Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:00 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Блочная канализация?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Блочная канализация?

08 ноября 2011 г., 12:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто подскажет: при пересечении КЛ с дорогой заложены трубы длиной 7-8м в кол-ве 8-10шт., при прокладывании КЛ в этих трубах нужно ли вести расчет токовой нагрузки как для блочной канализации или согласно ПУЭ до 10м данный способ прокладки не считается блочной канализацией?
С какой длины прокладка КЛ в трубах будет считаться блочной канализацией?

Продолжение темы: страница 3

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Volk
гость

 

Re: Бетон в блочной

25 июля 2014 г., 20:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По мне все логично. И не совсем верно говорить об удобстве, правильно говорить о возможности. В канализации такая возможность есть. Просто прокладка в трубах- не канализация. Ранее были асб трубы, сейчас мягкие, которые в местах повыш нагрузок бетонируют. Не хотите- не бетонируйте, в чем проблемы. Можете траншею, лотки, каналы, тоннель сделать- карты в руки. Каждый вариант имеет свои дост и недостатки...

email

Дмитрий
гость

 

Re: Бетон в блочной

28 июля 2014 г., 05:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
Спасибо!

email

Дмитрий
гость

 

Re: Бетон в блочной

31 июля 2014 г., 14:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В двустенных красных не делай, у нас по проекту была заложена - грунт продавил. Кабель еле протащили. Лучше ПЭ 80 ПНД.
1. В спецификации какой ГОСТ на трубы ПНД/ПЭ указываете/закладываете?
Например, ГОСТ 18599 не распространаяется на трубы для электромонтажных работ.
2. В каталоге на двустенные трубы указывают параметр "кольцевая жесткость".
По этому параметру можно судить, насколько труба прочная?
Например, гибкая труба 160 мм - 6 кН/кв.м.
С каким параметром ГОСТовских труб ПНД/ПЭ можно сравнить "кольцевую жесткость"?

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

блочная канализация

01 августа 2014 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, вот говорят что дескать при прокладке в блоке количество кабелей сильно увеличивается. Хочу не согласиться. Пример.
Итак имеем траншею из 6 кабелей 0.4кв авббшв4х240, пролкладка в трубах, в стандартных условиях, с раст 100мм м/у трубами: суммарный ток 6*334*0.75=1503А, траншея = 1 метр.
В блоке: я хочу взять блок из гр.V Таблица 1.3.27 ПУЭ (самый левый в строке, тот который с 12 трубами из них 2 в резерве-пустые). Из 10 труб которые могут быть использованы испльзуем в данном примере только 6, остальные в резерве. Суммарный ток (беру ток из канала 3 худшие условия в данном блоке): 6*(1.68*1.09*1*135)=1483А, ширина блока (траншея) 0.4м.
Токи теже, расстояние по горизонтали экономим.
А если взять блок из этойже группы только самый правый, то там можем прокладыват 12 кабелей, суммарный ток в блоке почти 3000А Ширина блока по горизонтали всего 0.7м. А если такой ток при прокладке в траншее, то 1 траншея= 1м + 2траншея 1м + 0.5м раст м/ траншеями =2.5м.

Буду оч признателен если укажете на ошибку в расчетах и вааще про блочную канализацию и ее проблемы, поскольку никогда применял ЭТО, но все чаще возникают ситуации когда рассояния по горизонтали на определенных участках не хватает и есть больше желание применить блоки (укладку в несколько рядов на определенных участкаб без всяких там колодцев и проч).
Что касается подземных лотков, то затраты и сложности не соизмермиы, там ж/б изделия, техника, изготовление, доставка со всеми вытекающими проблемами и дороговизной, а здесь теже трубы + держатели рассояния м/у труб.

Ошибочка, 135А - для медного кабеля, для люминя 102 но сути дела это не меняет пусть в примере ВБбШв

email

Volk
гость

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


главное в блочке-прокладка в стесненных условиях, уменшение расстояния между ней и прочим всем, уменьшение глубины, и ОБСЛУЖИВАЕМОСТЬ...

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
у меня нет ошибки в расчетах?, а то сомневаюсь правильно ли я все понял про расчет токов в блочке

email

Volk
гость

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 18:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а хрен его знает. Шалыгин как российский ответственый исполнитель ОСТ Р 50571.5.52, разработчик ПУЭ и когда-то весомый специлист Тяжпрома, а так же представитель Росэлектромонтажа, а главное технический редактор новостей электротехники, в этих самых новостях заявил, что не фиг пользоваться нормами ПУЭ при блочке, а надо новым ГОСТом...

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 18:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Volk:
во как, ну а если предсавить что госта нет и есть в природе только ПУЭ, то расчет правильный?

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я почему так упор но спрашиваю, потому что если расчет в принципе верный, то возъму я при блочной канализации кабель из сшитого поиэтилена, и будет у меня с запасом безо всяких этих гостов которые все выпускают и выпускают, а в сетях (да и в экспертизе зачастую) катит ПУЭ

email

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re: блочная канализация

01 августа 2014 г., 19:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ваще не понимаю как пользоватьсяР 50571.5.52 для блочки...
В земле там предусморено в один ряд укладка.
В блоках один ряд, под ним другой ряд, под ним еще ряд
Нет там (в госте) такого.
Есть в воздухе: лоток под лотком еще лоток - так там между лотками 300мм да и в воздухе это да это и не блок никак.....литр водки надо чтоб разобраться....

email

Дмитрий
гость

 

Re: блочная канализация

04 августа 2014 г., 05:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребята! Ответьте, пожалуйста, на мои вопросы
от 31 июля 2014 г., 14:15
(про ГОСТы на ПНД/ПЭ трубы для прокладки кабелей и про сравнение гибкой двустенной трубы с трубами ПНД/ПЭ).

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: блочная канализация

04 августа 2014 г., 10:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ошибочка, 135А - для медного кабеля, для люминя 102 но сути дела это не меняет пусть в примере ВБбШв

как это не меняет: всего 1120А будет - против 1500А в траншее?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

kfstroj
специалист

Сообщений: 121

 

Re:

04 августа 2014 г., 10:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
не менняет, в смысле, коэффициенты те же

в принципе с расчетом согласен?


2Дмитрий:

какой ГОСТ на трубы ПНД/ПЭ указываете/закладываете?
я вообще гост не указываю: труба двухслойная, для прокладки в земле, диаметр, очевидно для эл монтажных работ, пусть покупают любую, продукт д.б серцифицирован для соответствующих работ, это не моя боль

(если ПЭ то указываю марку, указываю ЯВНО что труба полиэтиленовая не двухслойная и пр.)

строго говоря я поступаю не правильно, но укажи я гост ниче от этого не измениться

email

Дмитрий
гость

 

Re:

04 августа 2014 г., 11:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kfstroj:
продукт д.б серцифицирован для соответствующих работ, это не моя боль
У двустенных труб сертификат есть. Но изготовитель также во вспомогательной документации приводит таблички с расчетными характеристиками грунтов.
Если характеристики грунта удовлетворяют табличкам, то все нормально, трубу можно применять. Если нет, то нельзя.
Но такие расчеты делать проблематично
(изыскатели для кабельных трасс не всегда дают "строительные" характеристики грунта и пр.).
Поэтому без расчета сертификат может не помочь (вдруг у вас по расчету не пройдет и трубу продавит).

Многие также не прописывают ГОСТ трубы. В проектах видел только ГОСТ 18599, но как писал выше
ГОСТ 18599 не распространаяется на трубы для электромонтажных работ.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru