Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:14 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / нагрузка 1000 А по ВЛИ


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Проектант-1
новичок

Сообщений: 7

 

нагрузка 1000 А по ВЛИ

03 января 2012 г., 01:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Необходимо подключить нагрузку с расчетным током около 1000 А к трансформаторной подстанции. Наиболее простой рассматриваемый вариант - выполнить самонесущим проводом в паралель 4 цепной линией. То есть 4 провода СИП-4х120 будут приходить на одни и те же клемы в подстанции и в распредщите. Естественно, при этом выбирается защита с чуствительностью к токам однофазного КЗ в каждой жиле.
Интересует вопрос - на сколько правильно данное решение? И должен ли смущать тот факт, что при обрыве хотя бы одной жилы СИП, по всем остальным проводам будет проходить ток, превышающий длительно-допустимый ток каждого провода (при этом тепловая защита ток перегрузки не отключит)?

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Проектант-1
новичок

Сообщений: 7

 

Re:

09 января 2012 г., 00:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Volk , понимаете, ваше мнение и моё мнение - оба правильные, хоть и противоположны по смыслу. Единственное чего не хватает ни у меня ни у вас - это ссылок на нормативную документацию, либо какую-либо рекомендационную литературу. Покрайней мере, я не нашёл документа, в котором бы регламентировался данный случай. Если вы своё мнение подкрепите ссылками на соответсвующие нормы, я буду вам благодарен.

email

Volk
гость

 

Re:

09 января 2012 г., 01:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мое правильное мнение заключается в том, что что-то я здесь не вижу таких данных как
а)характер нагрузки
б)категорию ЭС объекта
в)пусковой ток нагрузки
г) описания монтажа проводов
д)максимального и минимального КЗ нагрузки
е)уставок ВСЕХ защит ваших 4 автоматов с прочими их характеристиками
Без этих данных разговор безпредметен.
поставив 1 автомат и ничего из указанного не зная (что похоже в наличии), можно надеяться что наладчики сами справятся при имеющейся де факто нормальной защите..что конечно неправильно но нередко имеет место быть.
Поставив 4 автомата кроме абсолютной бессмысленности, затратности сего действа (ибо так) при неуказании всех уставок (не от балды, а с обоснованием работы защит во всех режимах) вы гарантированно имеете вопросы от НОРМАЛЬНОГО эксперта/эксплуатации и кто у вас там еще будет принимать проект. Потому каким макаром вы их выбирали для режимов максимального/минимального КЗ. что у вас с отстройкой от пусковых токов, вышестоящей и нижестоящей защиты думаю заинтерсует многих. Вот расскажите мне для примера, как поведет ваша защита-КАЖДЫЙ автомат (с конкретными данными-ТКЗ, уставками, временем срабатывания) при максимальных и минимальных КЗ в начале и конце линии. Вы как бы понимаете, что при КЗ в одном проводе, у вас коза и в 3 остальнызх НО С ДРУГИМИ ДАННЫМИ?
это вам смысл-а нормы такого решения просто не предполагают, прямого общего запрета вы не найдете

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re:

09 января 2012 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Проектант-1:
Единственное чего не хватает ни у меня ни у вас - это ссылок на нормативную документацию,
ПУЭ 3.1.10...
(при этом тепловая защита ток перегрузки не отключит)?
А тут точно перегрузку надо считать?

А пуркуа-бы и не па?

email

Гость
гость

 

Re:

09 января 2012 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот а если не каждый СИП по фазам...
а один СИП -- одна фаза...

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re:

09 января 2012 г., 21:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


уже обсуждали.... индуктивность растет как минимум

email

Гость
гость

 

Re:

12 января 2012 г., 09:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при обрыве хотя бы одной жилы СИП, по всем остальным проводам будет проходить ток, превышающий длительно-допустимый ток каждого провода
Любой обрыв в конечном итоге в низковольтных сетях должен приводить к КЗ, хотя возможно не обязан, но:
1) Параллельные кабели используются значительно реже чем одиночные, но ситуация с обрывом и оголенными проводами, которые никто не заметил, (не во всех же зданиях люди находятся круглосуточно, чтобы констатировать факт отключения электроэнергии) в нормативных материалах никак не рассматривается;
2) Нет требований в нормативных материалах на проверку паралельных кабелей на перегрузку, при выходе из строя одно из них. См. п. 3.1.10 ПУЭ.
Поэтому, по моему личному мнению, обрыв это один из видов К.З., а следовательно выполняется проверка не на перегрузку, а на время срабатывания нормируемое п. 1.7.79 ПУЭ.
Установка 4 автоматов вместо 1 очень сомнительна, тем более что на последний выключаемый автомат и кабель придется 1000 А и нет гарантии, что не сыграет человеческий фактор со всеми вытекающими последствиями.

email

АВР
гость

 

Re:

12 января 2012 г., 10:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И еще один момент. Паралальные кабели подразумевают переток мощности с общей шины на общую шину (зажимы). Тогда не ясно как решается ввод в здание, тоже 4 автоматами, но такое решение не приветствуется ГОСТ Р 51732-2001. Одним автоматом, но в этом случае не выполняются условия селективности. (ПУЭ п.3.1.8 ).

email

Гость
гость

 

Re:

12 января 2012 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


надо нагрузку делить на 4 группы и каждую от своего СИП питать.
ЧТО ТО ДРУГОЕ- НЕ ПРОЙДЕТ.
к тому же я сомневаюсь в том что обеспечивается нормативные потери и ток для чувствительности защиты от ОТКЗ

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re:

12 февраля 2012 г., 00:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Шабада "Расчет релейной защиты и автоматики распределительных сетей" почитай, хотябы несколько страничек))), обрыв в 0,4 это КЗ причем всегда чисто металическое. Даже между жил кабеля мало диэлектрическое расстояние будет прошивать до срабатывания расцепителя или что писал Волк: "Дуга - перерастет в чистое ТКЗ".

emailicq: 274281web-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru