Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:35 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / РУ-0,4кВ вводной выключатель нагрузки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

РУ-0,4кВ вводной выключатель нагрузки

21 сентября 2011 г., 11:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Начинаю освежать давно забытые поверхностные знания по ТП и РУ-0,4кВ...
См. схему, смутило два момента


1. На вводе РУ0,4кВ стоит рубильник, а не автомат.
Это нормально или нет? Поспрашивал, посмотрел, такое имеет место быть. К примеру БКТП ЭЗОИСА сделаны с выкл. нагрузки. Но меня смутило все таки насколько это верно, к примеру КЗ на шинах РУ0,4

2. Рубильники перед автоматами. Полагаю для обслуживания и безопасной замены автоматов. Замена автоматов на выкатные также решает этот вопрос и будет значительно дешевле, или я ошибаюсь


http://i028.radikal.ru/1109/75/693cb7594287.jpg



п/с Как сделать IEtab для firefox 6.0.2 для корректной работы форума, кто то тут учил. помогите!!!

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: РУ-0,4кВ вводной выключатель нагрузки

21 сентября 2011 г., 11:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1.да рубильники на вводах имеют место быть, при КЗ на шинах отключится в/в выключатель.
2. Да все верно, стараюсь ставить выкатные/втычные, по цене не скажу, но обычно выкатные заказчикам нравятся.

email

Гость
гость

 

Re: РУ-0,4кВ вводной выключатель нагрузки

21 сентября 2011 г., 12:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


согласен с kifa

можно ставить рубильник, т.к. они уверены, что защита чувствительна на к.з. на шинах 0,4кВ, можно попросить расчет к.з. и уставку vip300 сравнить

шариков.

email

Гость
гость

 

Re: РУ-0,4кВ вводной выключатель нагрузки

21 сентября 2011 г., 12:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


только отходящая одна T2N100 нет такого на 100, может уставку имели ввиду, но сейчас не помню, есть ли Т2 на 160, или Т2 250 с глубиной уставки до 100А х.з. что имели ввиду, но вопрос не про это))

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru