого по требованию разработчика не должен присутствовать даже малейший электрический потенциал (иногда для этого требуется наличие отдельного электрически независимого заземлителя)"
Само предназначение функционального заземление говорит о том что оно необходимо для корректной работы приборов, но не для безопасности, логично будет предположить что производитель оборудования должен определять потребность в таком заземлении. Для обеспечения же безопасности предназначены другие виды заземления и уравнивания потенциалов требования к наличию которых должны излагаться в НТД.
Поделитесь своими соображениями .

Учусь быть инженером

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

golubkin
модератор

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

27 июля 2012 г., 19:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


веселая тема.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Гостецкий
ученик

Сообщений: 49

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Ну да. Тема веселая.
Особенно когда касаешься всяких таможенников и т.п.- вот зачем им глубинные заземлители, скажите?
И еще попробуй втолкуй это иносранцам, которым это нужно сделать, если чо.

al999
гость

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Только не пытайте названия и нормативы - не знаю, где-то когда-то попадалось, но вопрос не мой вот и не задержалось.
Дяденька Volk совершенно прав, может только в % преуменьшил. Действительно полноценное заземление выполнить зачастую невозможно - попробуйте вынести контур функционального заземления за пределы контура безопасности, если таковым является фундамент, а Вы где-нибудь в центре города и ни сантиметра прилегающей территории. Любой другой вариант исполнения всего лишь вложенный в РЕконтур, но работает площадь, а не периметр. Так что, если отдельная шина помогает, то это говорит лишь о том, что нужно просто правильно делать раскладку проводов, например (не утверждаю!) экраны всех сигнальных собрать в один уголок РЕ шины (если очень хочется, обозвать FE) и, возможно, этого будет достаточно. Если не ошибаюсь, такая штука называется культура монтажа. С оборудованием, требующим на самом деле функционального заземления, такой номер не прокатит. Правда подмена терминов позволяет немного заработать, да и реноме поднять тоже не лишне, так что "функциональное" заземление вещь приятная во всех отношениях!

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть еще ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, но там категоричного ответа нет - можно так, А МОЖНО ВОТ ТАК - 2 Варианта + учитывайте ЭМС.

email

golubkin
модератор

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 20:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


al999! не то что не возможно. в пределах центра Москвы обычное ЗУ даже измерить невозможно. и смотришь на эти протоколы измерений и посмеиваешься. игра -есть игра. одни требуют 0.00000000000001Ома, другие на эту цифру рисуют бумагу. и все счастливы. и любому иностранцу в лицо такую бумажку тыкают.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 20:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гостецкий! Ни хрена им не надо. В основном - это кривизна перевода.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

al999
гость

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

30 июля 2012 г., 23:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
А те что пограмотней еще и паспорт прикладывают!

email

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

31 июля 2012 г., 06:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как говорил один певец: мама - анархия.

Учусь быть инженером

email

Ingeneros
специалист

Сообщений: 101

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

31 июля 2012 г., 06:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для Дмитрия:
Картинка 1.7.7 Обратите внимание что от молниеприемника идет проводник под цифирой 4 - токоотвод. А от точки "присоединения " проводника идущего от ГЗШ до заземлителя проводник под цифирой 8-заземляющий проводник. Можно читать рисунок так что на участке проводящей линии идет 2 параллельных проводника токоотвод и заземляющий проводник.

Учусь быть инженером

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

01 октября 2014 г., 12:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Смежники, ссылаясь на п. 7.2.60 ПУЭ требуют выполнить отдельное заземление 4 Ом для электротехнического и звуковоспроизводящего оборудования в театре.
Может кто делал подобное и подскажет?
У меня мысль - установить в щитовой отдельную шину, от неё раскинуть по щитам постановочного оборудования проводники заземления (какое сечение?).
От этой шины вывести наружу одножильный кабель (какое сечение?) к отдельному глубинному заземлителю в 20-ти метрах от обычного заземлителя.
Соединить эту шину с ГЗШ (нужно ли?).
Вот такие мысли вообщем, что скажете?...

email

Гость
гость

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

01 октября 2014 г., 14:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


См. ГОСТ Р 50571.4.44.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 05:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Смежники, ссылаясь на п. 7.2.60 ПУЭ требуют выполнить отдельное заземление
В этом пункте написано "как правило". ПУЭ не может определять необходимость выполнения FE. Это не сфера данных правил. Определять необходимость FE контура должны смежники и производитель звукового оборудования.
Если оборудование будет нормально работать без FE (это должен сказать производитель оборудования и смежники), то контур FE не нужен.

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 09:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


спасибо
смежники - это проектировщики постановочной части и по совместительству и монтировать будут эту часть, выдали задание мне, так что приходится делать... просто сослались они почему то на ПУЭ...
по ГОСТ уяснил, что никакого отдельного контура не делают, все сводится на ГЗШ... не могу понять смысла такого заземления, внешне все это похоже растягивание проводников основной системы уравнивания от ГЗШ, только что сопротивление контура нормируется до 4 Ом, но опять же по заданию смежников, в ГОСТ про сопротивление контура ничего нет...
может кто из практики выполнения функционального заземления чего подскажет?

email

Volk
гость

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 09:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Практика с учетом норм и здравого смысла такова- в идеале убеждаешь обходиться общим зу, место разделения по договоренности, часто по рекомендац гост 4-44 на гзш. Не получается- делаешь отд зу и объединяешь, где договоришься. Смысл, дескать, есть при работе на высоких частотах

email

ozi
модератор

Сообщений: 7065

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 11:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну не ВЧ, FE типа уменьшает уровень шума. Обычная звуковая к этому очень чувствительна. В моей технике передачи звука на 100 и более метров применяют оцифровку. Шума нет, может просто работать или не работать

emailweb-сайт

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От этой шины вывести наружу одножильный кабель (какое сечение?) к отдельному глубинному заземлителю в 20-ти метрах от обычного заземлителя.
А какая глубина этого глубинного заземлителя?
По правилам академии оккультных наук, ДИАМЕТР ЗОНЫ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ, РАВНЫЙ ЕГО ГЛУБИНЕ, НЕ ДОЛЖЕН ПЕРЕСЕКАТЬСЯ С КОНТУРОМ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ (в плане).
Но, при всём при этом, шину FE необходимо соединить с ГЗШ - правда только в одной точке.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Функциональное заземление и Маяковский.

02 октября 2014 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


глубину собирался считать, думаю метров 10-15 было бы, но в ходе обсуждения передумал... буду объединенный заземлитель делать

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru