Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:52 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Локализационная способность медной трубы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Локализационная способность медной трубы

22 ноября 2011 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В темах не нашел. Кто нибудь встречал информацию по толщине стенки медной трубы?

Вопрос в том, что необходимо выполнить скрытую проводку в доме со вторым этажом из деревянных конструкций.
Заказчик согласен все сделать по нормам, в стальных трубах, монтажникам удобнее в медных, они "так уже делали".

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

IgorV
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте.
Взаиморезирвируемые кабели при прокладке следует разделять в противопожарном отношении. Предел огнестойкости - EI15 (не менее) (см. ПУЭ - 0,75 ч). Каким пределом огнестойкости обладают ваши трубы, думаю, не найдёте. Используйте огнезащитные материалы (покрытия, перегородки и т. д.)

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


0.5 по циркуляру

email

IgorV
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По какому циркуляру?

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


циркуляр о прокладке взаиморезервируемых кабелей

email

IgorV
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Номер есть? Кто выпустил?

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Предел огнестойкости - REI45 (не менее
не повторяйте за Росэлектромонтажем чепухи

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если речь о прокладки на воздухе (внутри помещений)-то единственная цифирь-300 мм из пожарных норм (одиночная прокладка) при непосредственной открытой прокладке. При прокладке в коробах и трубах-вообще нет значения. Логика насчет локализационной способности понятна-но юмор в том, что само понятие этой способности появилось при испытании проводов БЕЗ оболочки при ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях испытаний и ограниченной мощности КЗ (см. книги Смелкова), что не имеет никакого реального отношения к кабелям и к реальным условиям разной мощности источника питания точки замыкания. Я пытался несколько раз донести это до нормотворцев-но там все глухо...
Иначе говоря, я вообще считаю, что локализационной способностью бессмысленно оперировать в данном случае. Можно проложить на расстоянии 0.3 м или покрыть огнезащитой. или проложить в закрытых коробах ЛЮБОЙ толщины и на этом успокоиться, а желающих видеть локализационную толщину слать лесом

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


0.3 это по пожарной нагрузке, у меня же дублирующие кабели в земле

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пардон, по объёму горючей оболочки

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да. Это условная цифирь, при котором возгорание одного кабеля так же условно не передается на соседние (при оговоренных условиях). А тебе что надо-от падения самолета защитить?

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


цифирь то весьма спорная по многим причинам (об этом и Шалыгин в желтой прессе как-то писал), но это единственная имеющаяся. Главное дело даже не в ней, а в самом ********* подхода обязательности разделения и рассмотреняи вероятности повреждения от СОСЕДНЕГО кабеля (не по внешним причинам-для которых отдельное сооружение нужно. отгороженное нормируемыми преградами)

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 10:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


интересует минимальное расстояние на котором можно прокладывать взаиморезервируемые кабели в земле. по циркуляру 1(0.5)м, а если в стальных трубах, впритык друг к другу? механическая защита есть, а защита от кз? участок ограничен, не на всём протяжении трассы КЛ. тут бы таблица локализационной способности помогла, но она короткая.

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 11:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А. В земле. Так то соссемем другое дело.
1) Циркуляр - херня (Шалыгин это неофициально признавал и якобы отзывал его, но почему-то ифнормации об отзыве нигде нет)
2) 1 м -списан с НТп ЭПП 94 (для промпредприятий). Никакой связи с возгоранием там нет-это просто консервтаивнео значение ан случай повреждений при раскопках
3) Реально физически в праткически бескилсородной среде достаточни ничтожной (почти нулевой) прослойки грунта/песка (кирпича, асбессто/хризатил-цементной рубы для того, ч то бы дуга при КЗ на время срабатывная защиты не повредила соседнйи кабель. Несрабатывание защиыт не имеет смысл рассматривать.
В этих условиях локализационная сопосбность-еще больший бред.
Расстояние здесь-скорее гарантиованное разделение и какая-никакая гарантия защиыт от мехповрежденйи при раскопках
По ПУЭ в блоках взиморезервируемые - 0.5 (по памяти), буржуины (ГОСТ Р 50571.5.52) не делят-на резервируемые или нет. кладут в соседних трубах вплотную.

email

zotac
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 12:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


про блоки ещё интереснее
ПУЭ 1.3.20 последний абзац. резервные кабели без нагрузки допускается в этом же блоке. значит допускается расстояние 50мм в свету между трубами по бетону.

email

Volk
гость

 

Re: Локализационная способность медной трубы

11 июля 2017 г., 13:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


блок от прокладки в земле в трубах прицнипиально отличается только осблуживаемостью. ТО есть по надежности/живучести (пожарной безопасности и пр.) -принципиальных отличий нет
В чатси допущения в соседних трубах-обычно не пользвались, т.к. кабели всегда под напругой обычно (в моей практике)
Другой вопрос, что ПУЭ как бы якобы вроде бы что ли и добровольно... Ой ли?! )))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru