Каким образом выполняется молниезащита ДЭС в контейнерном исполнении с учетом требований НТПД-90 п.5.6.1? Который гласит, что молниезащите подлежат основные здания и сооружения ДЭС, в том числе:
...
- выхлопные трубы дизелей;
...
Для защиты этих труб необходимо ставить отдельностоящий молниеотвод? Или достаточно присоедиения выхлопных труб к металлическому каркасу контейнера?
|

Ответы
|
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

крепление трубы на ферме или на контейнере? толщина стали дымовых труб?
|
stanem новичок

Сообщений: 2 |

Сейчас этап прохождения экспертизы проекта. И эксперт пишет: "Предусмотреть молниезащиту сооружения ДЭС /выхлопной трубы дизеля и зоны взрывоопасной концентрации над дыхательным устройством топливного бака/ (п.5.6 НТПД-90, табл. 2.1 СО 153-34.21.122-03)."
Поставщик, скорее всего, еще не определен. А конструктив ДЭС - тем более.
Может задать особые требования в ОЛ на ДЭС к выхлопной трубе?
Или можно апеллировать к РД 34.21.122-87 п.2.23, гласящему: "Защита от заноса высокого потенциала по внешним наземным (надземным) коммуникациям выполняется путем их присоединения на вводе в здание или сооружение к заземлителю электроустановок или защиты от прямых ударов молнии"?
Или к СО 153-34.21.122-03 п.3.2.1.2, г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к опасным или недопустимым последствиям?
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

2stanem:
Если это П, поставьте отдельно стояший отвод. дайте расчет, Вопрос уйдет, на рабочке уже подумать как сделать оптимальней
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Кузьменко В.В. гость

|

2stanem:
Странно, что эксперт ссылается на недействующие нормы.
Разработчик документа (ОАО "РОСЭП" Центр проектирования электростанций) в своем письме от 04.05.2005 N 15/372 ответил, что: Использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала неприемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основе требований других нормативных документов.
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=82083
Сейчас действует достаточно ГОСТов по ДЭС, можно там пошариться.
|
Сункар ученик

Сообщений: 28 |

Совет: ставьте отдельно стоящий молниеприемник, тем самым и огневые предохранители расходных баков защитите.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |