Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 11:29 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / АВ серии Тмах Iном=630А


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

АВ серии Тмах Iном=630А

20 декабря 2011 г., 18:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


АВВ серии Тмах Iном=630А (электронная защита - PR221DS) установлен в ТП, расчетный ток в аварийном режиме I=420А, ток ОКЗ на конце линии равен 2750А, помогите разобраться с функцией защиты. Нужно завтра выдать уставку.
I1=0,72*630=453А
I2=3,5*630=2205А или I2=5,5*453=2491,5А – уставка делается по тепловой защите или по ном. АВ?
Есть ли шаг равный 4 – 4*630=2520А?
На кривой срабатывания: функция S будет от 1 до 3,5, следовательно все то что больше 3,5 будет с выдержкой времени отключаться?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

22 декабря 2011 г., 21:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Почитал... интересно)) Но на данный вопрос в нашем случае не ответил... или я не вижу, но я старался)

email

Sharikov
профи

Сообщений: 865

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

22 декабря 2011 г., 21:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если проводить параллель с автоматом АЕ-20, вроде в тексте такой, у которого электромагнитный расц.12 от теплового по умолчанию, то у Тmax есть и такие, регулируемая тепловая, фиксированная электромаг. TMD, кратность только 10, но в нашем случае электронный расцепитель.

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

27 января 2012 г., 11:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот замечание от энергонадзора: питающую сеть от ТП до ВРУ проверить по нагреву длительно-допустимым током с учетом прокладки, гл. 1.3 и 3.1 (п. 3.1.9-3.1.11) ПУЭ.
Я не особо понимаю суть замечания: T5N - PR221DS - 630А (I1=0,72*Iн=0,72*630=453А
I3=7,5*Iн=7,5*630=4725А), токовая нагрузка кабеля 2(5х95) по ГОСТ Р 53769-2010 равна 485А, Iокз=5090А.
Может быть считают что не указан ток расцепителя, тогда сечение кабеля занижено?

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

27 января 2012 г., 11:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


453*1.2 = 543 это ток срабатывания расцепителя, вообще лежит 1,05-1,2 но обычно заставляют брать худший случай

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

27 января 2012 г., 15:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проект проходил экспертизу у экспертов замечаний по данному вопросу небыло.
Как мне дать ответ на данный вопрос, заказчик говорит данное сечение и так большое.

Гость
гость

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

27 января 2012 г., 18:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


SergeiX139!
требование питающую сеть от ТП до ВРУ проверить по нагреву длительно-допустимым током с учетом прокладки не имеет ничего общего с уставками автомата, просто проверьте длительно допустимый ток с учетом прокладки )))

email

Volk
гость

 

Re: АВ серии Тмах Iном=630А

27 января 2012 г., 19:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


*Volk

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru