Форум / Электрика / Молниеприемная сетка под или на кровлю? |

|
|
Гость гость

|

Понимаю что баян тема, но все таки:
Можно ложить молниеприемную сетку под кровлю (под гидроизоляцию)?
Кровля свеху вниз: гидроизоляция (горючесть не знаю), утеплитель (мин вата - негорючая), профлист. Все это лежит на стальных балках и фермах.
Возможно ли в даном случае использовать стальные балки и фермы в качестве естественного молниеприемника и сетку вообще не ложить?
Запутался:
СО п.3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут
рассматриваться как естественные молниеприемники:
......
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между
собой стальная арматура);
.........
РД
п.2.11
......
Молниеприемная сетка должна быть выполнена из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и уложена на кровлю сверху или под несгораемые или трудносгораемые утеплитель или гидроизоляцию.
.......
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
.......
Понятно что лучше сверху, но заказчик не хочет, говорит не красиво.
|
Продолжение темы: страница 2
Ответы
|
|
Sharikov профи

Сообщений: 865 |

Victor zmey
Да все я понимаю. Задания стараюсь выдать вовремя, до заливок, укладок, раскопок и т.д.
Так же есть авторский надзор и журнал.
Есть люди которые курируют работы и последовательность.
Начальник стройки, его помощник, энергетик и т.д. даже те кто не нужны, а конструктора нет... а проектировщиков все время пытаются у нас "прессонуть"...
Поэтому все друг на друга валят, и рук-ль у меня такую политику приследует, замечания заставляет на своих же писать, служебки с приложеным фото))...
А я с ребятами (монтажниками) и мастерами напрямую уже вопросы без него решаю, чтобы меньше крови)...
Ж... кстати никогда свою не прикрываю, наверное не стреляный заяц еще)) или материально не наказывали еще пока.. тьфу-тьфу)
но это не по теме, извините меня!!!
|
Гость-В гость

|

Немного не в тему.
Ситуация, двух скатная крыша с уклоном менее 1:8. Крыша выполнена из металлической черепицы. Черепица уложена на оцинкованные направляющие, которые в свою очередь уложены на металлические фермы. Крыша холодная т.е. никакого утеплителя, паро-гидро-шумо изоляции не будет. Толщина черепицы менее 4 мм, оцинкованные направляющие крепятся к фермам винтами.
Приняли решение класть сетку, вот только вопрос куда именно. На черепицу или таки под черепицу?
Под черепицу удобней монтировать и эстетика опять же, но сцыкатно как-то ... здание П-I.
На черепицу класть не сцыкатно, но эстетика и удобство монтажа.
Все толдычут теми же пунктами РД и СО что были выше приведены.
|
Гость гость

|

П-I смущает? ну так вроде нет проблем по РД в 3-ю категорию попадает, по СО - пофиг вообще. Гореть на кровле не чему я бы ваще без сетки обошелся по указанным в теме пунктам.
Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция.
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут
рассматриваться как естественные молниеприемники:
......
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между
собой стальная арматура);
но Я халявщик, говорят,
|
kifa профи

Сообщений: 2399 |

даже негорючие утеплетели хорошо горят в общем как принято тут говорить. прокурор потом разберется как надо было правильно
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |