Форум / Компьютерные сети / Заземление брони оптического кабеля |

|
|
Сункар гость

|

Добрый день! Может быть вопрос не по теме этого форума, однако надеюсь что кто-нибудь поможет найти на него ответ.
Имеется такая ситуация - небронированный оптический кабель подходит к городу в трубке и в первом колодце городской кабельной канализации переходит на оптический кабель с броней из гофрированной стальной ленты, и далее уже этот бронированный кабель прокладывается по существующей кабельной канализации до здания АТС. В здании АТС в помещении шахты броня этого кабеля заземляется на специально установленную шину заземления - в этом вопросов нет. Вопрос в том, нужно ли заземлять этот бронированный оптический кабель с другой стороны, т.е. в первом колодце? Необходимы ссылки на нормативные документы, просто нигде не могу найти требование о заземлении брони кабеля с двух сторон, тем более в колодце...
|

Ответы
|
|
Илья гость

|

Была аналогичная проблема, решал через http://www.cabeltov.ru. Менеджер минут 30 объяснял мне правда, но понял в итоге)
|
Илья гость

|

Ссылку битую дал, сорри http://www.cabeltov.ru
|
ink_col специалист

Сообщений: 92 |

Сункар, Гост Р 50571.3-2009
411.3.1.2 Защитное уравнивание потенциалов
Любая металлическая оболочка телекоммуникационных кабелей должна быть присоединена к системе защитного уравнивания потенциалов с учетом требования эксплуатирующих организаций.
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |