Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:20 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Volk
гость

 

Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 02:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поздравляю! Не прошло и 3,5 года-вышли официальные комментарии разработчика ФЗ-123 (ВНИИПО).
http://www.vniipo.ru/resources/Comment_123-FZ_2011.zip
Сразу, что бросилось выпрыгивая из архива не дожидаясь распаковки:
- Комментарий к статье 19, части 1, по вопросам, связанным с классификацией взрывоопасных зон и определением класса взрывоопасных зон для наружных установок
Некоторые пункты статьи 19 формулировались по аналогии с п.п. 7.3.40 и 7.3.41 ПУЭ. Однако в ПУЭ для наружных установок имелась специальная зона класса В-Iг. В действующей в стране классификации зон по ФЗ № 123 эта зона не предусмотрена. Поэтому в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.9-99 и ГОСТ Р 52350.10-2005 в статье 19 формулировки в определении зон класса 1 и 2 распространяются не только на помещения, но и на наружные установки.
.
- Комментарий к статье 82, части 2....Для расчета времени работы кабеля можно применить метод расчета критической продолжительности пожара по предельной температуре на высоте размещения кабеля по методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приказ МЧС РФ № 382 от 30.06.2009 года) в зависимости от вероятного сценария пожара, параметров помещения и свойств горючих материалов. Для упрощения оценок можно принять, что кабель выходит из строя с момента достижения предельной температуры на высоте его расположения.
- Комментарий к статье 82, части 4
Под понятием «устройства защитного отключения» понимаются различные устройства, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.

-Комментарий к статье 84, частям 1, 5, 6, 8...Другим вопросом, возникающим при проектировании СОУЭ, является работа световых оповещателей «Выход» размещаемых над эвакуационными выходами. Большинство вопросов, затрагивающих эту тему, касается включения световых оповещателей при пожаре.В соответствии с требованиями п. 5.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Данный пункт свода правил устанавливает, что все эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, в том числе световые оповещатели «Выход», должны находиться во включенном состоянии одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения. Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

Дмитрий
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 07:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Комментарий к статье 82, части 4
Под понятием «устройства защитного отключения» понимаются различные устройства, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.


Обычный автоматический выключатель подойдет под такое опрделение?

email

жанн
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 07:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дмитрий
гость а что, автомат отработает при неисправной проводке? Он для этого ни не расчитан (предназначен)

email

жанн
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 08:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Когда втюхиваю УЗО, всегда говорю, что оно предназначено для защиты от случаев неисправных эл.проводки и оборудования и их следствий - пожара. То есть, с моим представлением эти комментарии согласуются. Пусть будут )

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вместо УЗО можно контроллировать изоляцию... в некоторых случаях. Это мы тоже воевали.. а фраза

устройства защитного отключения

моим руководством принималась как УЗО, замучался спорить, что не только узо предотвращает пожар...

email

жанн
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 10:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Sharikov
профи поделитесь опытом,, пожалуйста, об устройствах, (помимо УЗО) которые при неисправности изоляции - отключат потребитель
С уважением

email

Volk
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Автомат подходит

email

Дмитрий
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 11:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Автомат подходит

Ранее здесь выкладывали письмо (в ВНИИПО в частном порядке).
Там то же про это говорили (в том числе и про плавкие вставки).

Просто не понятно, почему авторы ФЗ не могли написать "аппараты защиты"!?

ПУЭ достаточно четко под термином "устройство защитного отключения" понимает наше стандартное УЗО.

Ох уж, эти путаники из ВНИИПО.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7037

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 11:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Дмитрий: в соседней ветке написал то же само чуть другими словами. Эта галиматья точно здесь уже раз обсуждалась. Типа http://www.colan.ru/market2/view.php?idx=110227&from=40&step=20 и др.

emailweb-сайт

Al
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как достала это пожарная мчс-ая косноязычность.
Вопрос. Светильник аварийнго освещения с зеленой пиктограмомой Выход является "Эвакуационным знаком пожарной безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети"????

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну а как же....эвакуационные и от проводов работает

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И дядя Сережа (Волк) и тетя Люда (Казанцева) - с улыбкой, браво комментируют Закон РФ (подписанный Президентом РФ).
Мол, наш Президент в том-то предложении сказал "белое", но, на самом деле он имел в виду "красное", господа!!!
Вопрос: а кому, вообще, нужны комментарии государева закона? Это все - "вагонные споры - последнее дело, когда уже нечего пить...". Ухмылка от лукавого.
Государев указ должен быть одинаково понятен и грузчику, и уборщице, и отраслевому министру, не говоря уже про славные армии электриков, экспертов, инспекторов.
А очень славной армии разработчиков этого ФЗ нужно было в свое время получше фразы прорабатывать, а не заниматься словоблудием после подписания "сырого" закона.

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


жанн смотри какая штука

смотря на замечание эксперта писал в соседней теме, пройдя по ссылке п. 482.2.10 ГОСТ Р 50571.17-2000

482.2.10 При необходимости ограничить последствия, связанные с возможным возникновением аварийного тока, электрическая цепь должна быть либо предохранена защитным устройством (например, автоматические выключатели по ГОСТ Р 51326.1 и ГОСТ Р 51327.1), номинальный рабочий дифференциальный ток которого не превышает 0,5 А, либо контролироваться с помощью устройства, обеспечивающего постоянный контроль изоляции и подающего сигнал опасности при пробое изоляции.

Вот к чему написал я, опыта во внедрении данной темы не было, но на днях пришла рассылка от АББ о их "приблудах" и как по больному было вложено реле контроля изоляции, как понял на ДИН рейку ставится. Пока руки не доходят посмотреть, но думаю есть у нее релейный выход, который или на лампочку или, если надо, на расцепитель мона кинуть...

только как она измерения производит и что еще докупить может надо не разбирался.

email

Volk
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если и может кто ОФИЦИАЛЬНО коммент, так как раз ВНИИПО как разработчик, и полнота ответств на них при пользовании комм-и, а не на проект-е, так что зря шутишь

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 17:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Обрати внимание на 2 момента.

1. Сам док-т оформлен как обычная справка обычного человека. Без подписей, печатей. Как обычный черновик или текст на партсобрание. Что это толмут, подготовленный сотрудниками ВНИИПО - сказано только на сайте.

2. Обратил внимание на комментарий к ст. 84, ч. 1,5,6,8????
Эти словоблуды отметились еще одним ноу-хау:
"... Здания с массовым пребыванием людей (1000 чел и более)...".
Какому-то старшему помощнику младшего научного сотрудника N-го отдела очень нравится такая градация.

Блин! Мать вашу!
А я раньше штудировал НТД, чтобы выудить из них следующее:

Объект с массовым пребыванием людей – с одновременным пребыванием 50-ти и более человек (ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», пп. 16, 43). Например, для магазинов максимальное число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале (ТЗ), следует принимать из расчета на одного человека – 3 кв.м. площади ТЗ, включая площадь, занятую обо-рудованием (СП 1.13130.2009 «СПЗ. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.2.5).
Помещение с массовым пребыванием людей: помещение (залы и фойе театров, кинотеат-ров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.) площадью 50 кв.м. и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 кв.м. площади помещения (СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования», п. 3.13).

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 17:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
1. О какой, к черту официальности этой бумажки ты говоришь?
Официален Закон РФ, подписанный Президентом.
А эта бумаженция - филькина грамота.
Ты ведь никогда не был государевым человеком, чиновником. Поэтому, не толкуй выложенный на сайте оформленный таким образом листок как ОФИЦИАЛЬНЫЙ!!!
Ксюша Собчак на сайте тоже много чего выкладывает.
2. ВНИИПО - был одним из многих разработчиков. Они же сами мне лично отвечали, что этот ФЗ - коллективный труд... (этот ответ я выкладывал на форуме).
3. Эти самые комментарии государева Закона годятся только для личного чтения энтузиастами. А ты пытаешься их трактовать, чуть ли не как изменения в ФЗ!!!
Дождись официальных изменений!
4. Волк! Ты вообще за кого: за белых? за красных? за зеленых? или - против всех? или - за всех?

email

жанн
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 18:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кузьменко В.В.
гость, стоп...Вздохните несколько раз глубоко. Истина мне ни дороже, чем...Тише, тише. Пятница

email

Volk
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Володя!
Я привел ссылкe, как ее интерпритировать-дело каждого. У меня есть свое личное мнение. У меня есть официальная позиция меня как работника своей организации. Все)))

email

К.В.В.
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не страшась ни огня, ни меча,
Подсобравшись в огромные стаи,
Под веселый мотив "ча-ча-ча"
По планете идут раzpизdяи...

Раzpизdяи везде и кругом,
И у них как бы всё шито-крыто,
Раньше правили миром тайком,
А теперь уже правят открыто...

Им все пофиг, то есть наплевать,
У них нету ни цели, ни смысла,
Тем не менее, sуkа, bляdь,
Эти твари ужасно корыстны...

Раzpизdяи куда не глянь
И не плюнь, и не сунь, и не тыкни;
Кто-то трезвенник, кто-то пьянь,
Но не бойся, мы скоро привыкнем...

Я зашел поздно вечером в лифт,
А в лифту стоит девочка, зайка,
Присмотрелся в лицо и поник,
Ну, типичная, bляdь, Раzpизdяика...

И строчила она смс,
Что-то в стиле: "Люблю и скучаю",
Я не знаю кому, но мысль есть,
Что такому же Раzpизdяю...

Они выростят и родят,
Нам девчонок вагон и мальчишек,
Под копирку как сами ребят —
Раzpизdeнок и Раzpизdiшек…

Раzpизdяи будет президент,
И, он времени не теряя,
В календарь введет новый день
"Национальный День Раzpизdяя!"

Во всех школах возьмут и введут
Дисциплину основ Раzpизdяисtvа,
Раzpизdяtиkа среди наук
Станет самой большой и хозяйской...

С математикой станет в ряду
И засядет в глубины сердца,
Я, наверное, спать пойду,
А то что-то я Раzpизdеlся...

© Паша Броский

email

REMA
профи

Сообщений: 490

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

23 марта 2012 г., 23:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Грушинский фестиваль, мля...

Вот в принципе и всё...

email

Volk
гость

 

Re: Комментарии ВНИИПО к ФЗ-123 или дождались!

24 марта 2012 г., 11:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Суровые саратовские монтажники не могут пройти мимо Грушинского фестиваля, начинают безобразничать и ругаться матом, за что получают темную в ближайшей палатке...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru