Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:03 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Еще раз о СУП


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Еще раз о СУП

13 сентября 2011 г., 14:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Корифеи, помогите пожалуйста. Речь об ОСУП. Пункт 1.7.137 ПУЭ гласит:
"Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. "...
Имеем наибольшее сечение фазных жил в установке 16 кв.мм, сечение питающего кабеля - 95 кв.мм, сечение шины РЕ в ВРУ - 120 кв.мм. Все медь.

Что считать "наибольшим сечением защитного проводника" ?

email

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Feelov
специалист

Сообщений: 111

 

Re: Еще раз о СУП

16 сентября 2011 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В дополнение к цитате от лица, заинтересованного в теме, выкладываю комментарий.

Ответ Л. Казанцевой мне не ясен. Делаем так. Если в качестве ГЗШ используется РЕ-шина ВРУ (НКУ), то её сечение определяется по ГОСТ 51321.1-2000 т.4. При этом под сечением фазного проводника понимается сечение фазной ошиновки в ВРУ. Например у вас вводной автомат с расцепителем 250 А и вводной питающий медный кабель 4х185 кв.мм (Iдл.доп.=350 А). Мы принимаем ошиновку в ВРУ (НКУ) медными шинами 20х3 (Iдл.доп.=275 А). Сечение РЕ-шины в ВРУ будет не менее S/2, т.е. 60/2=30 кв.мм. Из этого условия принимаем по ПУЭ т. 1.3.31 РЕ-шину ВРУ (НКУ) сечением 15х3. Если исходить из сечения питающего кабеля, то сечение РЕ-шины ВРУ (НКУ) должно быть не менее 92,5 кв.мм, что приводит к перерасходу материала.
Гораздо интереснее с ОСУП. Если принять в качестве наибольшего защитного проводника РЕ-шину ВРУ (НКУ), то в нашем случае проводники ОСУП будут не менее 60/4=15 кв.мм. по меди. Следовательно принимаем медный провод сечением 16 кв.мм. Согласно ПУЭ 1.7.137 применение проводников ОСУП сечением более 25 кв.мм. по меди, как правило, не требуется.
Однако, если ОСУП выполняется по магистральной схеме, то проводимость магистрального проводника, который рассматривается как продолжение (вынос) ГЗШ, принимается не менее половины проводимости ГЗШ, к котрой он присоединяется. Если у вас, например, в качестве ГЗШ принимается РЕ-шина РУ-0,4 кВ встроенной трансформаторной подстанции, то сечение магистрали ОСУП может быть намного больше 25 кв.мм. по меди.

сегодня мы как никогда, а завтра возможно еще!

email

Volk
гость

 

Re: Еще раз о СУП

16 сентября 2011 г., 17:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ответ Л. Казанцевой мне не ясен
не удивительно)))
обьявляю конкурс-покажите мне технически точно и грамотно сформулированный и обоснованный любой ответ Казанцевый и знесем его в книгу рекордов...Людмилы)))

email

Volk
гость

 

Re: Еще раз о СУП

16 сентября 2011 г., 22:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


из приведенного особо хорошо Однако, если ОСУП выполняется по магистральной схеме, то проводимость магистрального проводника, который рассматривается как продолжение (вынос) ГЗШ

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru