Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 20:50 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Кузьменко В.В.
гость

 

Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 июня 2012 г., 13:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги!
С 1 июля вводится новый ГОСТ Р. Очень советую его внимательно ИЗУЧИТЬ!
Крайне полезно и нужно.

ГОСТ Р 50571-4-44-2011
Электроустановки низковольтные. Часть 4-44. Требования по обеспечению безопасности. Защита от отклонений напряжения и электромагнитных помех

http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=4&year=2012&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=170811&pageK=50DF26DB-BCDA-4A36-A896-2F6724B94B7C

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Север
профи

Сообщений: 232

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk - вопрос был в принципе риторическим но соль в том, что в этом случае необходимо реконструировать все существующие сети которые выполнены медью..

email

Volk
гость

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 17:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


?

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Экранами выровнять вряд ли удастся. В простейших случаях. Выбросы слишком велики, чтобы их сдержал экран, скажем, витой пары. Развязку не на все можно поставить. Заземление с одной стороны и уравнивание экраном/отдельным проводом с другой стороны (желательно на этой стороне техника без доступа к металлическим частям) почти всегда работает.

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 17:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


угу, выше сказал (мож криво)

email

golubkin
модератор

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 20:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


оказывается последние 15 лет я был сторонником вот чего

444.3.3 совмещенная система уравнивания потенциалов (common equipotential bonding system CBN): Система уравнивания потенциалов, обеспечивающая защитное уравнивание потенциалов и функциональное уравнивание потенциалов.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

04 октября 2012 г., 21:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


крайние... или предидущие...
МЫ БОРГ...

golubkin
модератор

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 10:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


тоже порадовало
444.4.2

i) при использовании экранированных сигнальных или информационных кабелей для передачи сигналов и информации должны быть приняты меры по ограничению протекания аварийных токов силовых систем по заземленным экранам и жилам сигнальных или информационных
кабелей. В этом случае может потребоваться прокладка дополнительных проводников, таких как шунтирующий проводник уравнивания потенциалов для усиления экрана кабеля (см. рисунок 44.R1).

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, да. По экранам часто бегут выравнивающие токи разных частот. Они наводят и помехи на провода внутри себя. Клиенты иногда просто вырезают на одной стороне колечко оплетки/фольги. А уравнивание оставляют системам фирменных проектировщиков В отдельных кривых случаях прошу клиентов протянуть и отдельный ПВ провод, соединяющий корпуса удаленной техники.

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


еще одно УРА: разжевано что такое TN-S, TN-C-S, TN-C здания.

Если коротко: если вся сеть TN-C-S, то здание все равно может быть TN-S.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 12:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


P.S: практическое применение: Желающие тащить пятипроводку от внешней ТП - посылаются на прочтение этого Госта.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


golubkin
эксперты с этим не согласны....проблема в том, что данный гост как бы напрямую не распространяется на системы распределения-что во главе и написано...
у мня вообще несоклько иной взгляд на эти вещи, так как я тоже устал общаться сразными производителями, применяющих термины TN-S в объеме оборудования, напрмиер шкафа!
ozi ты явно неверно меня понял -
объединяете земли сводя на нет уравнение потенциалов через экран - это означает ОБЪЕДИНЯЕТЕ земли (отдельным проводником), что сводит на НЕТ уравнивание по экранам, а не наоборот....хорошего же ты об атомщиках мнения По сабжу-в большинстве реальных производственных случаях это не требуется-ибо объединение и так етсь по РЕ. Но не в твоем случае ozi (у нас такой артефакт как прокладка проводных протяженных комп сетей уже давно не делают...)

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 12:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk. А я как раз работаю с раскиданной техникой по зданию и зданиям. И не как эксплуатанционщик с парой девайсов и фирмой производителем с поддержкой за спиной. А как сервис и поддержка той самой фирмы на пол, если не на всю Россию Надо будет посмотреть ядренных клиентов среди своих. Может и у вас применяют наши девайсы
Проблему подвижки земли я даже не всегда могу объяснить. Например: в одном помещении розетки с РЕ, соединенными в одной точке разных групп. К одной/разным группам присоединяю две половинки своих заземленных устройств - все работает. Включаем в любую соседнюю розетку мощную технику с нелегким стартом, скажем, пылесос 2 кило. При 1 из пяти втыканий вилки включенного пылесоса с двухполюсной вилкой наше оборудование сбоит. Кроме наводки в РЕ в силовом кабеле не вижу других причин. На специально разработанном стенде проверили это устройство - при перекосе РЕ более 3,5 В связь прекращается. Т.е. при подключении пылесоса РЕ вздрагивает на более чем 3,5 В. Длина кабелей от щитка около 10 м. Обычный офис.

emailweb-сайт

Volk
гость

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


угу

email

golubkin
модератор

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk! Речь все таки идет не про шкаф, а про здание с единой системой уравнивания потенциалов. Зато как это облегчает жизнь. и снимает вопросы как в ТП!!! подключить N и PE чтоб в здании!!! получить TN-S. А пользователи требуют TN-S именно для того что описывает этот Гост.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

alex76
специалист

Сообщений: 77

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 13:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ГОСТ Р 50571-4-44-2011.pdf

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 14:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
...общаться сразными производителями

какая буква лишняя...

iec
профи

Сообщений: 252

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 15:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
444.3.3 совмещенная система уравнивания потенциалов (common equipotential bonding system CBN):
Эта система была определена еще в п. 195-02-25 ГОСТ Р МЭК 60050-195, действующем с 01.01.2007.

email

iec
профи

Сообщений: 252

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
еще одно УРА: разжевано что такое TN-S, TN-C-S, TN-C здания.
Это установлено раньше в основополагающих требованиях ГОСТ Р 50571.1, действующего с 01.07.2010. Для тех, кто не умеет читать в п. 20.26 приведена картинка общего вида системы распределения электроэнергии, для которой устанавливают какой-то тип заземления системы.
А разжеваны требования ГОСТ Р 50571.1 и МЭК 60364-1, других стандартов в указанной мной книге, автора которого некоторые не переваривают. Кстати, рис. 20.1 в п. 20.26 ГОСТ Р 50571.1 сделал он.

email

iec
профи

Сообщений: 252

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
тоже порадовало
444.4.2
i) при использовании экранированных сигнальных или информационных кабеле

Даже без этого требования ясно, что по экранам протекают токи между проводящими частями с разными потенциалами, к которым экраны присоединяют. Эти паразитные токи, плодящие помехи, нужно всячески уменьшать. Самое простое решение - проложить параллельный экрану проводник большого сечения, в который потечет паразитный ток.

email

iec
профи

Сообщений: 252

 

Re: Новый ГОСТ Р 50571-4-44-2011

05 октября 2012 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
P.S: практическое применение: Желающие тащить пятипроводку от внешней ТП - посылаются на прочтение этого Госта.
Лица, желающие выполнить электроустановку здания с типом заземления системы TN-S, должны читать ГОСТ Р 50571.1.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru