Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:08 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Заземление металлического пола!


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Заземление металлического пола!

05 июня 2012 г., 22:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Друзья! Есть магазин, где по дизайн-проекту заложен пол из металлических плит.
Прислали замечание "показать детально заземление пола"!
Если кто сталкивался, подскажите, что и как заземлять в этом полу!
Спасибо огромное!!!

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


глава 1.7 ПУЭ "Заземление и защитные меры электробезопасности. Что такое заземление: это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети электроустановки или обордуования с заземляющим устройством. (п 1.7.28 ) У меня напольные листы никаким образом не связаны на с электрооборудованием, ни с электроустановкой, соотвественоно заземление не требуется - логично?

Уравнивание потенциалов (п 1.7.82 и 1.7.83) не требуется также т к наш пол не относится к перечню проводящих частей, относящихся к системе уравнивания потенциалов ( ....нулевой защитный PE или PEN проводник, питающий линии в системе TN, заземляющий проводни, присоединенный к заземляющему устройству ЭУ в системах IT и TT ....)

Вывод: пол не требует заземления и не относится к системе уравнивания потенциалов

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если компьютер с металлическим корпусом стоит на металлическом полу? то пол может оказатся под напряжением, разве нет?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.7.83 "сторонние проводящие части" как раз твой пол и есть

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Что делать???
П.С. На полу комп стоять не будет)

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


что делать....заземлять

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 08:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как это сделать, ведь это просто металлические листы 750х750, под листами только силиконовый герметик и клей... как их заземлять?
Хелп!

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 09:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если из стальной полосы сделать обрешетку, полосу утопить в цемент до уровня пола, а сами плиты уложить на токопроводящий клей. Полосы, естесно, заземлить...

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

zotac
гость

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 09:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


была ж тема зимой про "уравнивание" фальшполов полов

http://www.comtech.ru/raised_floor_grounding.htm

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2zotac:
была ж тема зимой
Там всё на общем каркасе, а тут отдельно лежащие плитки...

А пуркуа-бы и не па?

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Плиты лежат плотно друг к дружке.
Неужели никто не сталкивался???

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

Берлиоз
гость

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В данном случае эти мет.листы, между собой изолированы-играют роль обычных керам.плиток. Та тоже токопроводны. Предусмотрите УЗО, а метал.оборудование, стеллажи-дополнительно через ПВ-3. Если эксперт понятливый-1:0 в вашу пользу.

email

zotac
гость

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Lunya:
можно сцылку на эти чудо изделия?

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.nozmet.ru/hardware/tile.html думаю че та типа такого обычно в пром предприятиях используется, там и надо искать решение по заземлению

дизайн ради дизайна страшная вещь

email

Гость
гость

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я бы или:
- не уточнял в стадии П про мет. пол и все. пол и все тут. что в натуре будет, какой он будет, может там производитель все предусмотрел присоединение заземл проводников
-нарисовать пару плиток металических, снизу или где возможно уши и к ним с подключенным проводником соединяющим все это и со стелокой "к ДШУП" пусть эксперты хавают

эксперты - буквоеды, работают по бумажкам, видят пол металический - у них рефлекс, представляют стальные листы толщиной 5 мм закрепленных болтами на уголках, типа как в электрощиовых на заводах. поэтому или показать им надо что это культурное изделие (паспорта фото) или заземление стального пола как в электрощитовых

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Lunya:

Или подумать про сетку для выравнивания потенциала под всем полом, а уж её цеплять дальше...

А пуркуа-бы и не па?

email

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Берлиоз:
А почему плитки изолированы, они же плотно друг к другу.
На входе узо, стеллажи через ПВ3, а замечание прислали(((

zotac:
ссылок нет((( что-то итальянское)

Гость:
Поздно не писать про пол, уже просякли)))

Al Ща:
на сетку ведь просто так плитку не положишь((((

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 10:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вплотную но контакта может не быть...да и вообще не положат ее встык без швов

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при использовании металлической плитки, отпала необходимость в заземлении оборудования, весь пол - это ноль ( заземление ).
http://www.stroybest.ru/article/view/78
Тема в инете непопулярная Хотя пишут, что новое веяние. Может скоро все полы будут такими http://www.mukhin.ru/new_house/Interior_details/metal_floors.html
Опасность конечно есть - если фаза как-то просочится на изолированную проводящую плитку, шаговое напряжение будет сто пудов. Плитка вряд ли имеет 100% контакт с соседними. Может стоит ей помочь типа залить какую проводящую хрень в стыки. Желательно пластичную, чтобы при движении не рассыпалась. Или если не так гламурно, проварить в нескольких точках (позавчера варил бак из 1 мм нержавейки). Крайние листы заземлить.

emailweb-сайт

Lunya
профи

Сообщений: 256

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 11:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Плитка укладывается стык в стык.. Может просто в противоположных углах приварить полосу и заземлить все это?

Почаще улыбайтесь, кто-то может влюбиться в вашу улыбку!

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 959

 

Re: Заземление металлического пола!

06 июня 2012 г., 11:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


магазин и пол из металлических плит.
Если вы никогда не видели, как полы выглядят в ТП или РП, где есть кабельные каналы посреди помещения, то посмотрите в типовиках, раздел АС. Кабельные каналы имеют обрамление из уголка, соединенное с контуром. И перекрыты эти каналы плитами из рифленого железа, с ручками для съема. И никто эти плиты не заземляет персонально.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru