Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:23 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Количество компьютеров на группу


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Количество компьютеров на группу

01 ноября 2011 г., 15:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не помню,что за документ был,в нем было четко прописано,что количество компьютеров на группу должно быть не более 3-х,что обязательным была установка узо и что коэффициент спроса на комп до 10-0,9,свыше 10-0,8.На предыдущем месте работе был документ,а сейчас уже давно уволившись позабыл.Если кто знает,напишите пожалуйста.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 00:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


это ПУЭ...

ИнДженер
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 09:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот нашел ДОПОЛНЕНИЕ
К РАЗДЕЛУ 12 ПОСОБИЯ К МГСН 4.06-96
«ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛАССОВ

только не знаю,подойдут ли нормы для обыкновенных офисных помещений.

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


количество и расположение компьютеров надо по санитарным нормам думать...

а вот скока на группу повесить... ды хоть все... если учебные...

а если комп кнопкой запуска управляет... то да...

Гость
гость

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 09:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СН 512-78

email

ИнДженер
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 09:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати, в этом дополнении есть рекомендации и про применении этих норм и для офисов.

email

comings
гость

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 11:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а мне кажется, что реально он применим только для серверных в современном понимании. Там такое перечисление ЭВМ к которому он не относится...

email

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


количество можно приблизительно посчитать по мощности.
Один комп всреднем потребляет 0,4кВт (с монитором). на одно раб.место 2 розетки комп. оборудования.
5-6 рабочих мест Ру=2-2,4кВт, Ки=0,85 (по СН 512), Рр=1,7-2,04кВт.
При Сosф=0,65, In=11.9-14.3A.
Для обычной группы с автоматом 16А и кабелем 2,5 кв. - оптимально 5 раб. мест.
так я думаю

Плету сети и ерунду всякую

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А какой берешь коэффициент использования на один щит силовых компьютерных розеток? 0,8?

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На щит 0,85 для комп розеток
для ВРУ 0,5.
Для силовых розеток по СП31

Плету сети и ерунду всякую

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


5 РМ подходят и по утечке УЗО. Вроде уже давно на форуме сошлись к этой цифре. По сервакам в серверной может Голубкин или еще кто скажет.

emailweb-сайт

ИнДженер
новичок

Сообщений: 14

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну хоть кто-нибудь читал это дополнение или его даже за документ не считают?

email

comings
гость

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я как-то попробовал замерить потребляемую мощность своего компа. Запустил фотошоп, что-то там заставил комп совершить, пока он пахал, смотрел на стрелку тестера... получилось 100-150mA, однако... ЖК-монитор 19 дюймов. 220В. С тех пор 300Вт считаю пределом, к-т спроса на групповые щитки -1, на распределительные -0,9. Было, эксплуатировал офисы. Народ может и на месте не сидеть, но комп жужжать будет. и свои 100mA съест.

email

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 comings: Мой домашний питается от сматра-450 Вт. 19" CRT. При современных игрушках частенько уходит в перегруз. Пришлось отцепить монитор от УПСа.

emailweb-сайт

Эл2
профи

Сообщений: 1558

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozi:
этот вопрос неоднократен.
Ну и форум живой процесс.
Спрашивают-отвечают.

Повторение мать учения

Плету сети и ерунду всякую

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Количество компьютеров на группу

02 ноября 2011 г., 17:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Комп реально в районе 1А жрет, поэтому к-ты спроса 1-0,8 тоже завышены. Я беру 0,8-0,6 в зависимости количества линий.
Мощность 250-300Вт, по 4-6 на группу (для возможной перспективы добавления раб мест на сущ. группу ибо для опен-спейсов актуально) Сейчас вообще по факту ноуты юзают многие. На ВРУ беру 0,5.
Данные норм 78 года надо пользовать осторожней
Косинусов 0,65 по факту тоже нету, реально он выше
(я беру 0,75-0,8 )

Соглашусь с Ози это не относится к игровым клубам))
У меня на днище ноута можно яичницу пожарить по время игрухи. Воздух дует как от фена

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Количество компьютеров на группу

03 ноября 2011 г., 07:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можно ли использовать СП 31-110 п.6.19, таблица 6.7 п.9 ?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: Количество компьютеров на группу

03 ноября 2011 г., 08:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир_43:

конечно можно, в экспертизе потом сделать такое лицо:

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru