Форум / Электрика / Компенсация реактива |

|
|
Сергей Музыка гость

|

Доброго дня, коллеги!!!
Вы всегда ставите УКРМ, если значение тангенса фи на вводе в здание больше 0,35? (согласно ПРИКАЗу №49 от 22.02.07).
|

Ответы
|
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

спросил у своих коллег по фирме, они делают. + у сбытовой еще это вроде прописано.
|
Old Zo гость

|

Не делаем для жилых зданий и при требуемой мощности КРМ на вводах до 50кВАр. В остальных случаях всегда.
|
Гость гость

|

2Old Zo:
Если мне до необходимого значения тангенса требуется УКРМ 50кВАр, то надо ставить?
В СП написано компенсация реактивной нагрузки, как правило, не требуется, если в нормальном режиме работы расчетная мощность компенсирующего устройства на каждом рабочем вводе не превышает 50 квар
А у меня равно.
|
Old Zo гость

|

прям в тютельку что ли 50? округление уберите, может 49,9 получится) вообще по факту нагрузка всегда меньше расчетной, так что есть смысо=л сделать, чтобы до 50 было
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

Old Zo
+1
А у меня равно
уменьшай, не страшно...
|
|
|