Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:07 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Разъединитель на деревянной опоре


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

SZ
гость

 

Разъединитель на деревянной опоре

11 ноября 2011 г., 22:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, подскажите, пожалуйста, как установить разъединитель на деревянной опоре с оттяжкой? РЛНД, наверное, не встанет, т.к. оттяжка мешает? Линия 10 кВ СИП-3.
Нашел картинку от Ensto, но нет подробностей.

http://foto.nnov.ru/psh1024/0/82/26/68655fe331b49bbdf8a46c1e.jpg
Опорка вот такая:
http://foto.nnov.ru/psh1280/0/ff/06/839cc82262180f1574a41a3b.jpg

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Megavol`t
профи

Сообщений: 246

 

Re: Разъединитель на деревянной опоре

17 ноября 2011 г., 13:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ежели линию проектите на арматуре ENSTO ставьте линейный разъединитель SZ24 Правда цена его 500 евро.

Опыт придает нам мудрости, но не уменьшает нашу глупость.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Разъединитель на деревянной опоре

17 ноября 2011 г., 22:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите что за разъедениетль на фото? может еще и в типовом где описано его применение?

emailicq: 380411053

SZ
гость

 

Re: Разъединитель на деревянной опоре

17 ноября 2011 г., 23:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Разъединитель Ensto SZ 24, инфы по нему практически не нашел, думаю в Энсто позвонить. Вроде как у него нет привода, управляется с земли оперативной штангой. Вешается между гирляндой и натяжным зажимом.

email

SZ
гость

 

вот еще фото

17 ноября 2011 г., 23:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.ensto.com/download/13094_SZ_24_Disconnector_digital_200404.pdf

http://www.ensto.com/www/files/51Q1yA2Un/Attachment/SZ24_Network_EN_4_2004.pdf

Я бы не заморачивался и поставил РЛНД, но не нахожу описания способа крепления его к деревянной опоре. Везде предлагают П-образным хомутом к ж/б стойке. Может, плохо ищу...

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: вот еще фото

17 ноября 2011 г., 23:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Благодарю, но не нахожу описания способа крепления его к деревянной опоре типового не встречал ..

emailicq: 380411053

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: вот еще фото

18 ноября 2011 г., 04:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman - вечером кину

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: вот еще фото

18 ноября 2011 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Примерно вот так это будет выглядеть:

email

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: вот еще фото

18 ноября 2011 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну и детали:





email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: вот еще фото

18 ноября 2011 г., 21:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


это что-то своё? 2КОСТЯ. IRK: сверлишь дырку в опоре, а расчет на мех.прочность не проводишь - это правильно? причём, установка разъеденителя в случае 2SZ: вообще не понятно под каким углом ответвления и лишняя полость в опоре ...

в городе, на деревянных двух- и трехногах видел установку под болт, но на горизонтально установленной балке, как её правильно там называть. в деревне на одностоечной только на хомутах, почему именно так?

в любом случае спасибо!

emailicq: 380411053

КОСТЯ. IRK
профи

Сообщений: 958

 

Re: вот еще фото

19 ноября 2011 г., 06:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


jgman - SZ поставил задачу - одностоечная деревянная с оттяжкой и СИП-3. Я просто как пример привел - одностоечная с подкосом. Разъединитель РЛНД. Раньше мы в сетях сами делали по месту, позже я уже зарисовал. Модернизировать можно всегда.
А насчет деревянных анкеров см. типовой 3.407-85. Там все про деревянные опоры.
Ознакомиться можно тут:
http://tipovoy-proekt.ru/vl10_3.html

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: вот еще фото

21 ноября 2011 г., 18:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


деревянных анкеров см. типовой 3.407-85 там нет типового установки разъеденителя, даже в 9.0240 РЛНД предусмотрен только под хомут

emailicq: 380411053

Гость
гость

 

Re: вот еще фото

23 ноября 2011 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, пожалуйста, если в начале и конце ВЛ есть кабельные вставки, то можем ли мы их выполнять кабелем разного сечения? Например, в начале линии 120 мм2 (по терм стойкости), в конце - 70 мм2 (т.к. ТКЗ меньше). По длительно допустимому току проходят оба сечения...
Спасибо.

email

Megavol`t
профи

Сообщений: 246

 

Re: вот еще фото

23 ноября 2011 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можете, если по расчетам все проходит.

Опыт придает нам мудрости, но не уменьшает нашу глупость.

email

Гость
гость

 

Re: вот еще фото

09 августа 2012 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть вариант установить разъединитель РЛНД, как на железобетонную опору 10 кВ, но вместо п-образного хомута X-7 использовать круглый хомут Х-10 (3.407.5-VII-31). Крепление привода взять из 3.407.5-IV.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru