Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:40 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Вентистема и циркуляц насосы


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Вентистема и циркуляц насосы

15 сентября 2011 г., 12:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите найти в каком документе говорится что циркуляционные насосы теплоснабжения при отключении питания вентилятора должны продолжать работать (т.е. отнесены к 1 категории эл. снаб.)


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

15 сентября 2011 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СНиП 41-01-2003
имеется ввиду цепи управления защиты от замораживания

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

15 сентября 2011 г., 14:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да, на глаза поподалось, а найти никак, спс, очень помогли

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

15 сентября 2011 г., 15:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Давно интересует вопрос, а как это реализуется практически?? Весь щит автоматики вент.системы питается по I категории?? или щит имеет два ввода один на цепи управления защиты от замораживания - другой на остальное оборудование вент.системы???

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

15 сентября 2011 г., 16:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В больших приточно-вытяжных установках цепи управления подключаются до главного контактора, таким образом чтобы по сигналу ПС отключалось все кроме цепей защиты от замораживания, а в маленьких системах как получится, но рекомендуется отдельно питать силу и управление, например управление от щита ИТП здания, который в свою очередь запитан по 1-й категории

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 08:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если система модульная и щит автоматики идет комплектно с вентиляцией? то весь щит по 1 категории??

Old Zo
профи

Сообщений: 845

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 09:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здесь все таки нужно вернуться к началу разговора при отключении питания вентилятора должны продолжать работать и все, это не значит, что цепи защиты и управления должны быть запитаны по 1-й категории, на семинарах ОВ - рекомендуют, но не более, так что подавайте одно питание на весь модульный щит, категория всего щита будет одна, но цепи защиты и упраления не будут отключаться, когда не нужно. Если очень хочется можно заказать щит управления с двумя вводами, отдельно для силы и управления. В любом случае из-за цепей упралвения и защиты вс\ю установку на 1-ю категорию вешать не нужно

email

Feelov
специалист

Сообщений: 111

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 09:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Обычно работал с шкафами автоматизации "Веза".
У них, как мне киповцы объяснили, есть есть возможность подключить два питания. Один ввод обычный ~380 В, второй ввод с первой категорией ~220/380 В (в зависимости от типа насоса, который крутит воду в теплообменнике).
Спрашивал, как два ввода электропитания уживаются в одном щите. Отвечают, что ставится в нужном месте перемычка и тогда циркуляционный насос запитывается отдельным вводом, а без перемычки - от обычного ввода питания.
как-то так...

сегодня мы как никогда, а завтра возможно еще!

email

Feelov
специалист

Сообщений: 111

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 09:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И в догонку...
В шкаф автоматизации еще заводится нормально закрытый контакт. При пожаре эл. привод вентилятора выключается, а теплооьменник продолжает работать в штатном режиме.

сегодня мы как никогда, а завтра возможно еще!

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 11:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Понятно, тогда так: обычно всегда объединял всю вентиляцию в один общий щит и ставил на вводе устройство для отключения всех вентсистем при пожаре. Получается это было не верно и нужно отдельно подводить сигнал к каждой вентсистеме?

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 11:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще два вопроса:
1) Если вся вентиляция и воздуховоды установлены внутри здания, с централизованным отоплением - зачем защита от заморозки?
2) При пожаре ведь должно отключаться все электричество, иначе это представляет опасность для пожарных которые эти вентсистемы будут из шлангов заливать?

Feelov
специалист

Сообщений: 111

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 12:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 IIIy)(eR
да, теперь приходится такие приточки/кондиционеры индивидуально отключать. вытяжки, если их много, можно посадить на отдельную секцию с автоматом и отключать их разом независимым расцепителем.

зачем защита от заморозки? в камере воздухозабора уличная температура. то есть зимой при остановке циркуляционных насосов - там все померзнет/полопается/поломается...
При пожаре ведь должно отключаться все электричество. зачем все?

сегодня мы как никогда, а завтра возможно еще!

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 12:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При пожаре откл. вентилятор (контакт пожарки стоит), а насос должен работать, это мне автоматчик предложение сделал щиты по 1 категории запитать, вентиляторы не относятся к 1 категории

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да, теперь приходится такие приточки/кондиционеры индивидуально отключать.

это на самом деле так?

Feelov
специалист

Сообщений: 111

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 IIIy)(eR
раньше вырубали всю вентиляцию разом, но после замечаний экспертизы приходится делать вышеописанным способом.
другого решения я не вижу

сегодня мы как никогда, а завтра возможно еще!

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да, теперь приходится такие приточки/кондиционеры индивидуально отключать. вытяжки, если их много, можно посадить на отдельную секцию с автоматом и отключать их разом независимым расцепителем.

отдельно это как? Во время пожара - пожарники сами вырубают что ли где нибудь в ВРУ или ГРЩ все электричество?

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: Вентистема и циркуляц насосы

16 сентября 2011 г., 20:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В щитах управления вентсистемой установлен или устанавливается контакт от пожарки, при срабатывании он отрубает вентилятор, а все остальное функционирует

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru