Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:36 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Разделение РЕN проводника


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Александр
гость

 

Разделение РЕN проводника

02 ноября 2011 г., 14:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте помогите решить следующий вопрос.
Проектируем электропитание связи. ТЗ предусматривает питание оборудования связи от ИБП. Производители ИБП настаивают на подключение ИБП по сети с разделеными РЕ и N проводниками. Проектируем в существующих зданиях. Система заземления TN-C. Как правильно выполнить разделение PEN проводника в этом случае. Точка подключения это как правило распределительный щит.
ПУЭ п. 1.7.135. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.
В соответствии с этим пунктом я понимаю подключение надо выполнить так: поставить щит в котором предусмотреть отдельные ШИНЫ РЕ и N выполнить разделение в соответствии с 1.7.135 и подключить оборудование от проектируемого щита.
Меня терзают сомнения что это будет верно. Потому как по сути мы подключаем N к корпусу ИБП. формально мы выполнили разделение но не появится ли при таком разделении опасный потенциал на корпусе?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Разделение РЕN проводника

02 ноября 2011 г., 14:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нормально все будет, только надо бы повторно заземлить РЕН в точке разделения

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

02 ноября 2011 г., 15:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Александр:
Производители ИБП правильно требуют. Главное, чтобы у тех существующих зданий были контуры повторного заземления.
У меня был проект, в котором ТЦ всем своим Арендаторам раздавал 4-проводку (L1,L2,L3,PEN).
Может, пригодится следующий материал:
************************
Рекомендации по применению щины «PEN»
(Руководство по монтажу для электроустановки магазина «.......» в ТЦ «........»)

Применение шины «PEN». Сечение шины «PEN» определяется так же, как и для нейтрального рабочего проводника: а) для однофазных цепей или при сечении медных проводников <= 16 кв.мм., - сечение «PEN» должно быть равным сечению фазных проводников; б) для 3-фазных цепей при сечении медных проводников > 16 кв.мм., - сечение «PEN» может быть равным сечению фазных проводников или меньше сечения фазных проводников при выполнении одного из 2-х условий (* - ток, который может проходить по нейтрали в нормальном режиме, меньше допустимого для данного проводника; ** - мощность однофазного электроприемника не превышает 10% суммарной мощности).
Минимальное сечение медного «PEN»-проводника должно быть не менее 10 кв.мм. «PEN»-проводник может не иметь изоляции (ГОСТ Р 51321.1-2000, п. 7.4.3.1.11).
Справка. PEN-проводник – заземленный проводник, совмещающий выполнение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников (ГОСТ Р 51321.1-2000, п. 2.6.5).
Проводник «PEN» расщепляется только по такой схеме: «PEN» зажимается на «PE», а от «PE» идет перемычка на «N».
Практические правила применения шины «PEN» (в соответствии с ГОСТ Р 51321.1-2000):
• На входе в распределительный щит точка подсоединения шины «PEN» должна располагаться рядом с точкой подсоединения фаз.
• Если при монтаже шины «PEN» у электромонтажника возникают затруднения при определении класса щита (I или II) по способу защиты от поражения электрическим током (для решения: изолировать или нет шину «PEN» от корпуса) - обратиться за разъяснениями в проектную организацию (к проектировщику электроустановки). Справка. В НТД нет единых требований по данному вопросу. Так, «ПУЭ», гл. 1.7, 7-е изд., п. 1.7.134 трактует – «Не требуется изолировать шину «PEN» сборных шин низковольтных комплектных устройств».
• Сечение проводника должно быть, по меньшей мере, равно сечению нейтрали. В основных силовых шинах сечение остается постоянным.
• Переход от схемы “TNC” к схеме “TNS” должен быть выполнен в одной точке щита при помощи промаркированной колодки отделения нейтрали, выполненной съемной для облегчения измерения полного сопротивления петли «фаза-нуль».
• За точкой перехода к схеме “TNS” нельзя «воссоздавать» схему “TNC”. Защитный проводник «РЕ» и нулевой рабочий проводник должны отвечать каждый своим требованиям.
При монтаже шин «РЕ», «N», «РЕN» следует руководствоваться следующими требованиями ГОСТ Р 51778-01. Распределительные щиты классифицируются по способу защиты от поражения электрическим током на классы I и II по ГОСТ Р МЭК 536-94 (ГОСТ Р 51778-01, п. 4.1).
Справка. Оборудование класса I – в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных прикосновению, с защитным проводником стационарной проводки. В этом случае открытые проводящие части, доступные прикосновению, не могут оказаться под напряжением при повреждении изоляции после срабатывания соответствующей защиты (ГОСТ Р МЭК 536-94, п. 3.2).
В щитах класса I зажимы для присоединения нулевых рабочих проводников «N» должны быть изолированы от проводящего корпуса, а зажимы «РЕ» (или «РЕN») проводников – электрически соединены с ним (ГОСТ Р 51778-01, п. 6.3.2).
Справка. Оборудование класса II – в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции. В оборудовании класса II отсутствуют средства защитного заземления и защитные свойства окружающей среды (такие как, воздух, изоляция пола и т.п.) не используются в качестве меры обеспечения безопасности.
Класс защиты щитов (щитков, боксов) указывается в технической документации на конкретный тип щита. На паспортной табличке щитов класса II должен быть нанесен знак , означающий защиту от поражения электрическим током при помощи двойной или усиленной изоляции.
В щитах класса II зажимы «РЕ» (или «РЕN») проводников должны быть изолированы от проводящего корпуса (ГОСТ Р 51778-01, п. 6.3.3).
Шина «N» (шина зануления) реализуется путем установки изолирующих стоек под шину заземления.
Зажимы для присоединения защитных «РЕ»- или «РЕN»-проводников питающих сетей должны иметь маркировку знаком заземления (ГОСТ Р 51732-2001, п. 6.4.7).

*************************
2Victor zmey:
Вить! Где ты прятался раньше? Когда господин Волк всем физиономии чистил? Заставляет учить закон Ома - никто об этом раньше не слышал даже.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

02 ноября 2011 г., 15:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гостем был Кузьменко В.В.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Разделение РЕN проводника

02 ноября 2011 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да тут я , я читаю.
У меня просто тут с работой напряги были.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Александр
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 06:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я понимаю что надо бы повторно заземлить РЕН в точке разделения. Но как это обосновать ? В ПУЭ я таких требований не вижу. Еще если объясните на пальцах через закон Ома буду рад. Понимаю пока так сопротивление ЗУ и цепи РЕН проводников меньше чем сопротивление корпус человек земля, отсюда и направление тока.
Тревожит возможность отваливания нуля ниже щита, в котором произошло разделение это грозит появлением потенциала на корпусе прибора, или как раз это повторное заземление в точке разделения уменьшает вероятность такого развития событий ?

email

Александр
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 07:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще вопрос куда заземлять непосредственно на повторный заземлитель ? Можно ли обосновать такое решение требованиями нормативных документов?

email

fsv60
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 10:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Александр
Что значит "не вижу"? ПУЭ-7, п.1.7.61 настоятельно рекомендует... И, при этом, не нормирует...

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 13:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Делаешь повторное и выводишь на РЕ шину, туда же заводишь 4ю РЕN жилу и с нее перемычки на N шину
Что тут не понятного, а какие еще варианты?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Александр
гость

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


fsv60 спасибо.
Замылился взгляд этот пункт читал не однократно он, выделен красным в моем эгземпляре ПУЭ. Но читал его не обращая внимание что повторное заземление делается не только на вводе в электроустановки зданий, а еще и в ДРУГИХ доступных местах.
Поясните что значит в этом же пункте "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к ГЗШ". Это значит что соединение с ГЗШ необходимо выполнять именно проводником уравнивания потенциалов (имею ввиду требования к выбору сечения). Если нет то какого сечения должен быть проводник как Заземляющий ?

email

Гость
гость

 

Уравнивание потенциалов

03 ноября 2011 г., 15:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день!

Я занимаюсь проектированием электросетей многоэтажных жилых домов.
Помогите разобраться в следующих вопросах:
1. Защитный проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов ванной комнаты согласно ПУЭ
должен присоединяться к электрощитку.
Можно ли вместо этого соединить ванну со стальной полосой, предварительно проложенной по стояку санитарно-технической ниши где проходят трубы водопровода и канализации и соединенной с контуром заземления в подвальном этаже. Не будет ли это нарушением?
2. Необходимо ли заземлять металлические двери, и каким документом это регламентируется?
3. Обязательно ли в электрощитовой жилого дома выполнять ЗАМКНУТЫЙ контур заземления, или достаточно лишь устройства ГЗШ с подсоединением к ней всего электрооборудования электрощитовой?

Спасибо!

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Разделение РЕN проводника

03 ноября 2011 г., 15:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Александр:
ПУЭ, Таблица 1.7.5

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru