Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подземный гараж расчет нагрузок Iкатегории


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

KNK
ученик

Сообщений: 23

 

Подземный гараж расчет нагрузок Iкатегории

10 февраля 2012 г., 23:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть проблеммка. Запрошены ТУ на автостоянку подземную по расчету другого проектировщика. В расчете Нагрузок Iкатегория одной цифрой 7,89кВт. в Расчетную нагрузку входит эвакуационное освещение, подключение розетки пожарников, сигнализация и вентиляторы подпора. В этом же расчете показаны вентиляторы дымоудаления 5,5кВт по 1му в пожарном отсеке но с Кс=0... В проекте вентиляции эти вентиляторы названы вытяжными вентиляторами дымоудаления ПОСЛЕ ПОЖАРА. Мы обычно (Новосибирск)..
Показываем расчетную нагрузку Iкатегории в рабочем режиме и отдельно Iкатегорию при пожаре куда обычно включаем вентиляторы дымоудаления и подпора в одном пожарном отсеке. Можно как то оправдаться что эти вентиляторы именно после пожара.? Чтобы невылазить за запрошенные 7,89кВт

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Корзамов
профи

Сообщений: 241

 

Re: Подземный гараж расчет нагрузок Iкатегории

12 февраля 2012 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Под эту нагрузку и автоматы ограничат 16А. Как потом дымоудаление запускать?

emailweb-сайт

Корзамов
профи

Сообщений: 241

 

Re: Подземный гараж расчет нагрузок Iкатегории

12 февраля 2012 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И ещё момент.
Дымоудаление - это, вообще-то, система спасения людей в экстренной ситуации. Готовы взять грех на душу, если, не дай Бог, что случиться?

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Подземный гараж расчет нагрузок Iкатегории

13 февраля 2012 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Опрадаться что вентиляторы не получится, выбор номинала токограничивающего аппарата защиты на границе балансовой принадлежности должен быть выбран с учетом селективности, т.е если ты на вводе ЩАП автомат выбираешь с учетом "режима пожара", то и отходящий от РУ владельцев сетей должен быть как минимум следущего номинала. Ограничение 16А аппаратом будет не правильным и может быть оспорено, не смотря на указанную расчетную мощность 7,89 кВт.
З.Ы. хотя не все так однозначно, нужно понимать откуда питается ЩАП, каким кабелем, почему не с ВРУ автостоянки. схемку бы.
З.З.Ы. да и мне кажется что ТУ запрошены на полную мощность включающую в себя мощность аварийной секции, хотя нафига расписывать не пойму.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru