Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:39 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / ригельное освещение железнодорожного полотна


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость - Таня
гость

 

ригельное освещение железнодорожного полотна

20 июня 2012 г., 22:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго времени суток.

Ригельное освещение железнодорожного полотна. Контактная сеть - переменный ток напряжением 27,5 кВ. Светильники устанавливаются на жестких поперечинах осветительных ригелей.
Столкнулась с проблемой, точнее с двумя проблемами, прошу о помощи - разъясните, пожалуйста:

1. ЦЭ-868 ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

2.23.39. Корпуса прожекторов и светильников всех типов, устанавливаемые на опорах контактной сети и жестких поперечинах, а также на самостоятельных опорах, расположенных на расстоянии менее 5 м от путей, крепят на деревянных брусьях (траверсах) и заземляют на участках постоянного тока присоединением к заземленному нулевому проводу. На участках переменного тока корпуса прожекторов и светильников к нулевому проводу не присоединяют и не заземляют.
Вопросы:
- как выполнить систему дополнительного уравнивания потенциалов между ригелем заземленным на рельс и металлическим корпусом светильника изолированным от ригеля?
- как выполнить защиту от КЗ на корпус светильника?

2. Документ тот же
2.20.12. При подвеске на опорах контактной сети ВЛ 0,4 кВ с нулевым проводом со стороны питания оборудуют четырехполюсным отключающим аппаратом (один полюс для разрыва нулевого провода). Повторное глухое заземление нулевого провода не допускается.
Вопрос: нарушение правил ПУЭ, т.к. PEN проводник "рвать" запрещено, как выйти из данной ситуации? или я не верно понимаю документ...

Спасибо за помощь


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

pvm
гость

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

21 июня 2012 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ:
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах.

Таким образом, ПУЭ - не догма

email

Гость
гость

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

22 июня 2012 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хорошо, я согласна ПУЭ - не догма, но все же что делать с электробепасностью при обслуживании установки?

email

pvm
гость

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

24 июня 2012 г., 22:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"...Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами..."

То есть ищите НТД по ЖД

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

25 июня 2012 г., 19:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да не приведи господь уравнивать потенциал ригеля и корпусов светильника. При близком коротком в контактной сети, либо при ударе молнии, на вашей СУП будет ТАКОЕ напряжение, при котором ВСЯ система освещения, мягко говоря, придёт в негодность.

Посмотрите ещё этот документ. https://www.box.com/s/f1c536724ad15ff179e1

Попытаюсь порыться в типовиках.

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Гость
гость

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

26 июня 2012 г., 09:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


С документом ЦЭ-191 тоже уже ознакомилась, но ничего конкретного так и не нашла, написано тоже самое что и в ЦЭ-868... В проекте светильники и щиты управления ригельным освещением ставлю на деревянные брус-траверсы, кабели по ригелю прокладываю в гофратрубе, т.е. изолирую систему освещения от ригеля. На вводе в щит управления ставлю четырехполюсный рубильник,ручку управления ставлю на лицевую панель щита и пишу в записке большими красными буквами "При эксплуатации системы освещения персонал при подъеме на ригель должен повернуть управляющую ручку вводного выключателя нагрузки, установленную на лицевой панели щита управления и только после этого технического мероприятия - начать производить работу в системе".
Что еще сделать я не знаю....

email

Volk
гость

 

Re: ригельное освещение железнодорожного полотна

26 июня 2012 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гофра не является гарантом электроизоляции, даже наружного исполнения (посмотрите на трещины в гофре через пару лет эксплуатации), можно предусмотреть в месте прокладки или элеткроизоляционную подложку или проложить с креплением на изоляторах...
ну как вариант

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru