Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 6:00 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Контур заземления офисов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Контур заземления офисов

12 декабря 2011 г., 22:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброе время суток коллеги!
Заказчик попросил проверить правильность выполненной проводки.
Проводка офисов от этажных щитов система заземления TN-C далее к распред. щиту и по группам. Выполнен собственный контур заземления и подключен на РЕ шину распред. щита и далее к потребителям по РЕ проводникам. РЕN проводник питающего кабеля присоединен к РЕ шине распред. щита.
Вопросы: 1Какая это система заземления - TN-C-S но с дополнительным контуром заземления?
2 Допустимо ли применение такой системы заземления для офисов, небудит ли перетоков в системе заземления?
3 Можно ли применить в данном случае систему ТТ?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

12 декабря 2011 г., 23:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот схема подключения, как говорится - найди десять косяков

Вставить к сожалению не удалось

http://s017.radikal.ru/i404/1112/f6/ef30a570eb19.**g

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 01:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги неужели ни кто не даст ни какого коментария??? Помогите ПЛИЗ!!!

email

Volk
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 01:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


кони...люди....системы заземления...контуры заземления..дополнительные контуры..перетоки...ТТ...Казанцева
ужс

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 02:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


читай ПУЭ там есть определение TN-C-S или TN-C, еще посмотри повторное заземление на вводе, а теперь ответь - в каком обычном офисе ты видел систему ТТ

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 03:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2SergeiX139:
Спасибо что ответили!
ПУЭ читал, по моему мнению это система TN-C-S с повторным заземлением на вводе РЩ офиса.
Но на вводе в офисное здание (система TN-C) есть контур заземления, в арендуемом офисе заказчика на вводе в РЩ офиса выполнен еще один повторный контур заземления с разделением РЕN на РЕ и N т. е. переход на систему TN-C-S.
В итоге эти два контура соединены РЕN проводником питающего кабеля ВВГнг 3х6 мм2 (от РЩ офиса до этажного щита) и далее кабелем АВВГ 4х16 (от этажного щита до ВРУ здания). Это допустимо, либо эти два контура должны быть соединены отдельным проводником уравнивания потенциалов?
Систему ТТ в офисах не видел, но отдельного контура заземления для офиса тоже не видел, а здесь есть.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
Вот схема подключения
Ссылка - битая. Пришли файл на почту: kuzmenko_v@mail.ru
Получается: для здания - есть контур повт. заземления, но в ВРУ/ГРЩ здания нет разделения РЕN? А ГЗШ здания есть?
Всем Арендаторам раздается A,B,C,PEN?
Как отдельный Арендатор умудрился замылить себе отдельный контур повт. заземления?
Вопросов больше, чем ответов.

email

golubkin
модератор

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Как отдельный Арендатор умудрился замылить себе отдельный контур повт. заземления?


Как обычно. Лом в землю, а проводок в окошко.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Гость
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 14:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В итоге эти два контура соединены РЕN проводником питающего кабеля ВВГнг 3х6 мм2

Как это? Две фазы и РЕН? Одна фаза и два РЕНа?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 14:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
для РЕНа сечение должно быть минимум 10мм, 6мм это уже типа разделен на N, PE и фазный, т.е ввод в РЩ однофазный

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 21:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вставить повторно схему не удалось, т.к. редактор сайта заменяет в адресе буквы j и p на звездочки, остовляя лишь g в итоге ссылка получается битая.

email

Volk
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin главное лом по ГОСТу взять

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Схему скинул на почту, если у Вас получится вставить - буду благодарен!
для здания - есть контур повт. заземления, но в ВРУ/ГРЩ здания нет разделения РЕN? -Да
А ГЗШ здания есть? -Да
Всем Арендаторам раздается A,B,C,PEN? -Да
Как отдельный Арендатор умудрился замылить себе отдельный контур повт. заземления? - как то умудрился, офис находится на первом этаже двух этажного здания и выполнить контур заземления и завести заземляющий проводник через стену на распред. Щит не составило труда

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Как обычно. Лом в землю, а проводок в окошко. - Вот здесь как раз таки все в порядке - контур выполнен качественно, по нормам, проверен лабораторией, сопротивление в норме.

email

Volk
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


сопротивление в норме. - в какой интересно

email

golubkin
модератор

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Alex30! Мой вечный вопроc - а зачем?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Как это? Две фазы и РЕН? Одна фаза и два РЕНа? фаза - РЕН - РЕ. Только РЕ идет в обратку от РЩ (контура заземления офиса) и соединено с РЕ другого кабеля ВВГнг 3х4 идушего на ЩО этого же офиса

email

Volk
гость

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


гениально

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 22:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пезалил схеме в другом формате

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Зачем - Можно только догадываться, т.к. выполнена проводка и контур заземления некой монтажной фирмой, я думаю для улучшения заземления т.к. в офисе много дорогой орг техники и работают у них иностранцы, вот и сделали масло масленое

email

golubkin
модератор

 

Re: Контур заземления офисов

14 декабря 2011 г., 23:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну, если - иностранцы, то тогда понятно.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru