Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:23 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / СП 31-110-2003


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

СП 31-110-2003

06 апреля 2012 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто считает расчетную нагрузку питающих линий и вводов по формуле в пункте 6.28?
освещение - 20 кВт,
холодильники и кондиционеры - 150 кВт (или здесь только кондиционеры? ).
какой коэффициент брать К1?
150/20*100=750% или 20/150*100=13,3
запутался )))))))

Или по пункту 6.18 Рр=Росвещения*Кс + Ррозеток*Кс +Рхолодильников+ Рт.д.*Кс


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: СП 31-110-2003

06 апреля 2012 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


отношение нагрузки освещения к нагрузке холодильного оборудования.
20/150*100=13,33
К1=1

в п.6,18 другая формула

Плету сети и ерунду всякую

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: СП 31-110-2003

07 апреля 2012 г., 06:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


одно дело нагрузка на шинах...
другое дело, питающая объект линия...

нехрена через ж... считать...
скока в ТУ написано... стока и надо предусматривать...

а то посчитают район...
а потом по каждому дому свои ТУ...
и из семи тока три остается...

Гость
гость

 

Re: СП 31-110-2003

08 апреля 2012 г., 12:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Эл2:
Почему же другая? у меня смешанные электрические приемники поэтому коэффициенты спроса для освещения, розеточной сети, холодильного оборудования и т.п., разные (беру по таблицам СП в зависимости от количества и мощности), таким образом находим средневзвешанный коэф. спроса и умножаем его на установленную мощность. Что в этом способе не так?
по формуле в пункте 6.28
т.е. если скажем
освещение-20
холодильное-20
20/20*100=100%, соответственно я должен для холодильного оборудования применить коэффициент 0.4
В варианте в начале темы 20/150*100=13.3% т.е. коэф. 1.
Получается при увеличении мощности коэффициент снижения стремится к 1. Мне кажется должно быть наоборот)). Где я не прав?

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: СП 31-110-2003

09 апреля 2012 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Где я не прав?
Мне кажется
Мне кажется должно быть наоборот)).

Плету сети и ерунду всякую

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru