Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:00 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Резервное питание коттеджа


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Елена
гость

 

Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема состоит в следующем.
Коттедж, выделенная мощность 15кВт, 380В. Токоограничивающий аппарат на столбе 25А.
Естественно у заказчика не 15, а все 50кВт. Нужно сделать резервное питание на часть потребителей, приблизительно получается установленной мощности на 21,5кВт (взяла Кс=0,4), получила 8,5кВт единовременной нагрузки.
Но вся засада в том, что поселок на данный момент строится, и происходят постоянные отключения сетевого питания. Следовательно, эти 8,5кВт практически постоянно будут работать от резервного источника.
Получается что если я секцию гарантированного питания всю заведу на генератор, он замучается бензин подливать (с такими то перебоями в электроснабжении). Если еще к генератору добавить ИБП с батареями, чтобы избежать постоянной работы генератора, для кратковременных отключений), то они с таким циклом подзаряда быстро сдохнут. Вот и делема.
Может у кого был подобный опыт. И какое ноу-хау появилось.
П.С. Покупать дополнительно мощности тоже не хочет.
Ездила к ребятам, которые занимаются миниэлектростанциями, МАП САП, может кто слышал, но у них только 1 фазное подключение. А инвертор 380-220 стоит ох как не дешево.
Так что, мальчишки, предложите что-нибудь стоящее. )))
Спасибо!


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А Вам однофазный генератор и нужен. Трехфазный критичен к перекосу фаз, удержать баланс будет в условиях коттеджа невозможно.

emailicq: 199-299-896

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К сожалению закон сохранения энергии обмануть нельзя, надо мощность лей бензин ( дешевле дизель).
МАП САП тот же бензогенератор с автоматикой такой и самоу собрать надо если лень заводить. Лить бензин все равно придется

email

Елена
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Однофазный генератор это конечно хорошо, но с моей нагрузкой на секции бесперебойного питания, ток получается более 40А, у меня ввод будет выбивать постоянно, если вы забыли что на столбе ограничение по току стоит в 25А.

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а причем тут ввод и генератор? нукак поподробнее , кажется вы подлянку сетивикам хотите сделать )))

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный
а если 3х фазный генератор и, например, вот такое:
http://www.phoenix.ru/transfsimm.htm

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 12:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


схемку бы....

email

Елена
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну как причем ввод и генератор, у меня на вводе 25А 3ф, а на генератор будет 63А 1ф автомат стоять...и что, правильно так? никакой подлянки не хочу делать я, наоборот. Так весь конфуз в том, что дом моего ген.директора, и надо по уму как никогда сделать.
Схемка пока очень сырая, позже выложу

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Елена:
вы забыли что на столбе ограничение по току стоит в 25А - да я и не запоминал, все перед глазами, при чем тут ввод от сети вообще?
2Александр84: открытие )) для меня. Вы работали с этими трансами уже? И как? Просто я не в курсе.

emailicq: 199-299-896

Елена
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 13:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как причем ввод от сети )) отходящий автомат выше номиналом, да еще и перекос по одной фазе. Или я что-то не догоняю

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 13:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


генератор в параллель с сетью работать не должен должен быть перекидной рубильник

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 13:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Елена:
ну кто то из нас не догоняет точно ))))
Вы генератор похоже путаете с нагрузкой, сеть и генератор два разных источника. Вам остается выделить нагрузку и коммутировать ее к генератору по мере необходимости ))).
Кстати генератор может быть любой мощности хоть 500 кВА!

emailicq: 199-299-896

Елена
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 14:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в общем бессмысленная беседа какая-то получается! я вам не про генератор, а про питание 1 фазной резервной секции от сети, вот я про что ))) получается что на фазу будет 40А, а на вводе всего 25 , надеюсь понятно написала

email

Flyt
ученик

Сообщений: 44

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 14:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Елена
откуда 40А? Вам надо питать часть нагрузок, при пропадании напряжения.
эта часть у Вас грубо около 1/3 всей нагрузки, следовательно около 3х кВт
откуда 40А то появляется непонятно?
или вы во время пропадания внеш линии хотите в доме все на 1 фазу коммутировать?

email

Александр84
профи

Сообщений: 760

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный
с такими именно нет - только наслышан
по работе приходилось сталкиваться с ТМГСУ 10/0,4

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1095

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 15:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Походу г-н Шариков опять прикалывается )))

emailicq: 199-299-896

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


нельзя взять энергию ниоткуда. либо все время тарахтит генератор либо денег за мощность. ну или умерить аппетиты по потреблению

email

ГостьZ01
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


50кВт что единовременно обязательно требуется? поставте ограничитель нагрузки не приоритетная будет с выдержкой времени (будет предупреждение) отключатся , а генератор с запасом применять на случай отключения напряжения.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 15:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Интересно, куда можно потратить 50 кВт летом? Небольшой ниагарский водопадик? Зимой на обогрев 500 кв метров только может и хватит.
С баком бороться проще: поставить газовый ген и питать его от трубы или газохранилища - сейчас такие цистерны на тонны (газохранилища) в землю закапывают. http://www.ck-gaz.ru/1/ Или энергоносителя тонны, или выделенки.
С управлением может и проще. В случае отключения ручной трехфазный переключатель-рубильник, со стороны генератора фазы объединить и однофазный генератор поставить. С вводом почти никак не связано.
В варианте постоянной подпитки недостающих (50-15) кВт сложнее. Разделить сеть дома на генераторной и сетевую. Переливать энергию из генератора в сетевую часть и обратно наверное слишком сложно.

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 18:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Елена! Пусть купит Губозакаталку. Вот такую, например

Нет денег - нечего строить!

PS: Если я могу сегодня купить 600-ый мэрс, это не значит, что у меня хватит денег на его обслуживание!!!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

al999
гость

 

Re: Резервное питание коттеджа

22 июня 2012 г., 21:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Елена:
бессмысленная беседа какая-то получается! Наверное, самая здравая мысль. Чего хотите то? Если уйти от внешних отключений, альтернативы генератору не знаю, если уложиться в мощность делайте категорирование, только, в конечном счете, реально одновременно и столько не нужно кроме Зимой на обогрев 500 кв метров только может и хватит ozi. И лучше схемы под генератор не знаю В случае отключения ручной трехфазный переключатель-рубильник, со стороны генератора фазы объединить и однофазный генератор поставить. Впрочем, бессмысленная беседа какая-то получается! може, пока не поздно, ген.директора поменять?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru