Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:38 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Обрув нулевого провода


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

shultz
новичок

 

Обрув нулевого провода

13 января 2005 г., 12:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые!!!

Почему при обрыве нулевого проводника все корпуса электроприемников за точкой обрыва могут оказаться под напряжением ????? Не понимаю я этого!!!!!!!!!!!!!!!

Я как понимаю, что при обрыве нуля все потребители (которые идут после обрыва нуля) продолжают работать, и используют в качестве нуля корпуса зануленного оборудования ??? Или как???

emailicq: 5161088

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Berlioz
гость

 

Re:

14 января 2005 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
. Больше интересует: потянет ли механика выкл одиночного автомата выкл строенного/счетверенного.
А зачем механику насиловать? Может можно PE через независ. расцепитель пропустить с напр. упр. 220в, (типа MX+OF M.G.) а он уж справится с автоматом? С уважением Берлиоз
П.С. Получили 2-й пакет Спр. пр. в 21 стр?. Дальше слать?

email

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Re:

14 января 2005 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
А могут быть трехфазные потребители, вызывающие третью гармонику?

ozi
модератор

Сообщений: 7054

 

Re:

14 января 2005 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Третья гармоника тока лезет из устройств снимающих верха напряжения для питания: выпрямителей 220 и все что их имеет - импульсных блоков питания. Если Вы втроем с соседями сидите на трех фазах и у Вас ТВ, ИБП, компьютер и тп, то 3-я гармоника (до 30%) в нуле обеспечена. Если есть трехфазная техника (ИБП и пр) на тех же принципах, должна быть и 3-я гармоника.

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re:

14 января 2005 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Вот нет четвертой фазы и нет 4 гармоники.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Dov
ученик

Сообщений: 20

 

Re:

14 января 2005 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Все намного проще. Если применяется схема TN-C, то при обрыве нуля и подключенной нагрузке на металлическом корпусе возникает фазное напряжение (230 вольт). Если же применяется зануление по схеме TN-C-S, то данной проблемы не возникает. В любом случае стоит установить УЗО.

А.Д.

email

Dov
ученик

Сообщений: 20

 

Выбов автомата по графикам

14 января 2005 г., 13:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребята, подскажите где найти приемлемое объяснение графиков быстродействия автоматов? Что значит разброс параметров магнитного выключателя? (Например, разброс чувствительности магнитной части АВ с характеристикой С, 5-10 In.)

А.Д.

email

Berlioz
гость

 

Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сейчас просматривал, наткнулся
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/20/18.php
Для особо занятых кратко отдельным текстом

ТРИ ПРОВОДНИКА ПЛЮС ОГРАНИЧИТЕЛЬ
Если в трехполюсную розетку поместить элемент, ограничивающий электрическое напряжение на заземляющем полюсе розетки до безопасныхзначений, то такую розетку можно с успехом устанавливать взамен обычной двухполюсной в квартире, электрическая проводка которой получает электроэнергию от электрических сетей с системой заземления типа ТN-С. При этом не требуется иметь в квартире никакого дополнительного заземляющего проводника (так называемого третьего провода). А это значит, что нет необходимости долбить бетонные стены, чтобы сделать штробы (канавки) для закладки в них заземляющих проводников с последующей заделкой их бетонным раствором, алебастром или иным заполнителем. Отпадает необходимость побелки, покраски или наклейки обоев в местах прокладки проводов

Идея в том, чтобы решить все проблемы хрущёвок и иже с ними, т.е. по внедрении этой системы:
1. произойдёт революция в сфере 2-х проводок? либо
2.система противоречит ПУЭ, либо
3.разделение PEN на PE и N обеспечивает надёжность лишь в случае удаления его от потребителя?
Система, по сл. авторов, наход. в стадии патентирования
Интересно мнение уважаемого ФОРУМА
П.С. To Mr.Ozi have a look at my previous post, please

email

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 13:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Вот нет четвертой фазы и нет 4 гармоники

Классное высказывание...
Если не знать про ряды Фурье, и все остальное.
Но высказывание все равно классное...

golubkin
модератор

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:

1. Может хватит революций.
2. ПУЭ, ГОСТы, МЭКи - переписать. Однозначно.
3. Пока запатентует - все успеют перейти на TN-C-S.

И что это такое МАНЭБ? Не ООО случайно?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Berlioz
гость

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Сергей Коструба, действительный член (академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), главный научный сотрудник лаборатории электробезопасности Всероссийского НИИ электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ), д.т.н.
1. Может хватит революций
При всём уважении реакция ваша напоминает мне реакцию голландских лодочников в начале 19 в. на появление первого парохода. Без обиды. А может, конкурирующая фирма? С уважением Берлиоз

email

ozi
модератор

Сообщений: 7054

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 14:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Гармоники с фазами не завязаны. 4-й фазы нет: просто Вы упорно не хотите ее делать и не надо
Гармоники зависят от формы сигнала: если симметричный - типа меандр, то по спадающей 3, 5,7... Если ассиметричная - то 2, 4,6...
А в 3-х фазной сети 1-я гармоника в нуле компенсируется до 0, а 3-я складывается. Нужно переделать выпрямители, чтобы форму тока ассиметричную давали, тогда не будет сложения, разве что в 2-х и 4-х фазных цепях.
2Berlioz:
Как это по русски? Разведение лохов!
К чему будут цеплять ограничитель - к арматуре (точка 8 )? А у кого кирпич? И как борьба с местной землей?
Может точка 8 будет от того же щитка кабелем, а нам навяжут залежавшиеся на складах низковольтные варисторы 7
технические характеристики элемента 7, изображенного на рис. 6, в данной статье не раскрываются - не знают пока по чем нам толкнуть

ПС Подробности в письме Пт 14.01.2005 11:43

emailweb-сайт

СУНКАР
специалист

Сообщений: 104

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 14:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:

При этом не требуется иметь в квартире никакого дополнительного заземляющего проводника (так называемого третьего провода).

Не умаляя достоинств приведенного Вами устройства, может все таки придется оставить трехпроводную систему, хотя бы для того чтобы по сторонним и открытым проводящим частям не протекали нулевые рабочие токи?

Berlioz
гость

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
Они упоминают таинственный ЭЛЕМЕНТ, а вы пытаетесь всё свернуть к банальному варистору. Как будет работать элемент, не имею понятия, но так хочется, шоб всё работало
P.S.Получил, спасибо.
2СУНКАР:

Вижу, что вы патриот ПУЭ, и прекланяюсь, ("Нам как раз нужны такие простые фронтовые парни"), но, позвольте, чтобы что-то оставить, сперва надо это что-то иметь, пока же у меня дома (и у вас тоже) унылая 2-х проводка, а здесь пытаются решить проблему именно наших квартир. С уважением Берлиоз
ПС Хотя в корне согласен. Мой знакомый (электрик) в комп. розетке взял и соединил перемычкой (и без элемента!), ни какие доводы не деиствуют

email

golubkin
модератор

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Вот я и спрашиваю, что за Академия такая? Кем основана? Когда? Вот РАН - понятно, РАМН - тоже.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7054

 

Re: Обрыв нуля-зрим в корень

14 января 2005 г., 16:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поискал такого академика: кроме этой статьи нигде не упоминается.
Напряжение - разность потенциалов. Нулевой потенциал принят у земли. Если сделать прибор-эталон нулевого потенциала, то можно типа датчика превышения потенциала сварганить. Ток на потенциал не нагрузишь конечно, но по нему в критических случаях что-то отрубить можно.
Со времени статьи прошло уже 2 года - есть повод выпить за будущее российской да и мировой энергетики, а то до 22 декабря далеко еще.

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru