Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 3:26 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Кабельный коллектор и подземная ТП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гвоздь
гость

 

Кабельный коллектор и подземная ТП

29 ноября 2011 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хочу вернуться к прошлой теме и расспросить коллег о подводных камушках.

Суть такая, одноэтажная часть здания(с надписью ТR-53)будет сноситься, вместо нее на том же месте будет здание с подвалом,первым этажом и мансардой, естесственно всю площадь хотят использовать по максимуму.

Сейчас в этой части стоит три трансформатора 630кВА, секция 10кВ и 0,4кВ, все это надо вынести куда-то, поскольку это старый город( г. Вильнюс)то мягко говоря вынести некуда вобще, кроме как под землю.В сетях отнеслись скептически к моей идее, но сказали "раз есть нормы то можете проектировать". Естесственно есть много "но", у монополии свои привычки, одна из "при заводке кабелей надо строить коллектор чтобы загнать существующие кабеля в обход здания".
Я выложу принсткрин места. Синие квадраты во дворе-новая подземка, в здании-существующие тр-ры, розовая линия -предполагаемый коллектор.
Всякие фекалии и тд которые будут мешаться-передвинут-на это прошу не обращать внимания.

Так вот нужен совет, что за коллектор там ставить, не проходной же туннель, чтобы люди пролазили, может есть у кого примеры подобного и вобще, как лучше сделать или разместить подземную ТП на генплане.Я ее оттащил на метр от здания, чтобы когда подъедет кран с другой стороны, при поднятии фасады не прочесал.

Поделитесь мнением, буду благодарен.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

29 ноября 2011 г., 10:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


[URL=http://imglink.ru/show-image.php?id=e27d1d7a455468b62a1bbfe28f77a772] [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/29-11-11/8bc9a7916824bc58*8*1ba73fcf43bbe.jpg[/IMG][/URL]

email

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

29 ноября 2011 г., 10:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


черт, вот ссылка на картинку http://imglink.ru/show-image.php?id=e27d1d7a455468b62a1bbfe28f77a772

email

Volk
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

29 ноября 2011 г., 19:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мужественный человек должен стойко преодолевать препятствия..если их по какой-либо причине нет, стоит позаботиться об их создании, а затем мужественно и стойко преодолевать

email

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

29 ноября 2011 г., 21:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Неужели из форумчан никто не сталкивался и не обзавелся опытом с подобной мутью? Темы конечно были, но увы, для себя я не нашел ничего такого


Волк, спасибо за честность

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

30 ноября 2011 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а может таких вокруг понаставить...

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

01 декабря 2011 г., 13:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я же говорю "старый город" там обычную негде поставить не то что эту башню, которая все заслонять собой будет...

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

01 декабря 2011 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гвоздь:
к подземным ТП отношусь скептически, но... почему бы и нет?
коллектор:
по нормам КС Ленэнерго: на поворотах трассы - монолитные колодцы 4х4х1,8(Н) далее - трубные блоки ПНД 100 -150 мм

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

02 декабря 2011 г., 10:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно эти нормы на почту скинуть? powerlich@mail.ru

email

Михалыч
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

02 декабря 2011 г., 17:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"по нормам КС Ленэнерго: на поворотах трассы - монолитные колодцы 4х4х1,8(Н) далее"
ну да. А колодец такой бабок стоит. Как двушка на площади восстания.

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

05 декабря 2011 г., 19:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


не понятна суть проблеммы.
Слышал для Сколкова ТП-220кВ закапывают, и в первом здании тоже ТП под землёй.
Вопрос смелости и стоимости

Плету сети и ерунду всякую

email

Гвоздь
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

05 декабря 2011 г., 20:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наскока я понял в вашем Сколково делают тупо подвальную ТП, а не контейнер под землю.
Сложность в том что места мало очень и нюансы не известны.Но да ладно тут уже будет что будет

Если кто делал чо то такое-приму в дар проект powerlich@mail.ru

email

Гость
гость

 

Re: Кабельный коллектор и подземная ТП

05 декабря 2011 г., 22:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Зачем контейнер? Попробуйте определить параметры размеры ТП и коллектора, определите условия среды и защиты (от среды) и дайте задание конструкторам. Они, конструкторы сделают конструкцию и ...

Эл

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru